8 часов назад, john2103 сказал:

В том то и дело! Много статей, где идет передача 8бит и ожиданием флагов или 16 бит и флаги. Я сам по экспериментировал и сделал переключение с 8 га 16 и обратно. Так же примеры с прерыванием и 8бит или прерывание и 16 бит. А потом я попытался сделать переключение с прерыванием, но чет есть проблемы. Видимо,чет я не совсем понимаю в логике работы модуля. Хотя в циклах все ок.(И я думал, что я разобрался)

Причем просто функция передачи по прерываниям работает отлично, если без смены битности. Но битность то я меняю когда модуль не работает ? не могу понять..(

Боже что за бред...

Посмотрите вначале NarodSream у него как раз последние темы про SPI в 103C8. В уроках он все грамотно рассказывает, вначале посмотрите видео, поучитесь. И если ты так будешь писать на CMSIS, то мой тебе совет используй HAL. 

Изменено пользователем MasterElectric
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25 минут назад, MasterElectric сказал:

Потому-то нужно читать RM, а не в разных местах...

Когда используешь перывния и так идет непрерывная передача, хоть по 8, хоть по 16 (кроме особых случаев)

Немного офтоп. Конечно Ваш ответ, просто лучший! Хоть кто то помог! Какие прерывания? dma? по завершению приема? передачи ? что значит непрерывная? Просто включил прерывание и все само волшебным образом передается? Если вы хотели помочь, то информативность Вашего сообщения 0! Если поиздеваться, то зачем, я не говорю что я ас! 

И я читал RF, но мне тяжело, темболее на английском, вот и смотрел попутный материал, где был

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@john2103 Ок, тогда вопрос зачем переключать с 8 на 16 какая цель?

@john2103Я ж и пишу посмотри NarodSream, последние уроки, там поток данных от мастера непрерывный, так как тебе и нужно реализовать. Говорят он сансей по МК в русском сегменте ютуба уроков уже больше сотни.

Изменено пользователем MasterElectric
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

2 минуты назад, MasterElectric сказал:

@john2103 Ок, тогда вопрос зачем переключать с 8 на 16 какая цель?

в самом начале топика озвучил! Изучаю! Можно так сделать или нет? Судя по всему прочитанному, это можно сделать, по факту не получилось! Стало просто интересно, этого вообще сделать нельзя или я что то не то делаю. Если есть опыт подскажите, буду очень благодарен. На практике я бы нашел рабочее решение, более простое, но тут чисто интерес, можно или нет

9 минут назад, MasterElectric сказал:

@john2103 Ок, тогда вопрос зачем переключать с 8 на 16 какая цель?

@john2103Я ж и пишу посмотри NarodSream, последние уроки, там поток данных от мастера непрерывный, так как тебе и нужно реализовать. Говорят он сансей по МК в русском сегменте ютуба уроков уже больше сотни.

Его уроки, я все давно пересмотрел и не по одному разу, но если ты заметил, он использует hal и ll. А я говорю про cmsis.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

для того чтобы использовать прерывания в SPI нужно чтобы объем данных был существенным, а передавать 4 байта прерываниями нет смысла. А если передаем буфер зачем переключать битность? поток и так непрырывный при использовании прерываний.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

28 минут назад, MasterElectric сказал:

И если ты так будешь писать на CMSIS, то мой тебе совет используй HAL. 

В чем проблема с моим cmsis, что я делаю не так?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@john2103 В этом:

	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BIDIMODE; // --- BIDIMODE режим работы (1 - одна линия, 0 - две линии связи)
	
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE;	 // --- BIDIOE Этот бит в сочетании с битом BIDImode выбирает направление передачи в двунаправленном режиме 
																 // --- 0: Output disabled (receive-only mode) 
																 // --- 1: Output enabled (transmit-only mode) 
	
	SPI1->CR1 &=~SPI_CR1_CRCEN;		 // --- Аппаратный расчет CRC включить
																 // --- 0: расчет CRC отключен 
																 // --- 1: Расчет CRC включен
	
	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CRCNEXT; // --- Следующая передача данных будет завершаться CRC-кодом.
																 // --- 0: Этап передачи данных
																 // --- 1: Следующая передача завершится передачей RCR
	
	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF;			 // --- Формат кадра данных
																 // --- 0: Размер кадра передачи 8 бит
																 // --- 1: Размер кадра передачи 16 бит
	
	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_RXONLY;  // --- Этот бит совместно с BIDIMODE выбирает направление передачи в 2-х проводном (MISO и MISO) режиме.
																 // --- 0: Full duplex — передача и прием
																 // --- 1: Output disabled — только прием
	
