Гость Григорий Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Здравствуйте. Имеется 2 одинаковых повышающих трансформатора, напряжение 1 обмотки - 100в, 2 - 3000в. Питать надо от сети 220 и получить U=6000в. Если я соединю первичные и вторичные обмотки трансформаторов последовательно (как на рисунке) , то это будет работать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishinmaster Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Вообще то да. Если изоляцию ни где не прошьет. А что за трансформаторы с такой странной первичкой, случайно не импульсные или на 400 Герц? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Гость Григорий Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 3 минуты назад, mishinmaster сказал: Вообще то да. Если изоляцию ни где не прошьет. А что за трансформаторы с такой странной первичкой, случайно не импульсные или на 400 Герц? Нет. Это измерительные трансформаторы НОМ-6-77ухл4. На самом деле это понижающий трансформатор с 1 -3000в, вторичной - 100в, просто я включу его наоборот, чтобы получить ВН. Пробить не должно, сделаны они очень надежно. Спасибо за ответ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Falconist Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Вообще-то, так подключать (обе обмотки - и вторичные и первичные последовательно) нежелательно. Перекосит, как дифференциал заднего моста в автомобиле - чем меньше нагрузка, тем больше падение напряжения на первичке и, соответственно, на вторичке. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Hambaker Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Ребята,привет! 6000 Вольт хорошим током уничтожат все ваши инициативы.Фото работы с линией 10 кВ показать? 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Крашер Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 А, автор, видимо уже собрал себе ПППР 10. Так что Ваши домыслы про опасность каких-то там килоВольт - не имеют под собой почвы. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cytu54 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Цель какая? Устройства для испытания изоляции электротехнического оборудования? ИНСТРУКЦИИ / ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ https://www.ruscable.ru/doc/documentation/instruction-16.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Григорий Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 22 минуты назад, cytu54 сказал: Цель какая? Устройства для испытания изоляции электротехнического оборудования? Питание для Катушки Тесла. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трансформатор 220В Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 нельзя включать все обмотки последовательно возникнет перекос между трансами и могут сгореть трансы как вариант вторички включаем последовательно первички парралельно и трансформатор еще один 110-220вольт подключаем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Можно и последовательно, если тр-ры идентичные, но нежелательно. Поясню. Если на первом тр. напряжение захочет быть не 100В, а 110В, то резко увеличится ток в обмотке из-за насыщения железа, и напряжение не захочет повышаться до 110В, а поднимется до 101В, т.к. на втором тр. в это время напряжение упадёт до 90В, ток резко упадёт в обмотке, и напряжение не захочет снижаться до 90В из-за уменьшения магнитного потока в железе, а упадёт до 99В. Как-то так. Но такая работа является "скользким" равновесием, и справедливо оно только для ну очень одинаковых тр-ов. А они очень одинаковые, т.к. ТС сказал: 21 час назад, Гость Григорий сказал: Это измерительные трансформаторы НОМ-6-77ухл4 Есть вариант: подключить оба тр. в сеть 220В через "ограничитель" - лампу накаливания - по одной "каждому". Кстати: ТС исчез. Хотя бы рассказал, чем всё закончилось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 19 минут назад, Гость Гость сказал: ... на первом тр. ... резко увеличится ток в обмотке ... на втором тр. ... ток резко упадёт в обмотке Вы забываете, что обмотки соединены последовательно, и ток через них один и тот же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 19 часов назад, Гость Григорий сказал: для Катушки Тесла А что мешает взять трансформатор от микроволновки? Да и питание такое подойдет лишь для схемы с прерывателем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Ещё лучше строчник. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 38 минут назад, Lexter сказал: Вы забываете, что обмотки соединены последовательно, и ток через них один и тот же. А я о чём? Хотя согласен: нужно речь вести не просто об изменении тока, а о быстром изменении тока в силу каких-либо кратковременных дестабилизирующих причин, возникших в одном тр-ре (может быть даже о мгновенном значении тока или среднем за один-два периода сетевого напряжения) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 (изменено) Расскажу прикол. У меня есть самопальный аппарат контактной сварки (из трансформатора от микроволновки). Компьютер включён в розетки через один автомат, а сварочник в розетки через другой автомат, расстояния по проводам друг от друга (я имею ввиду розетка-щит-розетка) порядка 20 метров. Так вот в момент сварки комп сразу и вырубается, хотя свет не моргает (ну или глаз не успевает заметить). Хотя при просадках напряжения (когда оперативные переключения) в две-три секунды, и при работе инверторной сварки в той же розетке, - комп не вырубается (БП когда-то покупал очень хороший, не дешёвый), хотя свет может и полностью погаснуть в такие моменты. Видать трансформатор в момент включения сварки гонит по проводам индуктивный импульс, который и вырубает БП в компе... Изменено 9 июля, 2018 пользователем DedLogoped 0 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 22 часа назад, Гость Григорий сказал: Питание для Катушки Тесла. забудь. ИНТ не предназначены работать на повышение напряжения 1. мощность твоего тр-ра всего 30В*А , в номинале ток ВВ не может превышать 10мА 2. максимальное напряжение ВВ=3,15кВ , при подаче половины сети 115в на НН , на ВВ будет 3,45кВ короче крякнут они 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cytu54 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Первичные обмотки подключить параллельно, вторичные - последовательно. на первичные обмотки подать напряжение с ЛАТРа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Григорий Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Благодарю за исчерпывающие ответы, после ознакомления с ними скорее всего не стану запускать трансформаторы указанным мною способом. В таком случае, лучшим выходом из ситуации, как я считаю, будет найти ЛАТР и подключить как сказал тов. cytu54. 5 часов назад, BARS_ сказал: А что мешает взять трансформатор от микроволновки? Да и питание такое подойдет лишь для схемы с прерывателем. Горят как спички. Они и так работают на пределе своих возможностей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 В 08.07.2018 в 20:10, Гость Григорий сказал: Это измерительные трансформаторы У них даже про миллиАмперы нагрузочной характеристики в режиме "понижайки" не может идти речи. В режиме "повышайки" - микроАмперы... 3 часа назад, IMXO сказал: короче крякнут они И баста. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться