Перейти к содержанию

Таймер цикличного включения вентиляции гаража.


Splav

Рекомендуемые сообщения

Речь пойдет о таймере цикличного включения вентиляции гаража.
Стояла задача обеспечить принудительную вентиляцию гаража.
Оставлять включенным вентилятор круглые сутки - неоправданно.
Включать его периодически вручную... Неудобно и лишено смысла.
Поэтому было решено включать его на определенное время через разные интервалы времени, в зависимости от субъективного восприятия наличия сырости в гараже.
Вменяемых вариантов в продаже я не нашел.
Можно, конечно, приобрести на Али программируемый суточный таймер или что-то подобное...
Да, можно, но мне кажется, что собрать из подручных деталей тоже можно, ну и мозги потренировать.
За основу был выбран PIC12F675, потому что он у меня был.
По уму здесь должен стоять PIC12F629, он дешевле, в нем нет АЦП, который в конструкции не используется и отключен.
Итак.
Время работы выбрано фиксированным и неизменным - 1 час.
Время простоя - в зависимости от режима.
1 час - 2 часа - 3 часа.
(Изначально я планировал другие задержки: 2-3-5 часов. На практике в моих гаражных условиях эти интервалы оказались слишком большими)
Индикация осуществляется всего 1 светодиодом.
Переключение режимов и управление - всего 1 кнопкой.
Схема:
5b9ed4a747077___.thumb.JPG.9596878dacea3fb8ba9049cdcb96271f.JPG

Коротко о работе:
Кнопка.
Опрос кнопки 10 раз в секунду. Антидребезг и подавление помех 0,3с - 3 опроса подряд кнопка нажата.
Короткое нажатие на кнопку(от 0,3 до 2 с) - переключение режимов по кругу. 1 - 2 - 3 - OFF - 1 - 2 -  ....
Длинное нажатие на кнопку (дольше 2 с) - смена состояния реле.
Если оно было включено - выключается.
Если было выключено - включается. Интервалы работы реле при этом соответствуют режиму.
В режиме OFF длинное нажатие ничего не меняет.
Переключение режима или смена состояния реле происходят при отпускании кнопки.
Светодиод.
Индикация режимов светодиодом:
1 - 1 раз в 2 секунды загорается, если реле не включено. Проблеск света.
      1 раз в 2 секунды гаснет, если реле включено. Проблеск тени.
2 - 1 раз в секунду загорается, если реле не включено.
      1 раз в секунду гаснет, если реле включено.
3 - 2 раза в секунду загорается, если реле не включено.
      2 раза в секунду гаснет, если реле включено.
OFF - загорается раз в 5 секунд. Контроль того, что МК не завис.
Режимы работы.
Время работы циклического таймера по режимам:
1 - 1 час работы / 3 часов отдых. 6/24
2 - 1 час работы / 2 часа отдых.  8/24
3 - 1 час работы / 1 часа отдых.  12/24
Работа.
При отключении питания, пока не разрядились конденсаторы фильтра, МК отключает все выходы, сохраняет текущие данные в память, ждет 15 сек в таком состоянии и возобновляет работу, если отключение было кратковременным и емкостей фильтра питания хватило.
Если отключение питания было длительным то, при возобновлении питания, загружает сохраненные данные из памяти и продолжает работу.
При первом включении, после программирования МК, устройство работает в 1-ом режиме.

Программа писалась в MPLab X IDE v4.05.
Прошивка:fan_cycle_timer.hex

Плата для устройства не разрабатывалась. Все было собрано на макетке.
В блоке питания использован стандартный трансформатор для монтажа на плату ТПК 2х9V с 2-мя вторичными обмотками на 9В.
Использовал только одну из них. Вторая - не подключена, в "воздухе"
Реле - HLS-14F1D-DC12V-C. С обмотка на 12В, и одной группой переключающих контактов на 10А/240VAC.

Устройство собрано в корпусе щитка для автоматов на 8 модулей. Производитель VIKO.
Закреплена плата на щиток через резьбовые дистанционные втулки с резьбой М3.

В качестве вентилятора - вытяжной вентилятор диаметром 125мм ВЕНТС 125С

Устройство на данный момент отработало в гараже все лето, температура воздуха в тени доходила до 32 градусов.
Перегревов элементов и зависаний контроллера пока не было.
 

Несколько фото для общего представления о конструкции.
1.thumb.jpg.e7c9ffdefa40fb3832fef238bceaa4fb.jpg2.thumb.jpg.463025b3af3277a3d6055e50bc111e5d.jpg3.thumb.jpg.8e051c9dcd6b78903b5703be1dd69aa8.jpg4.thumb.jpg.c1d808a95ffd560ae910b47c0c3e9404.jpg

Изменено пользователем Splav
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А можно было поставить два датчика температуры и влажности... и будет включаться по необходимости...

На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, Splav сказал:

Время работы выбрано фиксированным и неизменным - 1 час.
Время простоя - в зависимости от режима.
1 час - 2 часа - 3 часа.