 	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSM; 		 // --- Программное управление ведомым устройством. Когда бит SSM установлен, сигнал NSS заменяется значением бита SSI.
																 // --- 0: Программное управление ведомым отключено
																 // --- 1: Программное управление ведомым включено
	
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSI;			 // --- Внутренний выбор ведомого. Этот бит работает только когда бит SSM установлен. Значение этого бита принудительно подается на NSS, а значение IO вывода NSS игнорируется.
																 // --- 1: (Master) Заменяет значение на выводе NSS
																 // --- 0; (Slave)
																 
	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_LSBFIRST;// ---  Формат кадра
																 // --- 0: MSB передается первым
																 // --- 1: LSB передается первым
																 
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR;	 		 // --- BR[2:0]: Выбор скорости передачи
  																//	000: fPCLK/2 
																	//	001: fPCLK/4
																	//	010: fPCLK/8
																	//	011: fPCLK/16
																	//	100: fPCLK/32
																	//	101: fPCLK/64
																	//	110: fPCLK/128
																	//	111: fPCLK/256
																	//#define SPI_CR1_BR_Pos                      (3U)                               
																	//#define SPI_CR1_BR_Msk                      (0x7U << SPI_CR1_BR_Pos)           /*!< 0x00000038 */
																	//#define SPI_CR1_BR                          SPI_CR1_BR_Msk                     /*!< BR[2:0] bits (Baud Rate Control) */
																	//#define SPI_CR1_BR_0                        (0x1U << SPI_CR1_BR_Pos)           /*!< 0x00000008 */
																	//#define SPI_CR1_BR_1                        (0x2U << SPI_CR1_BR_Pos)           /*!< 0x00000010 */
																	//#define SPI_CR1_BR_2                        (0x4U << SPI_CR1_BR_Pos)           /*!< 0x00000020 */

	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR;		 // --- Выбор режима работы SPI: Master/Slave
																 // --- 0: Режим Slave (ведомый)
																 // --- 1: Режим Master (ведущий)
																 
  SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPOL;		 // --- Полярность тактового сигнала
																 // --- 0: CK в 0 при простое
																 // --- 1: CK в 1 при простое
	
	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPHA;		 // --- Фаза тактового сигнала

я такое вижу впервые...

@MasterElectric Смотри как бы сделал я. Выдели ногу для тестового сигнала и момент когда ты переключаешь битность дерни ногой и посмотри потом что покажет ЛА.

Изменено пользователем MasterElectric
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, MasterElectric сказал:

для того чтобы использовать прерывания в SPI нужно чтобы объем данных был существенным, а передавать 4 байта прерываниями нет смысла. А если передаем буфер зачем переключать битность? поток и так непрырывный при использовании прерываний.

А если я сейчас для примера возьму и изменю объем массива на 300 элементов 1000 или еще больше??? Это что изменить? У вас появиться решение? Я понял, на счет битности и согласен, что битф все равно идут подрят, ну предположим, вот задачу поставили именно так, реализовать именно смену битности! Вы можете, что подсказать конкретное по этому поводу?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, MasterElectric сказал:

 

я такое вижу впервые...

Развернутые коментарии??? Так это я для себя, что бы запомнить какие регистры, какие биты, как называются, для чего служат!

 

10 минут назад, MasterElectric сказал:

 

@MasterElectric Смотри как бы сделал я. Выдели ногу для тестового сигнала и момент когда ты переключаешь битность дерни ногой и посмотри потом что покажет ЛА.

А за этот совет, спасибо, обязательно попробую!

Изменено пользователем john2103
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток, товарищи! Для тех, кому все же интересно! Наконец добрался до компа и провел тесты. Можно сказать выяснил в чем проблема... (но все же это условно). По совету @MasterElectric добавил несколько контрольных пинов и с помощью ЛА отслеживал изменения. Весь перечень того что делал не привожу, нет смысла, самое интересно:

#define A0_true  GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS0
#define A0_false  GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR0

#define A1_true  GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS1
#define A1_false  GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR1

#define A2_true  GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS2
#define A2_false  GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR2

#define A3_true  GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS3
#define A3_false  GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR3

#define A4_true  GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS4
#define A4_false  GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR4

.........

void SPI1_STM32F1_write_8bit_irq(uint8_t *data, int32_t len_8bit)
{
A1_true;
	
	if(len_8bit<=0)
    return;
A4_true;
	while(SPI1->SR & SPI_SR_BSY)
	;
A4_false;

