Господа, прошу помощи. 

Пришлось по работе столкнуться с таким зверем: Lenze smd тип ESMD371X2SFA. Вопрос на данный момент у меня один: можно ли проверить функциональность данного девайса при отсутствии двигателя? Инструкция есть, и там написано мутновато:"... да, можно. Нужно подключить к сети, ткнуть контакт, и появится напряжение на выходе, частоту которого можно регулировать..." Короче, при попытке "запустить" двигатель, согласно инструкции и конфигурации, аппарат выдает сигнал неисправности с расшифровкой "замыкание на землю на выходе ПЧ". 
Кто эксплуатировал такой аппарат, может подскажите?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Три лампы по 500 Ватт соедини звездой и подключи в место двигателя,если ошибка останется значит ПЧ неисправен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Texel Ffhj    0

А если на Переменку фази дать нагрузку 2 кВт, потом частотник. Работать будет?

Скрытый текст

тоисть 0.37 кВт, но не совсем то

вместо ламп, мотора

 

Изменено пользователем Texel Ffhj

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mic61    0
1 час назад, Добрый дядя сказал:

Три лампы по 500 Ватт соедини звездой и подключи в место двигателя,если ошибка останется значит ПЧ неисправен.

Спасибо, попробую. А чего по 500 Вт? Этот экземпляр по паспорту до 370 Вт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 959

Просто не закусил он ... :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
peresolyak    14

В принципе, частотники не рекомендуют включать без нагрузки. 

Как раз из-за такого включения выгорает IGBT модуль или транзисторы... не знаю на чем он сделан...

А если ЧП показал ошибку короткого, то я думаю скорее всего так оно и есть. У меня сейчас несколько с подобными проблемами валяются. Ремонтировать не рентабельно.

Инструкцию смотреть по данной ошибке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
paul-th    7

Ремонт ПЧ на вашу мощность не рентабелен, как уже было сказано, а ПЧ ваш немного умер, один из силовых ключей модуля дохлый.У ПЧ этой марки очень часто это происходит, сам их не беру и никому не рекомендую. Включать без двигателя можно, но не все ПЧ это любят, выдают ошибку "обрыв выходной фазы". Защит минимум потому и горят часто. Но при нормальной эксплуатации работают долго. Не переносят КЗ на корпус и между фазами, сгорают сразу.

Проверку можно сделать обычным мультиметром относительно шин + и - и выходов ПЧ.

Изменено пользователем paul-th

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ART_ME    6

И никто не обатил внимания, что ошибка "замыкание на землю".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mic61    0
В 13.01.2019 в 12:19, ART_ME сказал:

 

Чисто чтобы закрыть тему: в данном девайсе стояла силовая сборка PS21962-4. Выход одной из фаз звонится "насквозь" в обе стороны (относительно общего). Сборка выпаяна, аппарат отложен "до лучших времен". Всем спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ART_ME    6

А не догадались посмотреть какой из выводов выпаянного модуля оказался соединен с землей?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
paul-th    7

Модуль можно заказать за недорого в Китае.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ART_ME    6

если ошибка не модуля, то установка нового модуля запросто может привести к выгоранию и купленного модуля. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mic61    0
13 часа назад, ART_ME сказал:

А не догадались посмотреть какой из выводов выпаянного модуля оказался соединен с землей?

На выпаянной сборке 21-я лапка (по схеме datasheeta - фаза W) звонится накоротко в обе стороны с 24-ой лапкой  - "P" плюс силы. На фазах "U" и "V" звонятся защитные диоды (в одну сторону).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ART_ME    6

И где же в Вашем  описании выше указано замыкание на землю, о котором Вам любезнно сообщает lenzе?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mic61    0
2 часа назад, ART_ME сказал:

И где же в Вашем  описании выше указано замыкание на землю, о котором Вам любезнно сообщает lenzе?

Какая программа обработки ошибки/аварии я, конечно, не знаю. Но что повреждена одна фаза выходного каскада - это точно. И, возможно, возрастание тока именно в одной фазе контроллер и воспринимает, как замыкание на землю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
paul-th    7

Уважаемый ART_ME, вы c Lenze SMD наверно мало сталкивались, это америкосовский очень бюджетный ПЧ с минимумом возможностей и защит. Там всего один датчик тока в шине постоянного тока, как и что он там может контролировать трудно сказать и в диагностике соответствующие тексты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
polak22    0

У мериканцев все другое, и напряжение, и разрешенные токи, и частота.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ART_ME    6
В 22.01.2019 в 19:42, paul-th сказал:

 Там всего один датчик тока в шине постоянного тока, как и что он там может контролировать трудно сказать и в диагностике соответствующие тексты.

