Перейти к содержанию

PIC18F25K22. Настройка прерываний таймера


Auratos

Рекомендуемые сообщения

Добрый день. У меня контроллер PIC18F25K22. Пытался завести таймер TMR0 с частотой прерываний 1мс. Но на деле получаю 1,31мс. И не пойму, почему так. Настройки таймера рассчитал вручную, а затем с помощью программы PIC Timer Calculator. Данные сошлись, но по факту частота не та. У меня внешний тактовый генератор 4,9152МГц с включенной PLL. От этого и отталкивался. Считал, что на CLKOUT имею 4915200Гц. Значит в 16-битном режиме для 1мс мне понадобится 4916 приращений таймера. Сделал предзагрузку 0xECCC. И получил не то, что хотел.

Вот такие у меня настройки источника тактирования:

#pragma config WDTEN = SWON        // сторожевой таймер
#pragma config WDTPS = 512        // скорость работы сторожевого таймера
#pragma config FOSC = HSMP        // частота тактового генератора
#pragma config PLLCFG = ON
#pragma config PRICLKEN = ON
#pragma config FCMEN = OFF
#pragma config IESO = OFF
#pragma config PWRTEN = ON
//#pragma config BORV = 285
#pragma config BOREN = OFF
#pragma config PBADEN = OFF
#pragma config XINST = OFF

И вот настройки таймера:

// обработка прерывания таймера TMR0
void tmr0_int(void)
{
    INTCONbits.TMR0IF = 0;	// сброс переполнения таймера

    T0CONbits.TMR0ON = 0;
    TMR0L = 0xСС;
    TMR0H = 0xEC;
    T0CONbits.TMR0ON = 1;
    LED_SW;
}

// инициализация таймера TMR0
void tmr0_init(void)
{
    T0CONbits.T08BIT = 0;   // 16-ти разрядный таймер
    T0CONbits.T0CS = 0;     // тактирование от осцилятора 4*Fosc/4
    T0CONbits.T0SE = 0;     // приращение по переднему фронту импульса
    T0CONbits.PSA = 1;      // предделитель не используется
    T0CONbits.T0PS = 0;     // коэф. предделителя не используется
    TMR0L = 0xСС;	// регистр таймера в ноль
    TMR0H = 0xEC;
    INTCON2bits.TMR0IP = 1; // приоритет прерывания TMR0 - высокий
    INTCONbits.TMR0IE = 1;	// разрешить прерывание по переполнению TMR0
    T0CONbits.TMR0ON = 1;
}

Частоту смотрю на осциллографе по светодиоду, состояние которого меняю каждое прерывание. Схема подключения внешнего тактового генератора на фотографии. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть загвоздка? В Fosc выбрал не тот режим? Завел еще таймер TMR1. В регистре T1CONbits в бите TMR1CS  ставил и 00 и 01. После соответствующего пересчета получал все то же значение частоты. 

TMRxCS<1:0>: Timer1/3/5 Clock Source Select bits
 11 =Reserved. Do not use.
 10 =Timer1/3/5 clock source is pin or oscillator:
    If TxSOSCEN = 0:
    External clock from TxCKI pin (on the rising edge)
    If TxSOSCEN = 1:
    Crystal oscillator on SOSCI/SOSCO pins
 01 =Timer1/3/5 clock source is system clock (FOSC)
 00 =Timer1/3/5 clock source is instruction clock (FOSC/4)

Еще подскажите, пожалуйста, как начать тактироваться от внутреннего тактового генератора. Где это настраивается? В регистре OSCCON?

o3HjHrTjL_w.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

13 часа назад, Auratos сказал:

Сделал предзагрузку 0xECCC. И получил не то, что хотел.

Делать точные периодические вызовы на этих таймерах - мазохизм. Посмотрите в сторону TIMER2/4/6 Они для этого как раз и предназначены.

13 часа назад, Auratos сказал:

как начать тактироваться от внутреннего тактового генератора. Где это настраивается? В регистре OSCCON?

