Andrey8007

Почему не получилось...

18 posts in this topic

Andrey8007    0

Добрый вечер, ответьте пожалуйста по существу, кто не понимает о чём речь объяснять не буду.

Нужно было перебиться некоторое время без реле контроля фаз, из-за выхода со строя старого.

Попробовал простейшую схему: (РИС 1) Придумал из чего было...

Диоды в схеме Д226 сопротивления R 1 и R 2 подбираются в зависимости от реле РН : (РН 1):

Не смог настроить реле, не срабатывание не возврат, как будто реле поместили в кисель, хотя по идее всё должно работать. 5c8156a61623f_1.jpg.f0c2087a796028d821e1df97dee906ae.jpg

Параллельно реле ставил бумажный конденсатор, но не помогло сильно...5c815504e051b_1.jpg.931941457d7e6cacc6e0d344f109e6ee.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lexter    404
39 минут назад, Andrey8007 сказал:

не срабатывание не возврат

Может потому, что у реле ток отпускания всегда значительно меньше тока срабатывания?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опорное решение: компоненты для защиты RS-485

Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.

Подробнее...

Guest не авторизован   
Guest не авторизован
37 минут назад, Andrey8007 сказал:

Придумал из чего было...

Хорошая идея! Нужно попробовать! Недавно делал то же самое с помощью трёх реле - по одному в каждой фазе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я далёк от трёх фазного питания, просто интересно, когда на первой фазе положительное напряжение что на второй ? Нет ли там 0? Иди отрицательного? Тогда работать не будет 

А нет, не правильно сразу понял схему )

Нут хотя если на фазе А будет питание а на фазе Б ноль то работать не будет это да)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видео вебинара «Уникальный подход MORNSUN к разработке DC/DC-преобразователей. Что на выходе?»

На сайте КОМПЭЛ доступны материалы вебинара, посвященные последнему поколению DC/DC преобразователей с фиксированным входом R3 от MORNSUN. Вы можете посмотреть видеозапись, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.

Подробнее...

Andrey8007    0

Реле РН специально разработано для контроля напряжения, настраивал на стенде, просто у нас их мало, и хотелось всё свести в одно реле, для компактности, и упрощения регулировки...

Share this post


Link to post
Share on other sites
CutSun    2
Posted (edited)

При положительной полуволне, например, на фазе А, и ее выпрямлении, полуволны двух других фаз отрицательны, на графике это хорошо видно. Два других моста своими диагоналями в это время выпрямляют отрицательные полуволны неполной амплитуды, грубо говоря, получается встречка. 

 

 

Тоэ-1-трех-фаз.jpg

Edited by CutSun

Share this post


Link to post
Share on other sites
Piotr__1    9

Я долго думал, но глубинный смысл схемы, заложенный автором, от меня ускользает. Как не присматривался не понял как она вообще могла бы нормально работать.

З.Ы. пожалуйста, не говорите что это попытка вогнать три моста последовательно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest не авторизован   
Guest не авторизован
6 часов назад, CutSun сказал:

получается встречка.

Что произойдёт, если это всё завернуть вверх, выше нуля? И убрать линию одного цвета? Что? Да ничего! Только пульсации слегка увеличатся. Выше говорил, что попробую. Теперь не хочу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
v1ct0r    307
Posted (edited)

если нужен контроль обрыва фазы, то вот проверенная схема. разрабатывалась под конкретное реле.

под другое реле нужно подобрать резистор, или реле на постоянку 220 применить, но это уже детали - главное принцип, а дальше разберетесь

5c828bff1785f_.JPG.40e169c31f8c4204e1447202a8669cfc.JPG

Edited by v1ct0r

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shahabbas    264
Posted (edited)

Когда запускали котельную - понадобилось сделать защиту 3-х фазных двигателей ~380 вольт от пропадания одной из фаз.