Датчик тока в шине постоянного тока - это УЗО, и такой датчик там не один.

Мало того,  изготовителей частотников с УЗО можно по пальцам пересчитать. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
paul-th    7
17 часов назад, ART_ME сказал:

  изготовителей частотников с УЗО можно по пальцам пересчитать. 

 

Да откуда вы это всё берете? датчики тока в шине постоянного тока есть почти на каждом ПЧ. У нормальных ПЧ есть ещё и датчики в фазах на выходе ПЧ и датчик нулевых токов на входе ПЧ. УЗО в принципе должно быть заложено в каждом ПЧ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ART_ME    6
3 минуты назад, paul-th сказал:

УЗО в принципе должно быть заложено в каждом ПЧ.

Огласите хотя бы небольшой список частотников, имеющих УЗО.

Это несложно, об этом указано в  документации на них.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
paul-th    7

Вы уточните что вы понимаете под УЗО. А то может мы о разном говорим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • В этом, как и в прошлом веке
      Есть любые человеки
      Кто-то ставит  и КП
      Кто-то ставит и МП
      Кто-то, как тогда, опять
      Ставит ТП2-05
      Человеки, с давней дали
      Любят разные детали
      Мы не сможем угадать
      Что хотят они спаять
    • Не замечал ни разу за разумный ценник. Или батарейки меняй каждые 2-3 месяца. Неужели на рынке есть внешний термодатчик по цене меньше 10$ и не требующий замены батарей вообще никогда?
    • Всё это как-то костыльно выглядит, когда можно сделать по нормальному.
      Ардуинки достаточно дешёвые, не хватает одной - поставь две. Есть кстати шилды с клавиатурой для ардуины. 5000 выборок для клавиатуры, это чрезмерно. там и 100 выб/сек хватит. Симуляторы... они с ошибками и слишком порой идеальны, на практике всё совсем по другому выходит. Эффективно использовать симуляторы можно только зная все ньюансы и в симуляцию выносить только то что точно там не будет искажено.
    • @Василичь, пойми одно:  В измерениях должен быть эталон (стандарт, ГОСТ, как хочешь, назови).
      Должна быть гарантия, что параметры одного и того же усилителя будут измерены в одних и тех же условиях прибором с гарантированными характеристиками, только тогда измерения будут объективны. Ты даёшь гарантию, что на десятке SB0570 измерения одного и того же усилителя будут идентичны? До какой цифры разброс будет? Какие гарантии даёшь? А как быть, если один меряет на Юлии, другой на SB0570 а третий на Covox? А движками в софтверном миксере и виртуальными проводками можно ёрзать, как хочешь (не обязательно же показывать, как там и что). Про обилие звуковых подсистем в различных операционных системах даже начинать говорить не хочу (не единым Windows XP живём). Где 100% эталон?
      Отличия измерительного прибора от звуковой карты точно такие же, как у палки с насечками от метровика. Помнишь, Ты пыжился про максимальную мощность при 10% КНИ? А она оказалась чётко описана в ГОСТ, как мощность ограниченная искажениями. Просто ты её назвал "максимальной". Просто, образно говоря, ты на своей палке нанёс свои насечки по-своему и всем пытаешься втереть, что "эта сажень - правильная". Уже приводил эту цитату, но пусть будет ещё раз:
      https://www.youtube.com/watch?v=4-yXTJVVBY8
      За результаты измерения любой КИП ручается производитель и кантора, которая калибрует прибор, они расписываются в том, что измеренные значения будут в заявленных пределах. Причем калибровка должна производиться регулярно. (Часто слышал, что калибровка - это государственный рэкет, но, а как быть иначе?) Кто даёт подобные гарантии за твой SB0570 или за Юлию или за то, что попалось под руку твоему ученику?
      Дык где эталон сажени, по которой мерять?
    • Так посмотри что это за вывод контроллера, может это UART и загрузчик туда отладку кидает.
    • Легко убедиться в левизне. Если ток покоя меньше 12мА, то левак,
      Вангую 2-3мА , не более.