Перейти к содержанию

Совет по холодильному шкафу


Рекомендуемые сообщения

Я и говорю про "+15+17". Насчёт кипения хладагента при отрицательной температуре - температура внутри шкафа будет сильно меняться, в зависимости от местоположения. Даже если устроить циркуляцию воздуха внутри шкафа, положения это не спасёт. 

К слову сказать - в системах ноуфрост нет притока внешнего воздуха, там есть циркуляция воздуха между испарителем и холодильным объёмом.

При том, что сенсор сильфонного термостата, скорее всего, расположен на испарителе и работает в диапазоне отрицательных температур.

 

Изменено пользователем Octopus

Стой-постой, кругом - отстой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

  • Ответов 63
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Если в витрине установлен электронный термостат, типа такого:

Скрытый текст

1258788720.thumb.jpg.820d93d2ab1c8e72a1dcc8c763a44d76.jpg

то думаю вполне можно обойтись заменой терморезистора на другой номинал: будет показывать 5 градусов, а по факту 15. Просто не помню точно, есть ли у этих термостатов возможность выставить температуру выше 8-10 градусов...

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Возмоности избыточны, хотя по параметрам подходит. Верхняя температура аж до 45. ТЫЦ.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Холодильник Бирюса-129 двухкомпрессорный. Стоит электронный блок управления. Температура камеры хранения продуктов настраивается от 2 до 9 градусов.

Схема собрана на Atmega 16. Если есть желание можно собрать вот эту схему.

А кондиционер - это тот же холодильник, но на другие температуры.

blok_upravleniya_l-130c_dlya_holodil_nikov_biryusa_83364_1200_803_0__1_100.jpg

Термостат 2313.zip

Изменено пользователем nvju1967
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Octopus сказал:

Я и говорю про "+15+17". Насчёт кипения хладагента при отрицательной температуре - температура внутри шкафа будет сильно меняться, в зависимости от местоположения. Даже если устроить циркуляцию воздуха внутри шкафа, положения это не спасёт. 

К слову сказать - в системах ноуфрост нет притока внешнего воздуха, там есть циркуляция воздуха между испарителем и холодильным объёмом.

При том, что сенсор сильфонного термостата, скорее всего, расположен на испарителе и работает в диапазоне отрицательных температур.

 

А навскидку разница будет значительная? или все же есть шанс убраться в вилку пусть 14-18С.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Понял. Короче, если у топика не срастётся, верный вариант - w1209 применить. :D

Если только в шкафу авторазморозки нет.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я электромеханик по холодильному оборудованию,обращайтесь.

Самый дешёвый способ,это закоротить терморегулятор напрямую,а холодильник включать через реле времени,подбором времени работа/стоянка добиться нужной температуры,обычно это 30/70 проц,30проц это стоянка!

НО!

Шкаф будет работать на минус,и испаритель зарастает губой снежной,производительность холодильника упадёт.

Делаем вывод,через каждые пять дней отключает его на ночь для оттайки.

 

images.jpeg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему на минус?

Окружающая температура +22 вилка шкафа +2+8 мне надо +15+17 - откуда будет намораживаться?

Таймер програмируемый есть

Но мне кажется - лучше все таки подкрутить терморегулятор

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спорный совет от "холодильщика".  Управлять компрессором, а, соответственно и температурой в камере, посредством таймера.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Таймер не годится в принципе. Подобрать нужную температуру можно, но при малейшем изменении внешней температуры поплывет и внутренняя. Уже говорил - ничего не переделывать, только найти датчику новое положение, поближе к источнику холода. Тогда срабатывать и отключать охлаждение он будет раньше, не дожидаясь 8 градусов во всем объеме шкафа. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25 минут назад, Vlad90 сказал:

Таймер не годится в принципе. Подобрать нужную температуру можно, но при малейшем изменении внешней температуры поплывет и внутренняя.

Не согласен. В  холодильниках БОШ дохнут датчики и есть возможность, предусмотрена изготовителем перевести именно в такой режим. Работают уже несколько и не один год. На предмет внешней температуры, так у них для этого и существует утеплитель,  уменьшающий зависимость этому. А в помещении, где находится холодильник, приблизительно, всегда одна температура. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну всё, поехали, скоро предложат нанять специально обученного чела, что-бы он включал и выключал компрессор по показанию градусника.

Вариантов два:

Простой попробовать подкрутить имеющийся термостат, до получения необходимой t.

Сложнее - поставить модуль управления с управлением температурой "по воздуху", бонусом можно поставит датчик на испаритель для исключения перемерзания.

Стой-постой, кругом - отстой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

41 минуту назад, Matik сказал:

Работают уже несколько и не один год.