Я просто взял 3 реле на ~220 вольт с 2 группами контактов на переключение с панелью на DIN рейку и включил каждое реле между фазой и нулевым проводом. Контакты NO всех 3-х реле включил последовательно и через них пропустил ~220 вольт управления магнитными пускателями 3-х фазных насосов.

Контакты NC всех 3-х реле запараллелил и через них подал питание на красный индикатор, который показывал что  Пропала фаза. Можно было и на каждое реле поставить отдельный индикатор чтобы видно было какая именно фаза пропала, но начальник сказал что достаточно и одного индикатора на все 3 фазы. Так и сделал.

Потом уже купили отдельно и заменили эти 3 реле на заводское реле фаз.

Edited by Shahabbas

Share this post


Link to post
Share on other sites
CutSun    2
3 часа назад, Гость не авторизован сказал:

Что произойдёт, если это всё завернуть вверх, выше нуля?

Каким образом? Фазы сдвинуты друг относительно друга на 120 градусов. За счет этого получается вращающееся магнитное  поле.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Крашер    1025
В 07.03.2019 в 20:40, Andrey8007 сказал:

Параллельно реле ставил бумажный конденсатор

Лучше бы в диагонали мостов по "блокировке". 

Share this post


Link to post
Share on other sites
nvju1967    83

А зачем такие сложности. В каждой схеме пром.оборудования устанавливается РКН (реле контроля напряжения). Если нужно контролировать 3 фазы, то на фазы А и С подсоединяют магнитный пускатель с катушкой на 380В можно 1 величины и лампу на 220В через один из контактов этого МП для визуального контроля. Лампу желательно подсоединять с другого источника питания. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
rocker60    1481
Posted (edited)

Можно и по такой схеме. Она попроще.
Защитное устройство основано на принципе создания искусственной нулевой точки, образованной тремя одинаковыми конденсаторами С1—СЗ. Между этой точкой и нулевым проводом О включено дополнительное реле Р с нормально замкнутыми контактами. При нормальной работе электродвигателя напряжение в точке 0' равно нулю и ток через обмотку реле не протекает. При отключении одного из линейных проводов сети нарушается электрическая симметрия трехфазной системы, в точке O' появляется напряжение, реле Р срабатывает и контактами Р1 обесточивает обмотку магнитного пускателя—двигатель отключается.
Реле типа МКУ, на рабочее напряжение 36 В.
Конденсаторы С1СЗ— бумажные, емкостью 4—10 мкФ, на рабочее напряжение не ниже удвоенного фазного.
Чувствительность устройства настолько высока, что иногда двигатель может отключиться в результате нарушения электрической симметрии, вызванного подключением посторонних однофазных потребителей, питающихся от этой сети. Чувствительность можно понизить, если применить конденсаторы с меньшей емкостью.

22.jpg

Edited by rocker60

Share this post


Link to post
Share on other sites
Andrey8007    0

Хотелось выжать всё из схемы, даже посадку напряжения по одной фазе, настраиваю РН на 40 вольт, подбираю сопротивления R 1 и R 2, понятно что реле должно быть слабое 5-10 мА, или нужны сопротивления как пол руки, РН подходит хорошо, мне нужно рассеять по расчётам на сопротивлениях 7,5 Вт. Дело в том что двигателя стоят на компрессорах, в здании вибрация, от конденсации воздуха, сырость, чем меньше реле тем лучше, и главное часто посадки по одной и двум фазам, двигатель при старте может не набрать обороты, за положенное время. А получается так настроил я реле на 40 вольт, на стенде делаю посадку 33 вольта по одной фазе (у реле возврат 7 вольт), через некоторое время как будто что то намагнитилось параметры уходят и намного... С конденсаторами схема не защищает от посадок, у нас стоят такие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
proba    186
11 час назад, Andrey8007 сказал:

Хотелось выжать всё из схемы, даже посадку напряжения по одной фазе

в схему от@v1ct0r  (смотрите выше) последовательно с кнопкой поставить стабилитрон (на величину максимально допустимой просадки)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Your content will need to be approved by a moderator

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...