Здравствуйте, подскажите какие "автоматы", на сколько ампер, нужны для подключения скважинного насоса мощностью 1100 вт., 220 вольт, 2880 об/мин. Глубина погружения в скважину 30-35 метров, спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опорное решение: компоненты для защиты RS-485

Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.

Подробнее...

Vascom    660

Нижняя граница определяется мощностью потребителя, то есть 10А. А верхняя - используемым кабелем, то есть если медный 2.5мм², то 16А максимум.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видео вебинара «Уникальный подход MORNSUN к разработке DC/DC-преобразователей. Что на выходе?»

На сайте КОМПЭЛ доступны материалы вебинара, посвященные последнему поколению DC/DC преобразователей с фиксированным входом R3 от MORNSUN. Вы можете посмотреть видеозапись, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.

Подробнее...

Rede RED    1139

Так, = для  самообучения если мощность разделить на  напряжение получим ток потребления ....

1100 вт/220 вольт = 5 А  ( как правильно писали  6....10 А )  - при переходных процессах (вкл/выкл) скачок  происходит.... я бы  = 10А поставил 

а так хозяин барин

Edited by Rede RED

Share this post


Link to post
Share on other sites
Matik    60

На переходные процессы а также пуск 3-5 кратный существуют автоматы с характеристикой "С".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vascom    660

С характеристикой C ещё поискать надо. Тут и с характеристикой B на 10А должен нормально справляться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Matik    60

С буквой С автоматы и были созданы для  двигателей учитывая их перегрузки пуска. И не думаю что они редкость. С характеристикой А они и редкие и дорогие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
E_C_C    98

Скважинный  насос вещь недешевая, его замена  трудозатратна, поэтому имеет смысл ставить специальные мотор-автоматы.

http://xn----itbbuddngbkhsf1bzi.xn--p1ai/katalog/avtomaty-rubilniki-uzo/motor-avtomaty.html

цена у них выше, но и защищают они надежнее, плюс есть возможность подстройки тока ,под конкретный  двигатель.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vascom    660

Автомат же защищает электропроводку, а не прибор, потребляющий электроэнергию?

Так-то ещё реле напряжения можно поставить.

Edited by Vascom

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cxemotexnik    8

Все верно, предохранители и автоматы защищают электросеть от перегрузок и КЗ в аппаратах где они установлены.

На моторы ставят какой-либо защитный механизм от перегрева. Вот он защитит сам мотор. Ну а если в моторе возникнет КЗ, тут уж ничего не поделаешь, срабатывает автомат и отключает поврежденного потребителя от сети.

А по уму автомат выбирают также с учетом сопротивления петли фаза-ноль.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 16.05.2018 в 14:57, ВОЛЬТАЖ сказал:

для подключения скважинного насоса

Для подключения и защиты эл двигателей есть специальные автоматы с возможностью регулировки уставки. В вашем случае подойдёт автомат с диапазоном 4 - 10 А, а выставите тепловую защиту примерно 5 А.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я понял лучше всего поставить автоматику для управления и защиты насоса. Благодарю всех за ответы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
a74    60
В 16.05.2018 в 18:49, Rede RED сказал:

Так, = для  самообучения если мощность разделить на  напряжение получим ток потребления ....

1100 вт/220 вольт = 5 А 

cosф и кпд уже отменили для двигателей? так что 7,5А а не 5А.

Iдл=Iн= Рн/(Uн·ηн·cosφ)

где Рн - мощность двигателя, Вт;
Uн – номинальное напряжение электродвигателя, В;
ηн – КПД двигателя (без процентов),
cosφ – коэффициент мощности двигателя.