Это уже жаба влияет. Не позволяет отбашлять на ремонт. Если для морозилки, что - 30, что -18 - не особо критично, то для холодильника, тем более витрины, как у топика - совсем другой коленкор. Применяя таймер сразу исключаем из " вводных" : температуру в помещении, степень загруженности продуктами, как часто открывается дверь. Фигня короче. Температура в камере - от балды, что с продуктами будет - один роспотребнадзор знает. ;)

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, fant сказал:

Температура в камере - от балды

Но работает, же. Это для бытового холодильника, а там не часто двери открывают. Я сначала офигел, что автору нужна температура +15-17 градусов. А когда он показал магазинный шкаф и я посмотрел температуру хранения воды, понял - он прав. Минимальные затраты электричества и в допустимых пределах хранения напитков он будет только в плюсе. И всякие надзоры ему пофиг.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ребята,я Холодильщики с очень громадным опытом делайте как кажу

Как то,лет 17 назад приехал к нам Холодильщики из ФРГ,и у него с собой была целая куча этих механических реле времени,знаете ,какие он там ,у Германии холодильники обслуживал?

МОРГ

И поверье,за пол дня с градусником в ход оборудовании эти таймеры творят чудеса,главное настроить интервал работы и стоянки по времени ,надо табе плюс 15 ,выставляй 15 минут работы, 20 минут стоянки,надо таье минус 5 ,но снежная шуба нарастает быстро за дней 5, лови время!

И по поводу морга в Германии,я ему говорю,как ты там дмуриков хранил,ответ,та никак,20 минут работает,25 стоит,температура плюс 8 само то!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Matik сказал:

Но работает, же.

Эт понятно. Но, перерасход эл.энергии, "перерасход"  моточасов. Сегодня сэкономил на ремонте контролера, завтра отнёс больше денег в энергосбыт, "послезавтра" занёс денег мастеру, в худшем случае - в магаз, на новый аппарат. 

1 час назад, Belorusgomel сказал:

МОРГ

Ну прально, трупы не потеют.:lol2:

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, fant сказал:

Сегодня сэкономил на ремонте контролера

Контроллер переводится в режим без датчика. Во первых, не я это придумал, придумал производитель от БОШ. Не думаю что они там безмозглые дураки. (Выше супер - холодильщик о немцах подтверждает это) Дальше, датчик стоит в запененной части, и добраться туда не просто и еще, в то время и датчика, довольно дорогого, хрен было найдешь. Второе, откуда уверенность, что по датчику он берет меньше электричества, я бы сказал, даже наоборот. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ищите подходящий термостат на ваши требования. Я бы все же покрутил то что есть. Вот пример заводского исполнения. Это винный шкаф.

Код товара: 229287

Артикул: WKb 1812

Страна: Австрия

Наличие: уточняется

Технические характеристики: T (max) 20

                                                         T (min)  5

Бренд Liebherr

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Винные и сырные шкафы стоят дороговатенько....

Вобщем завтра привезу - буду пробовать подкрутить термостат, либо перенести поближе к охладителю.

Фотки скину, если не получиться(хотя почти уверен что все будет ок) - буду пробовать с таймером, но этот вариант мне не нравиться.

Храниться будет не вода (вино), а дозревать мясо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может всё-же учтём, что ТС - ни разу не холодильщик и ему нужен рецепт, не требующий постоянного внимания и вникания в происходящее?

А то, в одной теме по ремонту хол-ников, приходилось видеть ремонт заслонки в системе NF - заклеили выпуск воздуха плёнкой и продырявили в ней отверстие. Оказалось, что одного - мало, тогда продырявили второе.

Изменено пользователем Octopus

Стой-постой, кругом - отстой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да с таймером не проблема у меня в оранжерее стоит 4 шт. - 1 могу вообще без проблемы снять - меня само решение не радует - как по моему термостат проще подкрутить.

А вот разморозка раз в неделю меня не радует=(( цель долгого хранения при заданной вилке, при влажности 75 (со снижением, но это я сделаю) в камеру будет заселяться бактериальная культура соответственно вентиляция и открывание дверок для проветривания желательно исключить как и резкие перепады температуры).

З.Ы.: Естественно циркуляция внутри объема будет постоянная...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Частая разморозка требуется только для "ноу-фроста", для статического охлаждения интервал может быть и больше.

Насчёт всяческих "костылей" - как я понял, предполагается коммерческое использование хол-ника. И может возникнуть ситуация, при которой стоимость испорченной продукции на порядок перекроет экономию от "простого и дешёвого решения".

Поэтому я всё-таки за полноценный контроллер, позволяющий регулировать t в самом шкафу и контролировать зашубливание испарителя, плюс - управление вентилятором. 

Изменено пользователем Octopus

Стой-постой, кругом - отстой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.  
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
×
×
  • Создать...