Совершенно верно. Потому как любой измеритель температуры с термопарой индицирует не ЭДС термопары, а разницу температур спаев. Иначе бы народ давно уже ставил бы 2ТРМ1 вместо того, чтобы искать термопарный кабель .

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Вы мне  так рекламируете 2трм...) . У меня уже имеются 2 контроллера: немецкий "bentrup" и отеч "варта". Но в обоих не устраивает функционал. Поэтому делаем свой. Да и термопарный кабель есть в продаже. Не так дорого (руб200 за м где то). Уже заказал пару метров для S термопары.

Это измеряю ЭДС прямо на термопаре в ну. Как видно значение равно 0мкв. 

20190111_115201.jpg

Изменено пользователем Genri2000
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

На картинке Вы не ЭДС термопары измеряет, разницу между ЭДС спаев. 

 

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

12 минуты назад, ART_ME сказал:

На картинке Вы не ЭДС термопары измеряет, разницу между ЭДС спаев. 

 

Тогда уж не ЭДС, а разность потенциалов между двумя холодными концами термопары : на первом- положит потенциал, на втором- отрицат потенциал, ну или на первом потенциал будет больше, на втором меньше. В любом случае образуется разность потенциалов. А потенциал на каждом конце образуется при наличии градиента  температуры  между каждым из концов и общей точкой спая. Так я понимаю. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

4 часа назад, Genri2000 сказал:

MAX31855 есть еще собственный датчик темп окружающей среды

Мельком посмотрел на описание МАХ31855, там как раз и написано, что значение внутреннего датчика температуры добавляется к измеренной температуре со входов Т-, Т+.

У Вас ЭДС равна 0 мкВ при любой температуре, вот и получаете постоянные +24° в результате.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

50 минут назад, Yurkin2015 сказал:

Мельком посмотрел на описание МАХ31855, там как раз и написано, что значение внутреннего датчика температуры добавляется к измеренной температуре со входов Т-, Т+.

У Вас ЭДС равна 0 мкВ при любой температуре, вот и получаете постоянные +24° в результате.

Т.е. значение температуры термопары, которое закодировано в выходном коде, и будет являться нужной температурой горячего конца?? И ничего дополнительно прибавлять к этой температуре не надо? Все уже делается в самой микросхеме?Я просто с англ не оч дружу, и даташит на МАХ31855 в полном объеме не могу освоить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

48 минут назад, Genri2000 сказал:

которое закодировано в выходном коде

Да, в выходном коде передаётся измеренное и скомпенсированное значение горячего конца, то есть уже с добавленной температурой окружающей среды, ничего добавлять на надо.

В том же коде далее передаётся и само значение Токр. среды, можно посмотреть и полюбопытствовать, что там получилось. Кстати, можно прочитать оба значения с МАХ31855 и вычесть из Тизмер. значение для Токр. Если потом просто разделить на коэффициент, то получим значение мкВ на входах Т-, Т+. Этот МАХ не использует ГОСТовские таблицы, а просто пользует линейную аппроксимацию с постоянным коэффициентом для преобразования мкВ в градусы. Для каждого типа термопары - свой МАХ31855, т.к. этот коэффициент зашит в память микросхемы навсегда.

Опять же в том дэйташите на МАХ раз десять упомянуто, что для правильных измерений температура холодного конца должна быть такой же, как и Т микросхемы.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А чего тут пробовать - берете два таких МАХ и к показаниям одного за вычетом tокр добавляете показания второго, тоже за вычетом tокр.

Это можно сделать и на плк

, но шибко дорого будет, кабель дешевле.

Изменено пользователем ART_ME

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, ART_ME сказал:

А чего тут пробовать - берете два таких МАХ и к показаниям одного за вычетом tокр добавляете показания второго, тоже за вычетом tокр.

Это можно сделать и на плк

, но шибко дорого будет, кабель дешевле.

Два МАХ - это Вы про вариант крепления второй термопары к фланцу первой? Первый Мах- измеряет температуру основной термопары, второй Мах- измеряет температуру второй термопары, так я понял? Основная термопара соединяется с первым Мах медным проводом. Вторую термопару можно взять попроще какую нить типа К с длинными концами. Тогда в этом случае, как я понимаю, tокр нужно будет вычитать только для первого Мах. Для второго Мах tокр не нужно будет вычитать. Ведь первый Мах будет в этом случае показывать температуру  горячего конца относительно темп фланца, а второй Мах - температуру фланца относительно 0°. Тогда просуммировав эти две температуры получим температуру горячего конца относительно  0°, что нам и нужно.

Я сегодня поизмерял примерно в такой конфигурации. К термопаре привинтил мультиметр, к фланцу- DS1820. Гооячий конец засунул в термокамеру. Камера минисабзеро с точностью 0,1° до +120°. DS мерил темп фланца относительно 0°, мультиметр- эдс термопары, пропорциональную разности темп между горячим концом и фланцем. Потом по полиному я переводил эдс в температуру . И эту температуру прибавлял к температуре фланца. Получалась темп горячего конца относительно 0°. Для сравнения параллельно измерял немецким контроллером. На темп + 120° разность в показаниях составила около 2°. 

IMG-20190111-WA0006.jpeg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, все правильно. Вторая термопара дешёвая и с длинным проводом. 

 

Изменено пользователем ART_ME

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да уж. Хитрая микруха МАХ31855. Но удалось ее запустить. Для моего случая получился такой расчет температуры: 

1. из температуры термопары вычитаем темп корпуса;

2. полученное  в п1 значение умножаем на коэффициент (какие указаны в даташите ) (для S термопары я взял 9,9); получаем как бы ЭДС термопары в мкВ пропорциональный разности температур концов

3. полученное в п2 значение по полиному преобразую из ЭДС в температуру;

4. к значению температуры по п3 прибавляю температуру фланцев (измеряется ds1820), и получаем нужную нам температуру горячего конца.

На +50°, +100°, +150 практически один в один  сошлось с методикой с использованием вольтметра  и немецким контроллером. Будем пробовать дальше, когда будет компенсационный кабель. Еще хочется попробовать на более высокой температуре.

Вообще нашел буржуйскую статью по методике рассчета температуры на МАХ31855. Перевел ее яндексом.)) Перевод в принципе читабелен.

Изменено пользователем Genri2000
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...