Добрый день. Помогите с задачей. Имеется трехфазная сеть (4 жильный кабель), нагрузка подключается треугольником. Напряжение 380В, мощность нагрузки 500кВт. длина линии 40м. Надо подобрать алюминиевый кабель.
Итак. I=P/√3хU=500000/658=760А.
Например, планирую применить алюминиевый кабель сечением каждой жилы 425 мм^2, его сопротивление на 40м будет составлять примерно 0,0028ом.
Мощность на нагреве метра линии будет следующая: Pr=RI^2/40=0.0028х577600/40=40 Вт.
Не многовато ли?
Или я тут что-то не правильно посчитал?

Share this post


Link to post
Share on other sites
bigmanlav    195

Интересно, есть практическое что то или чистая теория ? Интересно было бы увидеть фото потребителя, да и кабеля 

32 минуты назад, shaxel сказал:

Не многовато ли?

Для такого сечения нормально.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
shaxel    19

На счет потребителя - хз, там целый комплекс заводского оборудования. Перекос по фазам и режим работы будут плавать конкретно. А кабель планируется брать АВВГ 4х120 и так для каждой из трех фаз, ну и на ноль такой же или 4х95. Что-то типа лидцендрата на каждую фазу получится....

Edited by shaxel

Share this post


Link to post
Share on other sites

Старт складской программы по Wi-Fi/ Bluetooth-чипам от Espressif

На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки – в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении

Подробнее...

E_C_C    98
37 минут назад, shaxel сказал:

АВВГ 4х120 и так для каждой из трех фаз, ну и на ноль такой же или 4х95. Что-то типа лидцендрата на каждую фазу получится....

вот сколько раз видел такой изврат , столько раз и задаюсь вопросом на*** зачем  ? 

попробуйте  уложить  четырехжильный  кабель  120 квадрат , его по прямой тянуть тяжко , а уж повороты и вводы в ВРУ это ещё тот гемморой, особенно алюминиевый, очень дубовый .

почему нельзя расщепить фазу на пять-шесть  однопроводных проводника по 50мм.кв. ? 

монтировать в разы легче ,  по стоимости будет  практически так же...ПУЭ незапрещает... охлаждение лучше...но в большинстве случаев тянут именно кабели. И редко ,редко ,увидишь расщепление жил проводом.

 

по расчету - если это промоборудование, нужно учитывать косинус фи , реальный ток будет больше чем 760А, навскидку что то около 850-900 , при cos=0.9

Edited by E_C_C

Share this post


Link to post
Share on other sites
shaxel    19

Спасибо за совет, с монтажом разберемся, могу хоть 20 проводников сделать. 
Вопрос в сечении, если честно, мне не понятно по какому принципу брать то или иное сечение. Для меня одна зацепка - таблицы тока, но там метраж не учитывается. Вторая - тепловыделение на метр изделия, но какое допустимое для воздуха? Третья - падение напряжения на конце.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видео вебинара «Уникальный подход MORNSUN к разработке DC/DC-преобразователей. Что на выходе?»

На сайте КОМПЭЛ доступны материалы вебинара, посвященные последнему поколению DC/DC преобразователей с фиксированным входом R3 от MORNSUN. Вы можете посмотреть видеозапись, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.

Подробнее...

zab_ig    6

Для начала посчитайте ток I=P/(sqrt(3)*U*cosφ), где P - активная мощность, кВт, U - напряжение, кВ, cosφ - смотрите на установке, которую будете подключать (не игнорируйте его).

Далее считаете сечение кабеля по потере напряжения: S=(P*l*10^5)/(@*U^2*ΔU), где P - P - активная мощность, кВт, l - длина линии, м, @ - для меди 57, для алюминия 34,5, ΔU - допустимая потеря напряжения, % (сами выбираете, например 5). Эта формула не учитывает реактивное сопротивление питающей линии, но при использовании кабеля, а не  воздушной линии, и на напряжении 0,4 кВ им можно пренебречь, ну или просто возьмите допустимую потерю на 0,5-1 меньше, чем задумали.

Затем выбираете сечение по допустимому длительному току (таблицы из ПУЭ-7, выберите нужную Вам таблицу, они различаются по способу прокладки и видам кабелей, если будете применять кабель марки АВВГ, то см. таблицу 1.3.7., и на примечание к таблице обратите внимание).

Ну а дальше сравниваете два полученных сечения (расчетное по потерям и из таблицы по максимальному длительному току) и выбираете большее из них.

Расчетное сечение по потерям напряжения скорее всего будет существенно меньше чем сечение по длительному току, т.к. у Вас длина всего 40 м. Если заметили, сечение по потерям очень зависит от длины.

Кстати, слишком большое расщепление жил, приводит к удорожанию, т.е. 10 параллельных кабелей с меньшим сечение будут стоить дороже 3, но с большим сечением.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hambaker    3738
В 07.09.2018 в 11:00, shaxel сказал:

Например, планирую применить алюминиевый кабель сечением каждой жилы 425 мм^2,

Гораздо дешевле десятку с подстанции 3*95  кинуть и поставить трансформатор возле потребителя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
shaxel    19

Заказчик пусть уже сам думает. Не знаю что у них за сеть и что за производство. Я кабель продаю, просто совета попросили...

Наверное до трансформатора и надо подключить. Там длина 40 метров.

Share this post


Link to post
Share on other sites
TDA    14

Нагрузка 500кВт, характер нагрузки известен? Если электродвигатели то учитываем cosфи. Все как описал zab_ig. По худшему сценарию I ≈ 900А. Далее например по таблице 1.3.7 ПУЭ изд.7 для трехжильных бронированных кабелей 120мм кв. проложенных в земле I = 295А, отсюда нам понадобится 4x(4x120) например АВБбШв. Допустимый ток = 295*4*0,92 =1085А. Если прокладка не в земле или нагрузка не электродвигатели то все будет иначе))

Share this post


Link to post
Share on other sites
shaxel    19
В 07.09.2018 в 12:18, E_C_C сказал:

вот сколько раз видел такой изврат , столько раз и задаюсь вопросом на*** зачем  ? 

попробуйте  уложить  четырехжильный  кабель  120 квадрат , его по прямой тянуть тяжко , а уж повороты и вводы в ВРУ это ещё тот гемморой, особенно алюминиевый, очень дубовый .

почему нельзя расщепить фазу на пять-шесть  однопроводных проводника по 50мм.кв. ? 

монтировать в разы легче ,  по стоимости будет  практически так же...ПУЭ незапрещает... охлаждение лучше...но в большинстве случаев тянут именно кабели. И редко ,редко ,увидишь расщепление жил проводом.

 

по расчету - если это промоборудование, нужно учитывать косинус фи , реальный ток будет больше чем 760А, навскидку что то около 850-900 , при cos=0.9

Иначе в какую сторону? В земле теплоотдача меньше чем на воздухе? Должна быть больше, ведь воздух - достаточно хороший теплоизолятор, то есть кабель должен быть еще толще, например, алюминий 4х185 на фазу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
a74    60
23 часа назад, Hambaker сказал:

Гораздо дешевле десятку с подстанции 3*95  кинуть и поставить трансформатор возле потребителя.

В 07.09.2018 в 12:00, shaxel сказал:

Напряжение 380В, мощность нагрузки 500кВт. длина линии 40м.

Господа, 40м - это практически не расстояние .

Мой совет Вам shaxel, лучше не лезьте с советами!! Судя по вопросу и такую нагрузку , Ваш заказчик невменяем и пытается сколхозить. Останетесь крайним.

Этим занимаются проектировщики, ну или, как минимум, главный энергетик. Это вам не удлинитель!