A3_true;
	  SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;
		
A0_true;
		SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF;
A0_false;
		
      SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
A3_false;
		
		flag =0;
		tx_index_8_bit = 0;
		tx_len_8_bit = len_8bit;
		tx_data_8_bit = data;
		SPI1->CR2 |= SPI_CR2_TXEIE; 

A1_false;		
}

void SPI1_STM32F1_write_16bit_irq(uint16_t *data, int32_t len_16bit)
{
A2_true;

	if(len_16bit<=0)
    return;
		
	A4_true;
		while(SPI1->SR & SPI_SR_BSY)
			;
	A4_false;
		
		

		
A3_true;
		SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;
	
      A0_true;
		SPI1->CR1 |= SPI_CR1_DFF;
	  A0_false;

		SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
A3_false;

		flag =1;
		tx_index_16_bit = 0;
		tx_len_16_bit = len_16bit;
		tx_data_16_bit = data;
		SPI1->CR2 |= SPI_CR2_TXEIE; 

A2_false;

}

A1_true / A1_false - Начало / конец Передачи 8 бит

A2_true / A2_false - Начало / конец Передача 16 бит

A4_true / A4_false - Ожидание флага BSY

A3_true / A3_false - Откл SPE =0,  Вкл SPE = 1

A0_true / A0_false - Включение (или отключение ) бита DFF

  При том коде, что записан выше, интересны флаги A4_false, A0_false и A3_false, относительно последнего CLOCKа! Видно что BSY срабатывает, когда реально еще идет "крайний CLOCK", происходит смена бита DFF(еще время уходит на переключение флага A3_true) и заканчивается раньше чем крайний КЛОК, но при этом включение SPE = 1 происходит после него. (А1 - А2 А самое главное более 0,25 мкс после "крайнего клока") и код работает как надо, никаких лишних передач!

1.thumb.jpg.e0cc0876b83b20111d03a50b2c8d1322.jpg

Если убрать флаги переключения DFF, но при этом оставить включение и отключение SPI (SPE = 0, SPE = 1), то получим:

....  

     A3_true;
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;
//        A0_true;
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF;
//        A0_false;

SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
        A3_false;
.....

A3_true;
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;
//        A0_true;
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_DFF;
//        A0_false;

SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
        A3_false;

.....

Несмотря на смену DFF при отключенном модуле (SPE = 0), время выполнения откл SPI смены DFF и вкл SPI меньше чем выполнение крайнего клока. (Есть ненужная передача 0x00) Предыдущий код работал потому что переключение флагов, вносило своего рода задержки. Когда я убрал эти переключения, время на выполнение всех операций сократилось и стало меньше чем окончание передачи. Поэтому и пошли ошибки. 

3.thumb.jpg.c899d67374bd49a4b563c976cfa4cc0e.jpg

 

После этого я закоментил строки:
 

//A3_true;
//SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE; 

....

//SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;

//A3_false;

Видно, что бит DFF меняется во время крайнего КЛОКА, отключение SPI вообще не происходит, есть лишний бит 0x00. 

2.thumb.jpg.25244384217d02ef7c9f8780a3fa4cf5.jpg

После этого я просто добавил несколько __NOP(); перед сменой DFF. (Экспериментально, я нашел), что бы пропала лишня передача 0х00 и код стал правильно работать, смена DFF должна заканчиваться через ~0,25 мкс после крайнего клока, что бы все правильно работало (При том что сам модуль я не отключаю SPE =1 и я его не трогаю)

void SPI1_STM32F1_write_8bit_irq(uint8_t *data, int32_t len_8bit)
{
        A1_true;
    
    if(len_8bit<=0)
    return;
  
    
        A4_true;
        while(SPI1->SR & SPI_SR_BSY)
            ;
        A4_false;
__NOP();        __NOP();     __NOP();      __NOP();       __NOP();     __NOP();   __NOP();  __NOP();       __NOP();      __NOP();        

.....

.....

__NOP();        __NOP();      __NOP();      __NOP();    __NOP();       __NOP();     __NOP();   __NOP();   __NOP();  __NOP();        
            
//        A3_true;
//SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;
//        
        A0_true;
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF;
        A0_false;

//SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
//        A3_false;
        
        flag =0;
        tx_index_8_bit = 0;
        tx_len_8_bit = len_8bit;
        tx_data_8_bit = data;
        SPI1->CR2 |= SPI_CR2_TXEIE; 

    A1_false;        
}

4.thumb.jpg.46bc764d34cb3a14122b5e9f1716dbbd.jpg

Как видно, все работает правильно, никаких лишних передач нет, все работает как надо. При этом сам модуль я не отключал (SPE =1 и я его не трогал).

