Есть схема контроля тока драйвера. Проблема вся в том, что в ней применен электронный потенциометр MAX5424ETA+T на 200кОм. А так как мне требуется большее количество ступеней регулировки, то нужен потенциометр на 15 кОм. Но таких нет. Самый близкий на 50 кОм, но они почему-то дороже.

Подскажите, как поступить в данном случае? При этом сохранив потенциометр на 200к.

VN -напряжение с токового шунта (при максимальном токе: 90 мВ)

FB -выход на драйвер 

Спасибо.

Электронный потенциометр.png

Изменено пользователем chip_1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Между выводами 7 и 8 МАХ подключить резистор примерно на 16кОм. Регулировка сохранится. Но станет нелинейной. 1:Ro=1:Rmax+1:16kOhm. Самый простой выход.

Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, chip_1 сказал:

А так как мне требуется большее количество ступеней регулировки, то нужен потенциометр на 15 кОм.

Круто. Интересно, чем поможет потенциометр на 15кОм?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, _abk_ сказал:

Круто. Интересно, чем поможет потенциометр на 15кОм?

Дело в том, что диапазон регулирования изначально с 200к был 20 шагов, т.е. из доступных 256 шагов резистора использовались только 20 и это диапазон как раз в 15 кОм. А мне надо 100-200 шагов (более плавное регулирование) и с родным сопротивлением в 200к у меня овертоки получатся...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только резистор ставить надо в линию не 8-го вывода, а 6-го. Будет меньше зависеть от температуры, если электронный делитель подключить после постоянного с меньшим сопротивлением, параллельно верхнему плечу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

TLV неплохой ОУ с высоким входным сопротивлением. Можно дополнить МАХ резисторами в разрывы 8 и 6 вывода, увеличив сопротивление резисторов ОС. МАХ включен по классической схеме регулировки коэффициента усиления. Нужно знать, ГДЕ происходят те 20 шагов сейчас и рассчитать эти два дополнительных резистора так, чтобы сохранить неизменным диапазон регулировки к-та усиления ОУ при новом количестве шагов регулировки. Я понятно объяснил?

С какого по какой порядковый номер расположены ваши 20 шагов?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Yurkin2015 сказал:

Разорвите линию 8 у МАХа, добавьте в нее резистор 1МОм, и будет 100 шагов.

Попробовал, да, работает! Спасибо! Сам что-то не догадался до такого )

Но единственное чего, чем ток выше, тем медленнее регулируется. Не линейная характеристика получается. Это мне кажется или так и должно быть?

1 час назад, _abk_ сказал:

С какого по какой порядковый номер расположены ваши 20 шагов?

Да, я понял )

Счет идет с нуля. Замерял сопротивление между 6м и 7м выводами: при минимуме 0.38 кОм, при максимуме (20 шагов) 15.88 кОм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Линейной характеристика и раньше не была, и чем ближе к  "нижнему" выводу потенциометра, тем  это должно быть заметнее. Ибо коэффициент усиления ОУ равен 1+R(8_7)/R(7_6). Вот и считайте сами. 

Если приблизительно, будет так. Для 200кОм шаги от 0 до 20 меняют Кус от 526 до 12,6. Для 100 шагов (от 0 до 100) МАХ изменится от 0,38кОм до 78,8кОм. Чтобы сохранить прежний диапазон изменения Кус в 8 пин надо добавить (12.6-1)*78,8-(200-78,8)=792,8кОм. В 6 пин надо добавить  (792,8+200)/(526-1)-0,38=1,59кОм. Аналогично считается для другого количества шагов регулировки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 минуты назад, _abk_ сказал:

0 до 20 меняют Кус от 526 до 12,6

0-й шаг выходит нерабочим - ОУ остается без ООС и уходит в затык. На шагах 1, 2, 3 усиление будет 255, 127,5 и 85 соответственно. Какая уж тут линейность.

Легче было предположить, что усиление этими 20-ю шагами только подстраивается на несколько процентов, чем так.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, chip_1 сказал:

Не линейная характеристика получается

Для линейности можно сделать вот так: вывод 6 отрезаем от земли и добавляем постоянный нижний резистор с 7 вывода на землю. Тогда коэффициент усиления будет прямо пропорционален установленной величине верхнего резистора в делителе.

делитель1.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, J_Ohm сказал:

0-й шаг выходит нерабочим - ОУ остается без ООС ...        Легче было предположить, что усиление этими 20-ю шагами только подстраивается на несколько процентов, чем так.

На нулевом шаге сопротивление будет около 200...300 Ом, поэтому ОУ без ООС не останется. И зачем что-то предполагать, когда на схеме все нарисовано.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, _abk_ сказал:

На нулевом шаге сопротивление будет около 200...300 Ом

Откуда? Страница 7 в datasheet сообщает о массиве из 255-ти сопротивлений, что подразумевает подключение вывода 7 при коде "0" напрямую к выводу 6, и при коде "255" к выводу 8.

Цитата

И зачем что-то предполагать, когда на схеме все нарисовано.

Диапазон управления на схеме не "нарисован", как Вы сами заметили. Не "нарисовано" и утилитарное назначение схемы, при каковом эта нелинейная и грубая регулировка применима.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, J_Ohm сказал:

Откуда?

Wiper Resistance

1 час назад, J_Ohm сказал:

Диапазон управления на схеме не "нарисован"...Не "нарисовано" и...

ТС дал ВСЮ необходимую информацию. Схему и метод регулировки:

17 часов назад, chip_1 сказал:

Счет идет с нуля. Замерял сопротивление между 6м и 7м выводами: при минимуме 0.38 кОм, при максимуме (20 шагов) 15.88 кОм.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, Yurkin2015 сказал:

Для линейности можно сделать вот так: вывод 6 отрезаем от земли и добавляем постоянный нижний резистор с 7 вывода на землю.

 

17 часов назад, _abk_ сказал:

Линейной характеристика и раньше не была, и чем ближе к  "нижнему" выводу потенциометра, тем  это должно быть заметнее. Ибо коэффициент усиления ОУ равен 1+R(8_7)/R(7_6). Вот и считайте сами. 

Если приблизительно, будет так. Для 200кОм шаги от 0 до 20 меняют Кус от 526 до 12,6. Для 100 шагов (от 0 до 100) МАХ изменится от 0,38кОм до 78,8кОм. Чтобы сохранить прежний диапазон изменения Кус в 8 пин надо добавить (12.6-1)*78,8-(200-78,8)=792,8кОм. В 6 пин надо добавить  (792,8+200)/(526-1)-0,38=1,59кОм. Аналогично считается для другого количества шагов регулировки.

 

22 часа назад, chip-chip сказал:

Между выводами 7 и 8 МАХ подключить резистор примерно на 16кОм. Регулировка сохранится. Но станет нелинейной. 1:Ro=1:Rmax+1:16kOhm. Самый простой выход.

 

Все варианты подходят, но _abk_ дал более подходяще решение... Говорила мама, учи закон Ома )))

Всем огромное спасибо! Удачи в новом году!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@_abk_, сопротивление "движка" находится вне делителя и на передачу напряжения не влияет.

"ТС дал ВСЮ необходимую информацию." -  Заинтересовавшая Вас реплика относилась ко времени до того.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...