Доброго времени суток. Был куплен бу блок питания (компьютерный) чифтек на 580 ватт. Изначально был писк из-за вздутых кондеров, которые были заменены на идентичные. Вышла другая проблема – непонятное шипение: после тыканья в ухо питьевой трубочки обнаружил "возбудителей" шипения. Что-то похожее на конденсаторы (подушки) по 220в линии. Можете подсказать, что это (если это не конденсаторы) и чем опасно для пк не заменять их (просто за ними как минимум надо ехать на радиорынок)

 

IMG_20181228_144807.jpg

IMG_20181228_144755.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Конденсаторы параллельно сети проверять только мгаомметром на 500V. Цешка не покажет. У меня был случай правда один раз, шил трансформатор - фильтр  на входе. Если нет мегаомметра, подключаем к + вых конденсатора фильтра после диодного моста сети и меряем вольметром. Хоть маленько есть V, утечка. Аккуратно !

Конденсаторы можно просто убрать на время, они убирают помехи в линию 220 V.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

55 минут назад, Matik сказал:

Что так сильно шипит? Что на нем написано?

Это все же конденсатор на 400 вольт. Шипит прилично, в тихой комнате слышно 

1 час назад, Владислав2 сказал:

Конденсаторы можно просто убрать на время, они убирают помехи в линию 220 V.

Ну в дешёвых бп их вообще нет. Если шипение не прекратится, куда дальше копать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Дядя Изя Заменить.

И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!

И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!

Люблю "спасибки" :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выпаял я те конденсаторы, по началу никаких шумов не было. Но позже стал шуметь этот дроссель (писк перемешанный с шипенимем). По вольтажу только 3,3в линия, как по мне, завышена-3,48. Из оборудования имеется только обычный тестер (мультиметр). Куда копать?

IMG_20181228_194022.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Дядя Изя сказал:

Если шипение не прекратится, куда дальше копать?

в направлении авторизованного грамотного специалиста! Чего ты ломаешь этот ИИП ничего не понимая в этом? Дело закончится БАХ-ом ...:lol:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Дядя Изя сказал:

Выпаял я те конденсаторы, по началу никаких шумов не было. 

 

Это не помехоподавляющие кондики,они после диод моста стоят перед корректором мощности

А шумит то он под нагрузкой при работе в компе или на холостом ходу?

Надо 12В 5В 3В нагрузить ну примерно по 1А,на хх некоторые модели бп шумят от рождения

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

37 минут назад, blak566 сказал:

 шумит то он под нагрузкой при работе в компе или на холостом ходу?

Он был в разобранном состоянии и к нему подключен был один 120мм вентилятор. После 3 мин такой работы начал свистеть этот дроссель

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, blak566 сказал:

А шумит то он под нагрузкой при работе в компе или на холостом ходу?

вот именно, хороший вопрос! Схема с АККМ, рабочий режим дросселя - режим неразрывного тока. С малой нагрузкой ток дросселя будет разрывным, возможно, схема пачки гонит - от этого и акустический шум конденсаторов, а может, и дросселя ККМ. Нагрузите на 20-30% и послушайте. Свист ушел? Тогда закрывайте и не ломайте. Нет - к специалисту. :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поменял я эти конденсаторы на новые (правда коричневые) и заодно все электролиты в дежурке и выделенные на схеме. Писк появляется как только подключаю 220 (без запуска бп). ЭЛЕКТРОЛИТЫ В ДЕЖУРКЕ ПОМЕНЯЛ НА НОВЫЕ. Стоит ли дальше копать? И стоит ли нести уже в сервис?

PicsArt_12-30-05.34.53.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

47 минут назад, Дядя Изя сказал:

Поменял я эти конденсаторы на новые (правда коричневые)

5c28e7e709ee7_.thumb.jpg.fd90cd5da744e7c97612236febcf7946.jpg

Или я не прав ? Кстати есть удачный ремонт путём замены этого участка схемы зарядным от сотового 5V 2A. Стоит 240 руб.  Блок реально работает уже 2 месяца. Но там просто всё выгорело.

5c28e8ef7357c_...thumb.jpg.3eddbfe1a9c9db8e88624814b3487554.jpg

Таки и бывает. С наступающим.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проверьте нагрузочные R. В каждом канале, т.к. блок работает - у вам  шим прерывает.

В 29.12.2018 в 19:12, Vslz сказал:

С малой нагрузкой ток дросселя будет разрывным, возможно, схема пачки гонит - от этого и акустический шум конденсаторов, а может, и дросселя ККМ.

А так это на самом деле не просто. Вся вч техника требует "длинных усиков" как у краба.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...