Если вспомнить, что вентиляция - процесс замены всего воздуха в заданном объёме, старт-стопный режим работы будет интегрироваться объёмом помещения, а это практически эквивалентно просто постоянной работе при 1/2 - 1/4 производительности вентилятора. А надёжность просто менее мощного вентилятора гораздо выше любой электроники.

 

1 час назад, Vovka сказал:

А можно было поставить два датчика температуры и влажности...

Для гаража логичнее ставить датчик СО и датчик движения. Есть СО - проветриваем, кто-то внутри - проветриваем. :)

Изменено пользователем Lexter
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

2 часа назад, Vovka сказал:

А можно было поставить два датчика температуры и влажности... и будет включаться по необходимости...

Думал об этом.
Без индикации очень тяжело настроить.
Самое разумное это по температуре и относительной влажности высчитывать абсолютную и принимать решение об включении.
Но это ресурсоемкая задача. Не хватит контроллера.

 

1 час назад, Lexter сказал:

Если вспомнить, что вентиляция - процесс замены всего воздуха в заданном объёме, старт-стопный режим работы будет интегрироваться объёмом помещения, а это практически эквивалентно просто постоянной работе при 1/2 - 1/4 производительности вентилятора. А надёжность просто менее мощного вентилятора гораздо выше любой электроники.

С вентилятором меньшей производительности... Возможно... Но его сначала надо найти, это первое, а второе, иметь их несколько штук и оперативно менять по необходимости, в зависимости от необходимой производительности... Неудобно и хлопотно это на мой взгляд.
Но спасибо за идею, я даже не задумывался над таким решением.

1 час назад, Lexter сказал:

Для гаража логичнее ставить датчик СО и датчик движения. Есть СО - проветриваем, кто-то внутри - проветриваем. :)

Смысл этой поделки сводится к постоянному воздухообмену для удаления влаги.
Машину в гараже не грею, поэтому решение излишне.
Датчик движения... Нет необходимости, потому как на протяжении суток вентилятор периодически работает.

Изменено пользователем Splav
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

10 минут назад, andrusha152 сказал:

Себе в гараж поставил вот такую штучку. Тянет, как пылесос. Никакой принудительной вентиляции не надо.

Не всегда есть возможность установки дефлектора по всем правилам.
Вот и приходится придумывать))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Splav сказал:

Смысл этой поделки сводится к постоянному воздухообмену для удаления влаги.

Так это вообще совершенно другая задача.

Понизить влажность воздуха никакими вентиляторами невозможно. Следовательно, единственное, что можно предпринять, это препятствовать образованию конденсата. А это совсем другое исполнительное устройство - нагреватель, тепловая пушка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Lexter сказал:

Так это вообще совершенно другая задача.

Понизить влажность воздуха никакими вентиляторами невозможно. Следовательно, единственное, что можно предпринять, это препятствовать образованию конденсата. А это совсем другое исполнительное устройство - нагреватель, тепловая пушка.

Понизить влажность вентилятором можно, заменяя более влажный воздух более сухим.
Но эта задача требует много математики.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У тебя есть ещё 2 свободных вывода. Присоединяй к ним сдвиговый регистр или дешифратор и получишь шикарную индикацию режимов и для отладки тоже помощь.

Пока ты жив, надежда есть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 19.09.2018 в 10:28, mazzi сказал:

У тебя есть ещё 2 свободных вывода. Присоединяй к ним сдвиговый регистр или дешифратор и получишь шикарную индикацию режимов и для отладки тоже помощь.

Устройство задумывалось простым как ржавый самокат))
Должно быть минимум деталей, минимум потребления, минимальная цена или использование всего, что есть под рукой и никакой новогодней елки с индикацией.
В данном моменте программа отлажена.
Проходит период опытной эксплуатации.
Жду зимы.
Кстати, в первом варианте свободная нога GP0/Pin7 использовалась именно так, для индикации))
GP3/Pin4 может быть или MCLR-ом или только входом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 27.09.2018 в 10:02, mazzi сказал:

Какое же оно простое, если с ним сложно работать?

Чем сложно то?
Зашили МК, вставили, включили. Сразу включился первый режим. Индикация морганием 0,5 Гц.
Клацнули на кнопку - второй режим. Индикация морганием 1Гц.
Еще раз клацнули - третий режим. Индикация морганием 2Гц.
Клацнули еще - отключили.
И так по кругу.
Все))
С ним вообще не надо работать)) Принцип включил и забыл))
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 17.09.2018 в 11:05, Splav сказал:

Думал об этом.
Без индикации очень тяжело настроить.
Самое разумное это по температуре и относительной влажности высчитывать абсолютную и принимать решение об включении.
Но это ресурсоемкая задача. Не хватит контроллера.

Я об этом говорил.

Пока ты жив, надежда есть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, mazzi сказал:

Я об этом говорил.

Речь шла о совершенно ином устройстве, которое бы имело бы два датчика  относительной влажности и температуры.
По этим датчикам считалась бы абсолютная влажность и, на основании результата о количестве влаги в воздухе, принималось бы решение о включении или остановке вентилятора.
Такие вычисления явно не по зубам применяемой микросхеме.
Это был случай, когда я упоминал, что такая идея и алгоритм работы мною рассматривался.
Она выполнима, но для этого нужен процессор помощнее, больше ног, больше памяти, больше внешней индикации.
Повторюсь, в итоге задача свелась к созданию ржавого самоката))
С возложенными на него задачами он справляется))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

С момента первой публикации прошло больше года.
Устройство все это время продолжает работать.
Пришла в голову идея сделать этот циклический таймер более универсальным.

Теперь время работы для каждого из режимов хранится в ячейках в ЕЕПРОМ. И может быть изменено без вмешательства в прошивку.
Все остальное, описанное в 1-ом посте, осталось без изменений.
Для изменения интервалов работы необходимо изменить значения в ячейках ЕЕПРОМ на этапе программирования МК.
Время работы и время ожидания двухбайтная величина.
Диапазон установки - 0 -- 65535 минут или секунд, в зависимости от прошивки.
65535 сек = 1092,25 мин =  18,2 час.
65535 мин  = 1092,25 час = 45,51 сут.
По моему мнению этого более чем достаточно для разных вариантов использования.

Работает устройство про прежнему в трех режимах.
--
Время работы режим 1 - ячейки 0х00 0х01, старший и младший байты соответственно.
Время простоя режим 1 - - ячейки 0х02 0х03, старший и младший байты.
--
Время работы режим 2 - ячейки 0х04 0х05, старший и младший байты.
Время простоя режим 2 - - ячейки 0х06 0х07, старший и младший байты.
--
Время работы режим 3 - ячейки 0х08 0х09, старший и младший байты.
Время простоя режим 3 - - ячейки 0х0A 0х0B, старший и младший байты.
--
Например, необходимые интервалы работы для 1-го режима буду 13 часов работы и 11 часов отдыха.

Для минутной прошивки, с индексом min, величины будут следующими
13час*60 = 780 мин.
780dec = 30C hex.
Значит, в ячейку 0х00 запишем "03", а в ячейку 0х01 запишем "0С"
11час*60 = 660 мин.
660dec = 294 hex.
Значит, в ячейку 0х02 запишем "02", а в ячейку 0х03 запишем "94"

Для секундной прошивки, с индексом sec, величины будут следующими
13час*60 = 780*60 = 46800 сек.
46800dec = B6D0 hex.
Значит, в ячейку 0х00 запишем "B6", а в ячейку 0х01 запишем "D0"
11час*60 = 660*60 = 39600 сек.
39600dec = 9AB0 hex.
Значит, в ячейку 0х02 запишем "9A", а в ячейку 0х03 запишем "B0"

Для оставшихся режимов действия аналогичны.

Значения по умолчанию:

режим 1 - 60/120 (работа/отдых)
режим 2 - 60/60
режим 3 - 120/60

Сразу после прошивки устройство находится в 1-ом режиме.

Важно!!!
Перед программированием не забываем считать калибровочную константу по адресу 3FF из ЕЕПРОМ

fan_cycle_timer_min.hex fan_cycle_timer_sec.hex

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 6 месяцев спустя...

Пришел в гараж два дня назад. Вентиляция работает очень странно.
Вынул PIC и пошел с ним домой.
Считал его. Контрольная сумма в порядке.
А вот в ЕЕПРОМе вместо адекватных значений обнаружил мусор.
Прошил заново нормальными значениями.
Для эксперимента прошил ПИК из другой партии и другой даты выпуска.
Установил новую микросхему - работает.
Накануне прихода в гараж по сетям 10кВ были аварийные отключения, знакомые энергетики рассказали.
Возможно это стало причиной диких помех в сетях и мусора в ЕЕПРОМе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

от мусора в EEPROM спасает контрольная сумма с дублированием настроек и настройками по умолчанию ;)

На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ни разу не слышал, чтобы у PIC возникали проблемы с EEPROM из-за отключений питания. У Вас-же при автономной работе запись в EEPROM не производится?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 месяцев спустя...

Нет, с ЕЕПРОМ работа при включении - считать значения и при возникновении отключения - записать значения.
Но емкости конденсатора хватает с запасом.
Гаражные сети - самые загадочные сети.
В данный момент все работает как положено.
Объяснения пока не нашел.
 

15.07.2020 в 07:15, Vovka сказал:

от мусора в EEPROM спасает контрольная сумма с дублированием настроек и настройками по умолчанию ;)

Вот тут подумаю, спасибо. Контроль и дублирование настроек, а в случае их отклонения - запись по умолчанию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Китайские кварцевые часы + микрик возле стрелок,конструкция одного часа,работающая от батарейки пару лет,вот что нужно в гараж.

 

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...