Перейти к содержанию

Измерение температуры с помощью термопары


Genri2000

Рекомендуемые сообщения

Совершенно верно. Потому как любой измеритель температуры с термопарой индицирует не ЭДС термопары, а разницу температур спаев. Иначе бы народ давно уже ставил бы 2ТРМ1 вместо того, чтобы искать термопарный кабель .

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Вы мне  так рекламируете 2трм...) . У меня уже имеются 2 контроллера: немецкий "bentrup" и отеч "варта". Но в обоих не устраивает функционал. Поэтому делаем свой. Да и термопарный кабель есть в продаже. Не так дорого (руб200 за м где то). Уже заказал пару метров для S термопары.

Это измеряю ЭДС прямо на термопаре в ну. Как видно значение равно 0мкв. 

20190111_115201.jpg

Изменено пользователем Genri2000
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

На картинке Вы не ЭДС термопары измеряет, разницу между ЭДС спаев. 

 

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

12 минуты назад, ART_ME сказал:

На картинке Вы не ЭДС термопары измеряет, разницу между ЭДС спаев. 

 

Тогда уж не ЭДС, а разность потенциалов между двумя холодными концами термопары : на первом- положит потенциал, на втором- отрицат потенциал, ну или на первом потенциал будет больше, на втором меньше. В любом случае образуется разность потенциалов. А потенциал на каждом конце образуется при наличии градиента  температуры  между каждым из концов и общей точкой спая. Так я понимаю. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Genri2000 сказал:

MAX31855 есть еще собственный датчик темп окружающей среды

Мельком посмотрел на описание МАХ31855, там как раз и написано, что значение внутреннего датчика температуры добавляется к измеренной температуре со входов Т-, Т+.

У Вас ЭДС равна 0 мкВ при любой температуре, вот и получаете постоянные +24° в результате.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

50 минут назад, Yurkin2015 сказал:

Мельком посмотрел на описание МАХ31855, там как раз и написано, что значение внутреннего датчика температуры добавляется к измеренной температуре со входов Т-, Т+.

У Вас ЭДС равна 0 мкВ при любой температуре, вот и получаете постоянные +24° в результате.

Т.е. значение температуры термопары, которое закодировано в выходном коде, и будет являться нужной температурой горячего конца?? И ничего дополнительно прибавлять к этой температуре не надо? Все уже делается в самой микросхеме?Я просто с англ не оч дружу, и даташит на МАХ31855 в полном объеме не могу освоить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

48 минут назад, Genri2000 сказал:

которое закодировано в выходном коде

Да, в выходном коде передаётся измеренное и скомпенсированное значение горячего конца, то есть уже с добавленной температурой окружающей среды, ничего добавлять на надо.

В том же коде далее передаётся и само значение Токр. среды, можно посмотреть и полюбопытствовать, что там получилось. Кстати, можно прочитать оба значения с МАХ31855 и вычесть из Тизмер. значение для Токр. Если потом просто разделить на коэффициент, то получим значение мкВ на входах Т-, Т+. Этот МАХ не использует ГОСТовские таблицы, а просто пользует линейную аппроксимацию с постоянным коэффициентом для преобразования мкВ в градусы. Для каждого типа термопары - свой МАХ31855, т.к. этот коэффициент зашит в память микросхемы навсегда.

Опять же в том дэйташите на МАХ раз десять упомянуто, что для правильных измерений температура холодного конца должна быть такой же, как и Т микросхемы.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А чего тут пробовать - берете два таких МАХ и к показаниям одного за вычетом tокр добавляете показания второго, тоже за вычетом tокр.

Это можно сделать и на плк

, но шибко дорого будет, кабель дешевле.

Изменено пользователем ART_ME

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, ART_ME сказал:

А чего тут пробовать - берете два таких МАХ и к показаниям одного за вычетом tокр добавляете показания второго, тоже за вычетом tокр.

Это можно сделать и на плк

, но шибко дорого будет, кабель дешевле.

Два МАХ - это Вы про вариант крепления второй термопары к фланцу первой? Первый Мах- измеряет температуру основной термопары, второй Мах- измеряет температуру второй термопары, так я понял? Основная термопара соединяется с первым Мах медным проводом. Вторую термопару можно взять попроще какую нить типа К с длинными концами. Тогда в этом случае, как я понимаю, tокр нужно будет вычитать только для первого Мах. Для второго Мах tокр не нужно будет вычитать. Ведь первый Мах будет в этом случае показывать температуру  горячего конца относительно темп фланца, а второй Мах - температуру фланца относительно 0°. Тогда просуммировав эти две температуры получим температуру горячего конца относительно  0°, что нам и нужно.

Я сегодня поизмерял примерно в такой конфигурации. К термопаре привинтил мультиметр, к фланцу- DS1820. Гооячий конец засунул в термокамеру. Камера минисабзеро с точностью 0,1° до +120°. DS мерил темп фланца относительно 0°, мультиметр- эдс термопары, пропорциональную разности темп между горячим концом и фланцем. Потом по полиному я переводил эдс в температуру . И эту температуру прибавлял к температуре фланца. Получалась темп горячего конца относительно 0°. Для сравнения параллельно измерял немецким контроллером. На темп + 120° разность в показаниях составила около 2°. 

IMG-20190111-WA0006.jpeg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, все правильно. Вторая термопара дешёвая и с длинным проводом. 

 

Изменено пользователем ART_ME

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да уж. Хитрая микруха МАХ31855. Но удалось ее запустить. Для моего случая получился такой расчет температуры: 

1. из температуры термопары вычитаем темп корпуса;

2. полученное  в п1 значение умножаем на коэффициент (какие указаны в даташите ) (для S термопары я взял 9,9); получаем как бы ЭДС термопары в мкВ пропорциональный разности температур концов

3. полученное в п2 значение по полиному преобразую из ЭДС в температуру;

4. к значению температуры по п3 прибавляю температуру фланцев (измеряется ds1820), и получаем нужную нам температуру горячего конца.

На +50°, +100°, +150 практически один в один  сошлось с методикой с использованием вольтметра  и немецким контроллером. Будем пробовать дальше, когда будет компенсационный кабель. Еще хочется попробовать на более высокой температуре.

Вообще нашел буржуйскую статью по методике рассчета температуры на МАХ31855. Перевел ее яндексом.)) Перевод в принципе читабелен.

Изменено пользователем Genri2000
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.  
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт 
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).   
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
×
×
  • Создать...