Раздел "OSCILLATOR MODULE" даташита. Всё расписано по полочкам, даже с рисуночками...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

15 часов назад, Auratos сказал:

 


// обработка прерывания таймера TMR0
void tmr0_int(void)
{
    INTCONbits.TMR0IF = 0;	// сброс переполнения таймера

    T0CONbits.TMR0ON = 0;
    TMR0L = 0xСС;
    TMR0H = 0xEC;
    T0CONbits.TMR0ON = 1;
    LED_SW;
}

какое отношение эта функция имеет к прерыванию?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

5 часов назад, IMXO сказал:

какое отношение эта функция имеет к прерыванию?

Я просто не указал место, где вызывается эта функция )

#pragma code high_vector=0x08
void interrupt_at_high_vector(void)  // с высоким приоритетом
{
_asm GOTO high_isr _endasm
}
#pragma code

#pragma interrupt high_isr
// обработчик векторов прерываний высокого приоритета
void high_isr (void)
{
    if(INTCONbits.TMR0IF & INTCONbits.TMR0IE) tmr0_int();   // прерывание по таймеру
    if(PIR1bits.TMR1IF) tmr1_int();   // прерывание по таймеру
}

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, Alex сказал:

Раздел "OSCILLATOR MODULE" даташита. Всё расписано по полочкам, даже с рисуночками...

Я читал этот раздел. Увидел, что внутренний генератор настраивается в регистре OSCCON. Я его настроил вот так (хотел запуститься от 4МГц):

OSCCONbits.IRCF = 0b101;
OSCCONbits.OSTS = 0;
OSCCONbits.HFIOFS = 1;
OSCCONbits.SCS = 0x10;

А в итоге не увидел на осциллографе разницы. Я, видимо, упустил какую-то маленькую, но важную деталь )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это:

if(INTCONbits.TMR0IF & INTCONbits.TMR0IE) tmr0_int();

if(INTCONbits.TMR0IF && INTCONbits.TMR0IE) tmr0_int();

разные команды!!!

23 часа назад, Auratos сказал:

Значит в 16-битном режиме для 1мс мне понадобится 4916 приращений таймера.

там ни как не будет эта цифра.

вход в обработчик  2маш.цикла

переход на функцию   2маш.цикла

семафор    6 маш.циклов

установка таймера   6маш.циклов

итого   16маш.циклов

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, IMXO сказал:

там ни как не будет эта цифра.

Объясните, пожалуйста, вашу точку зрения. Цифра, задуманная мною, не будет в принципе или не будет при данном синтаксисе?

if(INTCONbits.TMR0IF & INTCONbits.TMR0IE) tmr0_int();

А если напишу if(INTCONbits.TMR0IF && INTCONbits.TMR0IE) tmr0_int();, то будет?

2 часа назад, IMXO сказал:

там ни как не будет эта цифра

Просто когда я поправил порядок инициализации (TMR0H и TMR0L поменял местами), как посоветовали, то результат улучшился. Теперь я на осциллографе увидел, что прерывания срабатывают каждую  1.045мс, вместо предыдущих 1.3мс. Хотя я подбирал предзагрузку для 1.0001мс, но результат уже определенно лучше

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

От переполнения таймера, до его переустановки проходит n-ное кол-во тактов (их описал IMXO). По этому и возникает ошибка.
Ещё раз посоветую - используйте другие таймеры, специально для этого предназначенные. Они сами, аппаратно, переустанавливаются при переполнении.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Auratos сказал:

Просто когда я поправил порядок инициализации (TMR0H и TMR0L поменял местами)

все проще, в хедерах уже прописана переменная TMR1  размерностью 16бит

в коде после конфига достаточно прописать что-то типа

#define CONSTANT_TMR1  45 - 4916 //  где первое число поправочный коэф. 
                                 // второе расчетное кол-во тактов  
  
// перезагрузка таймера
      INTCONbits.TMR0IF = 0;	// сброс переполнения таймера
      T0CONbits.TMR0ON = 0;
      TMR1 = CONSTANT_TMR1;  
      T0CONbits.TMR0ON = 1;

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо большое. Теперь я со всем разобрался. Убрал лишнее из обработчика прерываний, назначил на все это дело TMR2, и все запело ))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
×
×
  • Создать...