Ставить нужно автомат защиты двигателя с регулируемой уставкой тока 6,3-10А

Edited by a74

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 минуты назад, a74 сказал:

Iдл=Iн= Рн/(Uн·ηн·cosφ)

Если бы Iн вычислялся так легко аналитической формулой, вряд ли бы производитель парился выбивать его отдельной строкой на табличках двигателей. Разброс конструктивных особенностей в зависимости от серии таков, что Iн может быть и 4.8 А и 5.5 А и, 6,5 и, даже больше, но вряд ли 7,5 А Хорошая, практически идеальная тепловая защита это       Iуст=Iн *1,15.

Share this post


Link to post
Share on other sites
IMXO    1498
5 минут назад, сомневаюсь я сказал:

Если бы Iн вычислялся так легко аналитической формулой, вряд ли бы производитель парился выбивать его отдельной строкой на табличках двигателей.

именно так он и считается

пример 1:

shildik1.jpeg

Uн=380в

Iф=13/(0,38*sqrt(3)*0,9*0,9) = 24,3А

Uн=220в

Iф=13/(0,22*sqrt(3)*0,9*0,9) = 42,11А

пример2:

shild2.jpg

Uн=380в

Iф=0,75/(0,38*sqrt(3)*0,75*0,78) = 1,94А

Uн=220в

Iф=0,75/(0,22*sqrt(3)*0,75*0,78) = 3,36А

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первом случае Iф=24, 38451429325905, т.е. 24, 4 при Uн=380В

                                 iФ=42,11870650653836, т.е. 42,12 А при Uн=220В

Во втором случае: Iф = 1,947875402124243 , т.е 1,95 при  Uн=380В

                                     IФ = , 3,364512058214602, т.е. 3.36 при Uн=220В

Ну что ж, вынужден согласиться, хотя постараюсь (правда не сразу) привести табличные данные, где эти формулы не приведут к указаным на таблицах токам. А пока, вынужден признать, что был неправ.Фактов привести контрдоводы под рукой сейчас нет. Подвернётся случай - постараюсь их привести. Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Сообщения

    • здравствуйте   форум чане   прежде чем заказывать усилитель ланзар у Александр2   ознакомьтесь   вот  с этим https://www.youtube.com/watch?v=CDJ18oLKKKQ
    • Вы мне задаёте слишком много вопросов. Лучше будет, если Вы пообщаетесь по их поводу с теми, кто считает себя достаточно компетентным и располагает временем, чтоб поддержать разговор на эти темы. Понятно. Вы никогда не пробовали пугать кошек колбасой?   Ты, наверное, и о слове – демагогия, что-то своё можешь сказать. В дерьме конечно много чего есть (к примеру - золото, но золото - не дерьмо, а метал. Хотя я вполне допускаю, что скупщики золота, именно так его и называют при скупке и почему-то не называют его так при продаже), но, то, что в дерьме в каком-то количестве присутствует практически всё, что нас окружает, не является основанием для того, чтоб всё называть дерьмом.
    • Здравствуйте! Знающие люди подскажите пожалуйста схему управления насосом, желательно на таймере NE555 или на микросхеме типа К176. Суть в том, чтобы при первом касании воды двух электродов насос останавливался и мог повторно включиться только при переподаче питания на микросхему. Похожая схема у меня есть на К176ЛА7, там RS триггер по верхнему и нижним уровням управляют насосом через реле. Как сделать похожее устройство, только чтобы при любом попадании воды на датчики (2 контакта) насос останавливался и больше не включался до повторного перезапуска, спасибо.
    •   Пока не планирую Картинки меандра 1. R27=4.7K без С3; 2. R27=10K без С3; 3. Установлен C3=330p; 4.19kHz
    • Какой ток утечки электролитов? При ненулевом токе нагрузки, а ток утечки есть нагрузка, прямое падение напряжения на дилде тоже не будет нулевым. Под нагрузкой в виде тока утечки конденсатора на диоде будет падать небольшое напряжение, это неизбежно. Так что совсем уж без нагрузки никак не получится.
    • эти земли разделить? питание мс ? видел такое подключение 4 ноги на рабочей печатке