Нужно после выключения разрядить через контакты реле конденсатор 2000мкф заряженный до 310 вольт.

По необходимому времени разряда походит резистор 680 Ом.

Ток через контакты реле получается 0,5А, контакты реле по даташиту рассчитаны на ток до 8А.

Вопрос в том, не будут ли подгорать контакты реле со временем?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Они начнут подгорать с самого первого включения. Но выйдут из строя очень нескоро.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Dr. West сказал:

Но выйдут из строя очень нескоро.

Это хорошо.

Подгорание можно как-то уменьшить или не стоит этим заморачиваться?

Конденсатор параллельно контактам реле или что-то аналогичное?

Изменено пользователем dizer
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

9 минут назад, Dr. West сказал:

Я бы не стал

Пусть паяет, для поддержки штанов ! Гуглится, как искрогасительная цепочка, конденсатор + резистор.  http://www.mzta.ru/images/304/iskrogasyashchiyetsepi.pdf

Изменено пользователем tilarids

Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

10 минут назад, proba сказал:

индуктивная

А что, без индуктивности искрения в контактах совсем не будет ?  Жаль...:mellow:

Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ПМСМ  при активной нагрузке  контакты будут подгорать как при замыкании так и при размыкании  При индуктивной нагрузке  при размыкании контакты будут тянуть дугу При ёмкостной нагрузке контакты будут свариваться при замыкании

Изменено пользователем proba
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если есть выключатель, то можно использовать его и для разряда конденсатора. Он должен быть переключающим, одна секция включает устройство, другая разряжает через резистор конденсатор при выключении, и никаких дополнительных элементов. 

Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минуты назад, Dr. West сказал:

Может быть, тиристор применить?

Почему бы и нет ?Параллельно контакту реле. ( Смотреть в  поисковике "Сухой контакт")

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, tilarids сказал:

Пусть паяет, для поддержки штанов !

Каких штанов, бред какой-то.

1 час назад, Ремирович сказал:

Если есть выключатель

Думал уже об этом, но не подходит - на выключателе нет свободных секций.

1 час назад, proba сказал:

Почему бы и нет ?Параллельно контакту реле.

Можно об этом подробнее?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ничего там не будет подгорать. Разве что резистор, если поставишь на малую мощность. Не меньше 2 Вт надо поставить, и то градусов до 70 нагреется от одного разряда.

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, proba сказал:

Сам принцип такой....

Не пойдет. Управляющий сигнал неоткуда брать, т.к разряд происходит в момент отключения устройства от сети.

Когда сеть подана реле срабатывает и отключает резистор от конденсатора при отключении питания реле свободно замкнутыми контактами

подключает резистор к конденсатору.  

Хотя конечно схему можно переделать и на отключение.

Изменено пользователем dizer
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, Dr. West сказал:

Может быть, тиристор применить?

 

15 часов назад, dizer сказал:

Можно об этом подробнее?

как то так

5ce3cb7808a1f_.JPG.11334248badec016909f483752dde86c.JPG

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Гость ник чай сказал:

@dizer Задам глупый вАпрос: а нельзя ли 680Ом приварить к конденсатору навсегда?

Мощность резистора сами посчитаете?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

35 минут назад, РадиоНастройщик сказал:

Запас

как в космических аппаратах или там в 100  раз

Подумал о том, что сказал?

С таким запасом он не то что не взлетит, его до места целым не довезут - саморасплющится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость ник чай
41 минуту назад, elki сказал:

Мощность резистора

Пара лампочек по 100 Вт последовательно.

Износостойкость контактов реле обычно превышает 10^5. Если разряжать каждую минуту, то на пару месяцев хватит. Дальше - ищо вапрос: может вовсе удалить из схемы контактную группу реле или и так можно обойтись?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Резистор 100 кОм надо брать мощностью 2 Вт. Конденсатор 1000 мкФ этот резистор разрядит за 5 мин. Зато реле не нужно и все автоматом разрядится 

Изменено пользователем РадиоНастройщик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку