Всем отписавшимся огромное спасибо за помощь - все получилось! Измерение стало стабильно и точно - даже до десятых вольт, притом даже без усреднения. Выводимые показания абсолютно нисколько не скачут, притом реагирует моментально на изменение напряжения. 

Что было сделано:

1. Программно: переделал постоянное измерение на измерение по таймеру.

2. Аппаратно: подключил блокировочные конденсаторы 100 нФ к опорному напряжению и входу АЦП, а также добавил фильтр питания АЦП, состоящий из катушки 10 мкГн и конденсатора 100 нФ (схема внизу). Питание АЦП завел из точки подачи 5-ти Вольт на плату, без подключения к этой линии цифровых потребителей. 

На текущий момент с переменным резистором все работает как надо - показания меняются в требуемом диапазоне, все как нужно.Даже уже сделал конвертацию в температуру и при 10 омах показывает 27°С. Единственное - с датчиком почему-то картина немного другая - при его подключении вместо переменного резистора, его сопротивление как-будто падает с 10 Ом до 0, хотя КЗ по этой линии нет - сопротивление измеряется. Странное поведение, но это уже другая история, буду разбираться, возможно другие датчики буду пробовать. Главное - теперь измерение регистрируется как мне нужно. 

Всем спасибо еще раз.

5c4d1cf484b62_.thumb.png.00aed5923f0dcd53524686642854156d.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Так в чем же была причина "пляшущих" показаний?  После чего заработало?

После  выполнения п.1?   Или после п.1+2? 

Вывод-то какой сделан? 

17 минут назад, freebits сказал:

Странное поведение

Повторю еще раз, что при однополярном питании 358 и околонулевом входном сигнале возможны чудеса.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

2 часа назад, freebits сказал:

Единственное - с датчиком почему-то картина немного другая - при его подключении вместо переменного резистора, его сопротивление как-будто падает с 10 Ом до 0,

Все разобрался. Проблема была в гнезде. Все из-за того, что в гнезде земля сажалась на корпус аппарата. Соединил датчик напрямую и все заработало как надо. Даже пробовал тестить на больших температурах. замерял другим термометром вроде бы все правильно показывает.

1 час назад, _abk_ сказал:

Так в чем же была причина "пляшущих" показаний?  После чего заработало?

После  выполнения п.1?   Или после п.1+2? 

Вывод-то какой сделан? 

По отдельности не  проверял, запустил только после всех переделок, аппаратных и программных. Думаю, все в кипе было - п.1+2, хотя как мне кажется больше всего влияние оказывал способ замера, т.е. п.1. 

Изменено пользователем freebits
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

То есть, все наши старания были напрасны? Мы так и не узнали, в чем было дело.

Вы можете залить прежнюю прошивку с непрерывным измерением ацп и посмотреть?  Ибо в модели она работает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

44 минуты назад, _abk_ сказал:

То есть, все наши старания были напрасны? Мы так и не узнали, в чем было дело.

Вы можете залить прежнюю прошивку с непрерывным измерением ацп и посмотреть?  Ибо в модели она работает.

Да, был старый вариант проекта (как раз который вам отправлял), откомпилил его, прошил, и в общем... он теперь тоже нормально работает:wacko: Получается решили проблему все-таки аппаратные модификации, а не программные. Хмм, неожиданно, но интересно)) значит все-таки наличие фильтрованного питания и блокировочных конденсаторов весьма критично при аналого-цифровом преобразовании.

Изменено пользователем freebits
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо, что попробовали. 

3 часа назад, freebits сказал:

Хмм, неожиданно...

Ну вы, блин,  даете! После всего написанного!.. Наоборот, очень ожидаемо, говорил же вам - 95%

В общем, читайте  чаще книжку  Евстифеева. :)

Ну и конечно, хорошо, что заработало, желаю дальнейшего успеха! Доделаете, не забудьте похвалиться :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, _abk_ сказал:

Ну и конечно, хорошо, что заработало, желаю дальнейшего успеха! Доделаете, не забудьте похвалиться :)

Ок, спасибо:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...