★MorGan★

Рекомендуемые сообщения

Доброе время суток, Посоветуйте кабель для удлинителя 10м, смотрю в сторону 3х2.5 ПВС и КГтп

Эксплуатационная среда в помещении от +10° до +40° возможно попадание ультрафиолета

Подключенные приборы электрообогреватели до 4кВт 24/7

Кабель КГтп отталкивает растрескивающейся оболочкой на самих жилах из резины и малым сроком эксплуатации с по сравнению с ПВС

Что посоветуете использовать ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

ПВС дубеет на холоде, резинка боится ультрафиолета.думаю нужно ориентироваться на количество изгибов(сматываний),если часто сматывать тогда резинка,если редко то пвс.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, SCHAMAN сказал:

А зачем

есть реальная земля ?

В принципе есть, ввод 380В от ВРУ, но в самом ВРУ вводная нейтраль закольцована на землю к самому ВРУ

Изменено пользователем ★MorGan★
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

51 минуту назад, SCHAMAN сказал:

При твоих условиях - ПВС - нормально будет жить ... есть нормальные аналоги его, например итальянцы, если есть в доступности у ВАС.

Что за Итальянцы подскажите ? не слышал не видел

 

Температура в помещении может и до 45° доходить, так же летом могут прямые солнечные лучи на кабель падать, перегибов и сматываний крайне мало будет
Меня интересуют сегодняшние реалии качества кабеля КГтп
У меня 30 летний КГ в отличном состоянии служит до сих пор и оболочка как новая, но то было другого качества ничета сегодняшнему
Поэтому и стою перед выбором КГтп или ПВС, с одной стороны КГ по температуре проходит но отталкивает срок службы и боится ультрафиолета
ПВС не боится ультрафиолета но температурные характеристики смущают в 40° макс, против КГ 50°

Меня интересует качество кабеля по токовым нагрузкам, так же качество изоляционного материала стойкого к ультрафиолету, температуре, механические нагрузки крайне минимальны будут так как сворачивать кабель максимум раза 2 в год от силы будет

Изменено пользователем ★MorGan★
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, ★MorGan★ сказал:

Что за Итальянцы подскажите ?

ну и полазить пришлось в закромах ... :D

 

https://cable.ru/zavod/catalog-cavi.php

провод 3G2,5 - отличное качество, брал себе на шару из остатков для удлинителя для СВА

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"диапазон температур для него – от -30° мороза, до +45° тепла. Допустимая температура нагрева провода ПВС – +80° "   это всё хорошо, но что такое "эксплуатация" кабеля автор не уточняет. а я знаю о чём говорю.

Изменено пользователем JEKA794
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня на даче ПВС протянут от дома до сарая уже года три это точно - эластичность пока не изменилась. 

"...я вам не скажу про всю Одессу.." - а уж тем более и Китай. 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а у меня не протянут, а смотан, и лежит в гараже в качестве рабочего удлинителя (20 метров) и я вам ещё раз повторю,что ниже нуля с ним работать(смотать-размотать) нереально.он конечно не ломается, но дубеет сильно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, ★MorGan★ сказал:

Эксплуатационная среда в помещении от +10° до +40° 

 

У него мороза нет.

 

7 часов назад, ★MorGan★ сказал:

Что посоветуете использовать ?

@★MorGan★ - посмотрите в сторону кабеля ВВГ.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, JEKA794 сказал:

но что такое "эксплуатация" кабеля автор не уточняет. а я знаю о чём говорю.

Эксплуатация в моем случае это 97% времени при нагрузке в 60% от номинала толщины кабеля при температуре от +30 до +45 24/7

То есть круглые сутки весь год кабель в жаре +35 с нагрузкой

11 минуту назад, MiSol62 сказал:

посмотрите в сторону кабеля ВВГ.

Нужен кабель гибкий легко транспортирующийся и в любое время убранный

1 час назад, MiSol62 сказал:

У меня на даче ПВС протянут от дома до сарая уже года три это точно - эластичность пока не изменилась.

У меня эксплуатация кабеля иная, под нагрузкой всегда при жаре в помещении иногда под солнцем от окна

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще такой вопрос, при длине 10м для нагрузки в 2.2кВт кабель ПВС 1.5мм с автоматом 16А нормально ? Или 1.5мм будет впритык ? для круглосуточной нагрузки

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 часов назад, ★MorGan★ сказал:

У меня эксплуатация кабеля иная, под нагрузкой всегда при жаре в помещении

при жаре 1.5 квадрата на 2.2 квт не пойдёт! квадрат на киловатт для  кабелей при длительной эксплуатации. автомат 16а норм,если нагрузка активная(нагреватели).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часа назад, JEKA794 сказал:

при жаре 1.5 квадрата на 2.2 квт не пойдёт! квадрат на киловатт для  кабелей при длительной эксплуатации. автомат 16а норм,если нагрузка активная(нагреватели).

Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 22.04.2019 в 20:07, JEKA794 сказал:

квадрат на киловатт

А я всегда думал, что важен ток, а не мощность.
Пойду напьюсь с горя, что столько лет в теме, и всё насмарку ... :rake:

@★MorGan★ , на маленьких токах (Ампер до 30), считай ~1 квадрат на 10А.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...