Добрый день или вечер всем участникам форума. Нужна Ваша помощь, в ремонте ИБП Powercom TUR-800AP может у кого есть схема с него или подобная ему буду длагодарен и признателен, и в каком направлении копать. Начинка в нем следующая; микроконтроллер MC908JL3ECPE,    шим  TL3843 и KA3525, оу  HA17324, IN6005A – микропроцессор для работы c USB.

Проблема в том что не стартует после пропадание сети. Под заряд аккумулятора работает 13,99В – 14,00В, аккумулятор новый, а также пробовал подключать вместо аккумулятора ЛБП(5В- 20В, мак 6А) при 13,0В ток потребления 0,2А. Тест аккумулятора проводит нормально, при наличии питающей сети все нормально подключает сеть, а вот при отключении сети не переходит на питание от аккумулятора. Нагрузка лампочка 100Вт, может мало нагрузки и он не видит.  Видимых повреждений, сгоревших деталей, перегревов платы нет.  Все это началось после того как начались скачки напряжения в обе стороны от 160В до 245В. Скачки были такие что «Барьер» срабатывал. Насколько понимаю шим  TL3843 и маленький трансформатор работает на подзарядку аккумулятора и питание схемы от сети, а КА3525 с полевиками IRFZ44V (две пары по три штуки в параллель на радиаторах) работают от аккумулятора на большой трансформатор. Промерял режим KA3525  ноги; 1--- 5,23В,  2--- 5,07В,  3--- 0В,  4--- 0,16В,  8--- 2,74В,  9--- 0,81В,  10-2,02В,  12 – 13,15--- 12,68В питание, 11—14-выхода нет смотрел осцилом, 16-5,07В. Частотозадающую цепочку не мерил ноги 5,6,7.  На ноге 10 (токовая защита) должен быть 0В (притянута к общему проводу)  а у меня  напряжение 2,02В это меня смущает. Нога 10 подключена к ноге 18 микроконтроллера MC908JL3ECPE. Вот тут мои познания и заканчиваются. Срисовать схему очень проблематично. Двухсторонний печатный монтаж с применением выводных и смд деталей и с учетом большой плотности, проследить точно практически не реально. Возможно кто то сталкивался с таким ИБП.

Модель.JPG

Печатка.JPG

плата 1.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Спасибо  KRAB   за ответ, прибора для внутрисхемной проверки  ESR у меня нет, это мое упущение (нужно завести такого зверька в своем зоопарке, пускай пылица на полке). Есть китайский LCR-T4, он внутрисхемно мереть   не хочет поэтому пришлось все электролиты выпаивать.  Вот что получилось; 47мкф/50В--  четыре штуки ESR= от 0,53 ом до  0,58 ом и один 0,74ом,    22мкф/50В— от 1,6 ом до 1,8 ом,   10мкф/50В показал 2,8 ом заменил на новый  1,2 ом,  3300мкф/16В три штуки 0,26 ом один и два по 0,27 ом. Выпаял все электролиты что были. К сожалению это не помогло.   

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Уточните пожалуйста, KA3525  11—14 нога -выхода нет на осциле при  отключеннии от сети?

Без сети с кнопки есть старт?

Ещё как вариант отпаять и проверить реле, прозвонить нормально замкнутый контакт, потом подать 12в и прозвонить нормально разомкнутый.

Изменено пользователем MJX
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нашел несколько высокоомных резисторов на 510к, 490к 680к в смд и выводные, все целые, в обрыве нет.

MJX Спасибо что не прошли мимо. 

Подключаем аккумулятор, (сетевое питание не подаем) нажимаем кнопку пуск. Слышно срабатывание реле, звучит прерывистый сигнал, светодиод засвечивается одновременно звуковому сигналу. Реле 1 включилось.  Проверил  наличие напряжения на контактах  1 реле. Напряжения не оказалось, тогда прозвонил контакт реле, все нормально контакт перекидывается и прозванивается.  На плате стоит два реле, а вот второе не срабатывало, и на обмотку второго реле напряжение не поступает.  

НА   KA3525  ноги; 1--- 5,23В,  2--- 5,07В,  3--- 0В,  4--- 0,16В,  8--- 2,74В,  9--- 0,81В,  10-2,02В,  12 – 13,15--- 12,68В питание, 11—14-выхода нет смотрел осциллографом, 16-5,07В. Может еще есть какие либо соображения. 

Плата 2.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как вариант на мрс740 на source-gate осциллом сигнал посмотреть в момент включения с батареи, если сигнал есть-значит ка3525  не заводиться, но это не точно т.к. может и не быть ничего если проц от раскачки ка3525 сигу на оконечник даёт.

По напряжению на ней не подскажу, если попадеться в ремонт-замерю на днях.

В 17.01.2019 в 18:38, LUG -- LIS сказал:

Нога 10 подключена к ноге 18 микроконтроллера MC908JL3ECPE.

это 10я нога ка3525? Ещё мысль запустить от сети и померить что там, потом переключить на батарею и глянуть.

Второе реле предположительно подключает зарядку на батарею, просто глянь по дорогам куда идут коммутирующие контакты.

И отпиши если что потом чем всё закончилось) интересно ведь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посидел немного по рисовал, и вот что получилось, очень не удобно срисовывать, так что могут быть не точности и ошибки.

Да 10 нога  ка3525 подключена к 18 ноге контролера.

3525.JPG

Сеть.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Большое Спасибо  Ahneus :drinks:,  если Вас не затруднит  снять режимы (без сетевого питания) трех микрух  MC908JL3ECPE,    шим KA3525, оу  HA17324 , думаю что операционик может  включен гдето в защиту.   По  времени не тороплю. Буду очень признателен.

Изменено пользователем LUG -- LIS
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В общем плата почти индентична начинкой, но разница в контроллере и в компоновке, но это не проблема. 

Проверьте цепочку стабилизации преобразователя, вывод 1 ШИМ KA3535, судя по вашим измерениям, если они верны, идет блокировка по перенапряжению.

Изменено пользователем Ahneus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мост не причем здесь. Нет меандра с выходов ШИМ преобразователя, а он блокирован присутствием 5,23вольта на 1выводе ШИМ, вот отсюда и надо начинать. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Было немного  свободного  времени, посидел порисосал. Вот что у меня получилось.  Немного я накосячил, на выходе КА3525 есть коротктие импульсы, незаметил потому что на осцилографе была убрана яркость, если яркость накрутить то их тогда видно.  обнаружил случайно, начал искать откуда приходит напряжение на первую ногу шима, и дошел до диодного моста. Зная о том что на мосте может быть высокое напряжение. Замеры сегодня не записывал так как уже поздно. Выложу немного позже.

Схема.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@LUG -- LIS Померил на 3525 напругу на ибп иппон, на 1 выводе при работе от акб 2.8 вольта, на 10 -0.06

Можт есть понт заменой на новую её проверить? 30 руб стоит

Изменено пользователем MJX
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, MJX сказал:

Можт есть понт заменой на новую её проверить?

потерянное время - они неубиенные .... несколько сотен преобразователей на них было собрано - ни одного отказа по их вине.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поменять ШИМ конечно можно, но для этого его нужно заказать. Ближайший магазин   километров 30 и то если она там есть. Пока думаю срисовать еще немного обвязки 3525 может что то проясница. Попробываю с фотографировать  формы сигнала.  Много не понятного с режимами 3525.  Дубу разбираться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...