Хочу систему защиты от протечек GidroLock Energy подключить к сигнализации Proxyma S400L-2GSM для дистанционного мониторинга состояния и управления кранами. Выход Проксимы "Открытый коллектор" планирую подключить к входам FUN и GND, а выходы Гидролока "1" и "4"  планирую подключить на вход Проксимы ШС.

Назначение выводов согласно инструкции:

1 вывод: GND
2 вывод: +U (напряжение питания от 10 до 20 вольт).
3 вывод: INP.
4 вывод: выход управления "открытый коллектор" с нагрузочной способностью 100 мА, 30 В). При обнаружении протечки воды и при пропадании напряжения питания выходной транзистор «включен». В нормальном режиме работы системы выходной транзистор «выключен».

Нашёл схему возможного подключения, но смущает ответвление на +12В через резистор 5,6 кОм.

GSM_k2m.gif

ПРКЕ.425648.020 4_04 Нано ЛАН РЭ 20 мая 2016.pdf

Pasport_GidrolockENERGY_.pdf

gidrolock-ruchnoe-upravlenie-kranom.png

e8da79586fe67a34f219d76a62c291bb.jpeg

Gidrolock_rele.png

Изменено пользователем palych70
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Какой еще нюанс: нулевое и бесконечное сопротивления ШСа Proxyma S400L-2GSM воспринимает как его короткое замыкание и обрыв соответственно, а не как логические "1" и "0".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Gnd на Gnd, а Вых на Вх. Выход открытый коллектор замкнет Вход 5.6 кОм на землю и сигнализация сработает, так стандартно работают блоки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

9 минут назад, РадиоНастройщик сказал:

Gnd на Gnd, а Вых на Вх

То есть найденная мною схема, идущая первой, изыбыточна и из нее можно убрать ответвление на +12В через резистор?

11 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:

5.6 кОм

Вы имеете ввиду внутреннее сопротивление открытого коллектора? Потому что если резистора, то из первого рисунка я не понимаю, как выход открытого коллектора может повлиять на цепь "Вх2" - "R 5,6 кОм" - "+12В".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@palych70  Проще говоря, подключаем ко входу линию из 2 проводов, на конце ее 5.6 кОм. Если эту линию где-то в середине разомкнуть или закоротить, то сигнализация сработает. А коротить линию можно выходом с открытым коллектором с другого блока. То есть, Gnd на Gnd, а Вых на Вх, резистор 5.6 кОм коротим выходом с открытым коллектором с другого блока

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...