Кабель на 500кВт


shaxel

Рекомендуемые сообщения

Добрый день. Помогите с задачей. Имеется трехфазная сеть (4 жильный кабель), нагрузка подключается треугольником. Напряжение 380В, мощность нагрузки 500кВт. длина линии 40м. Надо подобрать алюминиевый кабель.
Итак. I=P/√3хU=500000/658=760А.
Например, планирую применить алюминиевый кабель сечением каждой жилы 425 мм^2, его сопротивление на 40м будет составлять примерно 0,0028ом.
Мощность на нагреве метра линии будет следующая: Pr=RI^2/40=0.0028х577600/40=40 Вт.
Не многовато ли?
Или я тут что-то не правильно посчитал?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интересно, есть практическое что то или чистая теория ? Интересно было бы увидеть фото потребителя, да и кабеля 

32 минуты назад, shaxel сказал:

Не многовато ли?

Для такого сечения нормально.

 

С уважением. Алексей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На счет потребителя - хз, там целый комплекс заводского оборудования. Перекос по фазам и режим работы будут плавать конкретно. А кабель планируется брать АВВГ 4х120 и так для каждой из трех фаз, ну и на ноль такой же или 4х95. Что-то типа лидцендрата на каждую фазу получится....

Изменено пользователем shaxel
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

37 минут назад, shaxel сказал:

АВВГ 4х120 и так для каждой из трех фаз, ну и на ноль такой же или 4х95. Что-то типа лидцендрата на каждую фазу получится....

вот сколько раз видел такой изврат , столько раз и задаюсь вопросом на*** зачем  ? 

попробуйте  уложить  четырехжильный  кабель  120 квадрат , его по прямой тянуть тяжко , а уж повороты и вводы в ВРУ это ещё тот гемморой, особенно алюминиевый, очень дубовый .

почему нельзя расщепить фазу на пять-шесть  однопроводных проводника по 50мм.кв. ? 

монтировать в разы легче ,  по стоимости будет  практически так же...ПУЭ незапрещает... охлаждение лучше...но в большинстве случаев тянут именно кабели. И редко ,редко ,увидишь расщепление жил проводом.

 

по расчету - если это промоборудование, нужно учитывать косинус фи , реальный ток будет больше чем 760А, навскидку что то около 850-900 , при cos=0.9

Изменено пользователем E_C_C
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Спасибо за совет, с монтажом разберемся, могу хоть 20 проводников сделать. 
Вопрос в сечении, если честно, мне не понятно по какому принципу брать то или иное сечение. Для меня одна зацепка - таблицы тока, но там метраж не учитывается. Вторая - тепловыделение на метр изделия, но какое допустимое для воздуха? Третья - падение напряжения на конце.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Для начала посчитайте ток I=P/(sqrt(3)*U*cosφ), где P - активная мощность, кВт, U - напряжение, кВ, cosφ - смотрите на установке, которую будете подключать (не игнорируйте его).

Далее считаете сечение кабеля по потере напряжения: S=(P*l*10^5)/(@*U^2*ΔU), где P - P - активная мощность, кВт, l - длина линии, м, @ - для меди 57, для алюминия 34,5, ΔU - допустимая потеря напряжения, % (сами выбираете, например 5). Эта формула не учитывает реактивное сопротивление питающей линии, но при использовании кабеля, а не  воздушной линии, и на напряжении 0,4 кВ им можно пренебречь, ну или просто возьмите допустимую потерю на 0,5-1 меньше, чем задумали.

Затем выбираете сечение по допустимому длительному току (таблицы из ПУЭ-7, выберите нужную Вам таблицу, они различаются по способу прокладки и видам кабелей, если будете применять кабель марки АВВГ, то см. таблицу 1.3.7., и на примечание к таблице обратите внимание).

Ну а дальше сравниваете два полученных сечения (расчетное по потерям и из таблицы по максимальному длительному току) и выбираете большее из них.

Расчетное сечение по потерям напряжения скорее всего будет существенно меньше чем сечение по длительному току, т.к. у Вас длина всего 40 м. Если заметили, сечение по потерям очень зависит от длины.

Кстати, слишком большое расщепление жил, приводит к удорожанию, т.е. 10 параллельных кабелей с меньшим сечение будут стоить дороже 3, но с большим сечением.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 07.09.2018 в 11:00, shaxel сказал:

Например, планирую применить алюминиевый кабель сечением каждой жилы 425 мм^2,

Гораздо дешевле десятку с подстанции 3*95  кинуть и поставить трансформатор возле потребителя.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заказчик пусть уже сам думает. Не знаю что у них за сеть и что за производство. Я кабель продаю, просто совета попросили...

Наверное до трансформатора и надо подключить. Там длина 40 метров.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нагрузка 500кВт, характер нагрузки известен? Если электродвигатели то учитываем cosфи. Все как описал zab_ig. По худшему сценарию I ≈ 900А. Далее например по таблице 1.3.7 ПУЭ изд.7 для трехжильных бронированных кабелей 120мм кв. проложенных в земле I = 295А, отсюда нам понадобится 4x(4x120) например АВБбШв. Допустимый ток = 295*4*0,92 =1085А. Если прокладка не в земле или нагрузка не электродвигатели то все будет иначе))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 07.09.2018 в 12:18, E_C_C сказал:

вот сколько раз видел такой изврат , столько раз и задаюсь вопросом на*** зачем  ? 

попробуйте  уложить  четырехжильный  кабель  120 квадрат , его по прямой тянуть тяжко , а уж повороты и вводы в ВРУ это ещё тот гемморой, особенно алюминиевый, очень дубовый .

почему нельзя расщепить фазу на пять-шесть  однопроводных проводника по 50мм.кв. ? 

монтировать в разы легче ,  по стоимости будет  практически так же...ПУЭ незапрещает... охлаждение лучше...но в большинстве случаев тянут именно кабели. И редко ,редко ,увидишь расщепление жил проводом.

 

по расчету - если это промоборудование, нужно учитывать косинус фи , реальный ток будет больше чем 760А, навскидку что то около 850-900 , при cos=0.9

Иначе в какую сторону? В земле теплоотдача меньше чем на воздухе? Должна быть больше, ведь воздух - достаточно хороший теплоизолятор, то есть кабель должен быть еще толще, например, алюминий 4х185 на фазу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 часа назад, Hambaker сказал:

Гораздо дешевле десятку с подстанции 3*95  кинуть и поставить трансформатор возле потребителя.

В 07.09.2018 в 12:00, shaxel сказал:

Напряжение 380В, мощность нагрузки 500кВт. длина линии 40м.

Господа, 40м - это практически не расстояние .

Мой совет Вам shaxel, лучше не лезьте с советами!! Судя по вопросу и такую нагрузку , Ваш заказчик невменяем и пытается сколхозить. Останетесь крайним.

Этим занимаются проектировщики, ну или, как минимум, главный энергетик. Это вам не удлинитель!

Изменено пользователем a74
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...