Трансформатор ТС-15-3 отсутствует напряжение на выходе


Рекомендуемые сообщения

Есть трансформатор советский ТС-15-3, недавно достал от какого-то старого, но рабочего(!) прибора. По идее он должен работать, но я попробовал включить его в сеть с последовательно включенной лампой на 40 Вт и она не светилась(после теста она чуть теплая). Померял выходы - ни на одном из них напряжения нет. Быстро показания бегают(0.01~0.4В примерно) и пропадают сразу же. Повторюсь, он стоял в одной штуке и эта штука работала перед тестом, после чего я её разобрал и вынул трансформатор(отпаять его не получилось - просто откусил провода и припаял дополнительно штекер с лампой). Также проверил первичные и вторичные обмотки, сопротивление первички норм, а у вторички сомневаюсь. На картинке нарисовал трансформатор с измеренными показаниями. Неужели неисправен? Известно сопротивление первички(127V - 116 Ом, 220V - 89 Ом, вся обмотка с отводами - 204 Ома).

P.S. - все сопротивления были получены при помощи мультиметра и вычитания сопротивления щупов(1,8 Ом), показания на тестере на 1,8 Ома выше.

 

транс.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

7 минут назад, _Ёжик_ сказал:

Неужели неисправен?

ответить на этот вопрос очень помогает монетка, подброшенная вверх!

8 минут назад, _Ёжик_ сказал:

все сопротивления

в данном случае - они до лампочки!

Тут недавно уже один искал напряжения ... тестер проверь для начала и предел с родом напряжения

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

8 минут назад, _Ёжик_ сказал:

после теста она чуть теплая

Так и должно быть, когда трансформатор рабочий. Можно ещё проверить трансформатор поднеся к нему какую-нибудь железку - при рабочем трансформаторе она примагнитится. Если магнитится, и вторички не в обрыве - то напряжение никуда на них не денется, смотреть правильность подключения измерителя.

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Просто тестер надо переключить на измерение АС~
И в самом деле - надо было переменку включить! Снова затупил и забыл что там не постоянное напряжение! Спасибо всем кто пытался помочь, и извините за такую глупую ошибку. Тогда, чтобы тема не была создана просто так, вопрос - какой макс. ток выдаст вторичная обмотка? И разные ли токи выдает в зависимости от отводов?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

29 минут назад, _Ёжик_ сказал:

почти инфы нет

А какая ещё инфа? ТС - трансформатор, 15 - мощность в Ваттах, 3 (4) - количество вторичных обмоток...

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 (4) - количество вторичных обмоток...

Вторичная обмотка одна, только четыре отвода от неё для разных напряжений. Значит на любом отводе можно взять 1 ампер?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, _Ёжик_ сказал:

Вторичная обмотка одна, только четыре отвода от неё для разных напряжений

не суть важно, отводы от обмотки можно считать как три отдельные обмотки соединённые последовательно.

9 минут назад, _Ёжик_ сказал:

Значит на любом отводе можно взять 1 ампер?

нет, нужно знать рабочее напряжение обмотки на крайних выводах. Если, к примеру, на крайних выводах 10 Вольт, то ток через обмотку будет 15/10=1,5 Ампера. Если ко всем выводам будут подключены нагрузки, то их суммарный ток потребления не должен превышать ток 1,5 Ампера. Помимо этого ещё и нужно убедиться, что обмотка вся выполнена проводом одного сечения (при этом ток на выводах обмоток должен быть пропорционален напряжениям), если разным - то тут уже лучше найти паспорт на трансформатор...

Изменено пользователем DedLogoped

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

32 минуты назад, DedLogoped сказал:

Если ко всем выводам будут подключены нагрузки, то их суммарный ток потребления не должен превышать ток 1,5 Ампера.

Если только к одной обмотке на 14,5В, то можно брать почти всю мощность? Сечения проводов приблизительно одинаковые(0.4~0.5 мм на глаз). У некоторых выводов сразу два провода идут, может для увеличения мощности.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часа назад, KRAB сказал:

предел с родом напряжения

сразу сказал ... 

 

2 часа назад, _Ёжик_ сказал:

надо было переменку включить!

разучились думать!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...