С полгода назад.

Утром - обнаружил отсутствие света в квартире. Проверил щиток - угу, один автомат в отключке. 

Спустя несколько недель. Вечером - возвращаюсь домой (чуток раньше домочадцев) - свет в прихожей (да и в соседних комнатах) не включается. 

Проверил щиток - выбит тот-же самый автомат... 

В дальнейшем - этот автомат выбивало с уменьшающейся периодичностью... От одного раза в неделю и до пары раз в день. 

Скурпулезная и педантичная проверка всей электрики в квартире... не выявила абсолютно никаких отклонений. МегОметром и "напряжометром" тестировался каждый отдельный участок. Выключатели, переключатели, розетки и ламповые патроны. 

Скрытый текст

"Напряжометр" - просто, источник высокого напряжения в пару килоВольт.

Возникла ... :) глупая мысля про БАРАБАШКУ. 

Вся семья в квартире. Дети в своих комнатах. Жена на кухне. Я в спальне...

ВСЕ слышат звук лёгкого хлопка и свет гаснет. Где хлопает - никто не может локализовать. "ГДЕ-ТО"... 

Нет ни искр, ни дымков, НИЧЕГО... 

Сегодня этот "хлопок" раз 10 вырубал свет в квартире. 

 

Поневоле вспомнил про импульсные блоки питания. На входе которых ставят варисторы. 

Чёрт побери, может ли в каком-то импульсном блоке питания сидеть такое "западло", что время от времени вышибает пробки и не сгорает... собака эдакая? 

 

Для пробы - выкрутил больше половины энергосберегаек и светодиодных лампочек вообще. 

Тьфу-тьфу, уже часов 5 "хлопок" не проявляется... 

 

Изменено пользователем Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пирометра у меня нет, но "выбитый" автомат - исправно включается и работает до очередного "хлопка".

На ощупь - комнатной температуры. Провода - 2,5 квадрата к нему... не подумал щупать. 

Изменено пользователем Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 hour ago, Крашер said:

Сегодня этот "хлопок" раз 10 вырубал свет в квартире. 

Автомат на сколько ампер? И есть ли возможность временно поставить другой?

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Поставить новый, конечно, самое простое решение. А вот проверять надо бы не выкручиванием

2 часа назад, Крашер сказал:

больше половины энергосберегаек и светодиодных лампочек вообще

а заменой их на другие, чтобы оставить ту же нагрузку на автомат. И даже ещё добавить. Иначе трудно "отделить мух от котлет".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

У любой техники есть срок эксплуатации. Во-первых нужно снять все характеристики до и после автомата. Во-вторых заменить на такой же.

И последнее у меня год назад в квартиру приходило днем 242 В, ночью 250 В постоянно отключался холодильник (защита по напряжению 244 В). Долго воевал с местным ЖКО пока не переключили на другую фазу, теперь 223 В. Прибор DT890B.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, nvju1967 сказал:

У любой техники есть срок эксплуатации

Посмотрите устройство автомата = там ломаться нечему, если все провода затянуты то нагрева нет, и работать ему 250 лет

ddd.1.jpg

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Техника, это не молоко, не скиснет. Советские некоторые приборы и механизмы на порядок лучше, чем современное китайское.

Вы писали про жопометр (пару киловольт). Так если где стоит варистор, оно бы сразу пробилось.

В экономках нет варистора.

В те моменты, когда срабатывает автомат, что работало? Холодильник после него? На моей практике был случай (эта комната была рядом со мной, и имел возможность неоднократно там быть и наблюдать), когда при включении холодильника срабатывал автомат. Оказалось, что в розетке был плохой контакт, и холодильник неуверенно стартовал, при этом затягивался пусковой бросок тока. После зачистки и затягивания контакта всё нормализовалось.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Slavka сказал:

Техника, это не молоко, не скиснет.

Скисает! После нескольких аварийных отключений под нагрузкой (стиралка + микроволновка + пуск холодильника) контакты подгорели и впоследствии из-за их плохого контакта и нагрева АВ выключался даже при нагрузке "стиралка+микроволновка". Лень - двигатель прогресса: сделал раз 100 "вкл.-выкл.", в результате контакты прибились-очистились. Весь ремонт - одна минута!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, Armenn сказал:

Автомат на сколько ампер?

Вот такой:

1516067652108_bulletin 

На освещение - два по 16 Ампер. Розетки 25 и кухня 25. 

Перекидывал провода на автоматах освещения. Вышибало уже другой. 

10 часов назад, Lexter сказал:

заменой их на другие, чтобы оставить ту же нагрузку на автомат. И даже ещё добавить.

Так и вышло. Все "подозреваемые" были заменены на обыкновенные лампочки накаливания. Нагрузка выросла чуть не в 4 раза. 

До сих пор нигде ничего не "хлопало" и свет не вышибало.

Буду ... подозреваемых по одной назад ставить. 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это энергосберегайки глючат, однозначно.

