Здравствуйте, подскажите какие "автоматы", на сколько ампер, нужны для подключения скважинного насоса мощностью 1100 вт., 220 вольт, 2880 об/мин. Глубина погружения в скважину 30-35 метров, спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Так, = для  самообучения если мощность разделить на  напряжение получим ток потребления ....

1100 вт/220 вольт = 5 А  ( как правильно писали  6....10 А )  - при переходных процессах (вкл/выкл) скачок  происходит.... я бы  = 10А поставил 

а так хозяин барин

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С буквой С автоматы и были созданы для  двигателей учитывая их перегрузки пуска. И не думаю что они редкость. С характеристикой А они и редкие и дорогие.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скважинный  насос вещь недешевая, его замена  трудозатратна, поэтому имеет смысл ставить специальные мотор-автоматы.

http://xn----itbbuddngbkhsf1bzi.xn--p1ai/katalog/avtomaty-rubilniki-uzo/motor-avtomaty.html

цена у них выше, но и защищают они надежнее, плюс есть возможность подстройки тока ,под конкретный  двигатель.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Автомат же защищает электропроводку, а не прибор, потребляющий электроэнергию?

Так-то ещё реле напряжения можно поставить.

Изменено пользователем Vascom
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все верно, предохранители и автоматы защищают электросеть от перегрузок и КЗ в аппаратах где они установлены.

На моторы ставят какой-либо защитный механизм от перегрева. Вот он защитит сам мотор. Ну а если в моторе возникнет КЗ, тут уж ничего не поделаешь, срабатывает автомат и отключает поврежденного потребителя от сети.

А по уму автомат выбирают также с учетом сопротивления петли фаза-ноль.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 16.05.2018 в 14:57, ВОЛЬТАЖ сказал:

для подключения скважинного насоса

Для подключения и защиты эл двигателей есть специальные автоматы с возможностью регулировки уставки. В вашем случае подойдёт автомат с диапазоном 4 - 10 А, а выставите тепловую защиту примерно 5 А.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 16.05.2018 в 18:49, Rede RED сказал:

Так, = для  самообучения если мощность разделить на  напряжение получим ток потребления ....

1100 вт/220 вольт = 5 А 

cosф и кпд уже отменили для двигателей? так что 7,5А а не 5А.

Iдл=Iн= Рн/(Uн·ηн·cosφ)

где Рн - мощность двигателя, Вт;
Uн – номинальное напряжение электродвигателя, В;
ηн – КПД двигателя (без процентов),
cosφ – коэффициент мощности двигателя.

Ставить нужно автомат защиты двигателя с регулируемой уставкой тока 6,3-10А

Изменено пользователем a74
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

34 минуты назад, a74 сказал:

Iдл=Iн= Рн/(Uн·ηн·cosφ)

Если бы Iн вычислялся так легко аналитической формулой, вряд ли бы производитель парился выбивать его отдельной строкой на табличках двигателей. Разброс конструктивных особенностей в зависимости от серии таков, что Iн может быть и 4.8 А и 5.5 А и, 6,5 и, даже больше, но вряд ли 7,5 А Хорошая, практически идеальная тепловая защита это       Iуст=Iн *1,15.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, сомневаюсь я сказал:

Если бы Iн вычислялся так легко аналитической формулой, вряд ли бы производитель парился выбивать его отдельной строкой на табличках двигателей.

именно так он и считается

пример 1:

shildik1.jpeg

Uн=380в

Iф=13/(0,38*sqrt(3)*0,9*0,9) = 24,3А

Uн=220в

Iф=13/(0,22*sqrt(3)*0,9*0,9) = 42,11А

пример2:

shild2.jpg

Uн=380в

Iф=0,75/(0,38*sqrt(3)*0,75*0,78) = 1,94А

Uн=220в

Iф=0,75/(0,22*sqrt(3)*0,75*0,78) = 3,36А

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В первом случае Iф=24, 38451429325905, т.е. 24, 4 при Uн=380В

                                 iФ=42,11870650653836, т.е. 42,12 А при Uн=220В

Во втором случае: Iф = 1,947875402124243 , т.е 1,95 при  Uн=380В

                                     IФ = , 3,364512058214602, т.е. 3.36 при Uн=220В

Ну что ж, вынужден согласиться, хотя постараюсь (правда не сразу) привести табличные данные, где эти формулы не приведут к указаным на таблицах токам. А пока, вынужден признать, что был неправ.Фактов привести контрдоводы под рукой сейчас нет. Подвернётся случай - постараюсь их привести. Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.  
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
×
×