У меня так лампочка взорвалась, и что характерно, и свет и розетки одновременно два автомата отключились...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интересный случай. Пять лет живу с энергосберегайками, 18 штук в эксплуатации. С таким багом не сталкивался. Интересно, что там может подкорачивать так и, затем, восстановившись, продолжать работать.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, Крашер сказал:

Утром - обнаружил отсутствие света в квартире. Проверил щиток - угу, один автомат в отключке. 

Спустя несколько недель. Вечером - возвращаюсь домой (чуток раньше домочадцев) - свет в прихожей (да и в соседних комнатах) не включается.

выбивало автомат с выключенной нагрузкой??

  ((  На освещение - два по 16 Ампер. Розетки 25 и кухня 25. 

Перекидывал провода на автоматах освещения. Вышибало уже другой. ))

Изменено пользователем V asili
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 hours ago, Крашер said:

Буду ... подозреваемых по одной назад ставить. 

Потом фазу с нулем можно поменять местами. (Это если проводка в перекрытиях коротит на арматуру)

Потом можно автомат помощнее поставить. (Подгорит либо лампочка, либо провод)

Амперметр в цепь включить и смотреть как себя ведет потребление при нагреве освещения. (Может сосед подключается к этой ветке)

Есть еще вариант поставить патрон переходник в котором будет стоять например одноамперный предохранитель. (Но это уже связано с маленькими, но затратами)

Ну и для гурманов: можно диктофон ставить в разных местах, а потом по громкости щелчка искать место где происходит разряд.

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Крашер сказал:

Вот такой

У этих автоматов надпись 16А на морде ещё ни о чём не говорит! У них сзади штамп стоит с истинным током, там нужно смотреть.

18 часов назад, Крашер сказал:

Сегодня этот "хлопок" раз 10 вырубал свет в квартире.

Такое частенько бывает, когда проводка старая. При СССР провода на верхний свет чаще всего пускали по полу у соседей сверху, выглядело это так: тупо приляпанная цементом лапша к полу. Вот, при различных ремонтах полов часто строители нарушают этот цементный "покров", из-за чего нарушается изоляция этой дерьмовой советской "лапши", и выбивает свет у соседа внизу, когда вверху кто-то протопает туда-сюда... Хотя я видел провода и вообще без цементной приляпки под паркетом...

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, DedLogoped сказал:

проводка старая. При СССР

Тут вы вряд-ли угадали. При СССР один карболитовый пакетник  на всю квартиру стоял. А у автора уже 4 шт. установлено. А по нынешним временам это не предел. Бывает и 8-10, чуть не на каждую розетку.

Видимо или новострой (что совершенно не исключает произвол застройщика, в определенных рамках), либо менялась проводка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 минут назад, DedLogoped сказал:

При СССР провода на верхний свет чаще всего пускали по полу у соседей сверху

Обычно в каналах плит перекрытия.    По полу - это вообще халтура какая то.

 

3 минуты назад, irokess сказал:

При СССР один карболитовый пакетник  на всю квартиру стоял

Пакетник и два автомата по шестнадцать ампер. На один вешались "удобства", кухня и прихожая, на второй - остальное.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, irokess сказал:

Тут вы вряд-ли угадали

Это Вы так думаете. Я же часто вижу, когда насуют автоматов в щиток, от него провода до распаек тянутся новые, а вот от распаек до выключателей и светильников оставляют провода старые. Видел даже когда тупо через советский клеммник провода соединяли и как есть замазывали штукатуркой...

Только что, fant сказал:

Обычно в каналах плит перекрытия

Да фиг там, тупо плита насквозь, и по полу...

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@fant

Когда я дорос до исследования щитка у родителей в квартире 70-х годов, то там было два пакетника, но все было включено через 1. Второй, я так понимаю, сдох существенно раньше. Да и у соседей было так же.

А у меня в квартире, как вы говорите - все в отдельных каналах панелей. Даже менять проводку штробить почти не пришлось, привязал медный кабель к старому и вытянул. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Погуглил эту тему. Есть пустотелые плиты, а есть "П" - образные без пустот. Вот в этих проводка пробрасывалась по полу соседей сверху.

 

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@fant, @irokess - поверьте мне на слово, за 11 лет обслуживания жилого фонда в спальном районе Москвы я насмотрелся на проводку по полу у пустотелых плит )) В моём районе во всех хрущёвках так сделано, а вот в других домах да - и в плитах, и в стенах видел...

Изменено пользователем DedLogoped

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, irokess сказал:

все было включено через 1.

Не редкий случай. Чёрные советские автоматы через несколько аварийных  срабатываний начинали нехорошо греться. Скидывали всю нагрузку на оставшийся. А как рассыпались со временем пакетники. Бывало и со фейерверком. 

@DedLogoped  да я и не спорю. Пробросить проводку по полу и прошить потолок под люстру - гораздо быстрее.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, fant сказал:

Пробросить проводку по полу и прошить потолок под люстру - гораздо быстрее.

Вот о том и речь, что план пятилетки нужно было перевыполнять, потому и делалось "как быстрее", а не "как надо"... 

А что касается проводки у ТС - это уже только ему должно быть известно...

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...