ИТОГИ:

На самом деле было много экспериментов, я рассказал об основном. Сделать вывод можно такой.... Битность "на лету" менять можно, но смена должна заканчиваться не раньше, чем ~0,25мкс после крайнего тика(всего массива!!!!)! И даже если битность менять, только во время отключения модуля, то включать его тоже нельзя раньше чем ~0,25 мкс после крайнего тика, иначе (чисто моя теория) модуль думает, что до этого он передавал 16 битные данные, 8 передал и надо еще 8. Отсюда и появлялись "лишние" передачи. Вот такая особенность.

Это все было про кварц 8 Мгц, частота ядра 72 Мгц, частота SPI /256

Надеюсь это кому то пригодиться =)  

@MasterElectric Спасибо за совет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ок тогда дам еще один в BSRR можно просто писать он только для записи. Но я таки смысла так и не понял с этим DFF. Некоторые процессы в модулях происходят на тактовой частоте передачи данных, Например USART передает данные с задержкой в байт после разрешения передатчика лично с этим столкнулся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 10.06.2019 в 03:09, john2103 сказал:

Битность "на лету" менять можно, но смена должна заканчиваться не раньше, чем ~0,25мкс после крайнего тика

Может не заканчиваться, а начинаться смена битности должна не раньше чем? Так этот период зависит от частоты СПИ-ая?

Какая все таки частота СПИ-ая: что /256? 8МГц?  тогда один такт СПИ значит = 8000/256 => 32 мксек - и получается 0,25мкс больше чем в десять раз меньше чем длительность бита на СПИ-ай?

Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 10.06.2019 в 20:59, MasterElectric сказал:

Ок тогда дам еще один в BSRR можно просто писать он только для записи.

Я знаю, это просто что бы выработать привычку установки нужного бит.  А то потом пропускаю в нужных местах.

В 10.06.2019 в 20:59, MasterElectric сказал:

Например USART передает данные с задержкой в байт после разрешения передатчика 

Опять же, буду знать, когда буду с ним разбираться! Спасибо!

Что касается DFF 

Нас интересует последний клок передачи 8 битного массива:

1.thumb.jpg.2c782b3bdf7823ed1a73c45234c100c8.jpg

Его длительность

5d00d7a6389f3_.jpg.27d4796098c47f06a92b7b40db3116c3.jpg

На следующим скрине, импульс изменения DFF флага:

DFF1.jpg.dcb9e2f01b81db50ef51fda27b9c9948.jpg

Функция передачи при этом имеет вид:

void SPI1_STM32F1_write_16bit_irq(uint16_t *data, int32_t len_16bit)
{
	if(len_16bit<=0)
    return;
		while(SPI1->SR & SPI_SR_BSY)
			;
A3_true;
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_DFF;
A3_false;		
		
		flag =1;
		tx_index_16_bit = 0;
		tx_len_16_bit = len_16bit;
		tx_data_16_bit = data;
		SPI1->CR2 |= SPI_CR2_TXEIE; 
}

Как видно изменение бита DFF произошло, раньше чем закончился крайний клок. Это произошло потому, что выбранная мной скорость работы SPI модуля (

SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR// --- BR[2:0]: Выбор скорости передачи
		//	000: fPCLK/2 
		//	001: fPCLK/4
		//	010: fPCLK/8
		//	011: fPCLK/16
		//	100: fPCLK/32
		//	101: fPCLK/64
		//	110: fPCLK/128
		//	111: fPCLK/256
						

на много меньше, чем скорость работы ядра контроллера.Флаг BSY опускается в 0 раньше, чем SCK опускает линию на крайнем импульсе и программа успевает выполнить смену DFF за это время. Как это видно на рис 3    Длительность этого импульса (3 рисунок) намного меньше чем длительность клока (2 рисунок)  0.5 мкС. 

Если в функцию передачи добавить включение и отключение SPI (SPE = 0 ... SPE = 1) перед и после DFF соответственно, функция будет иметь вид:

void SPI1_STM32F1_write_16bit_irq(uint16_t *data, int32_t len_16bit)
{
if(len_16bit<=0)
    return;
		while(SPI1->SR & SPI_SR_BSY)
			;
	A3_true;
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_DFF;
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
	A3_false;		
      	flag =1;
		tx_index_16_bit = 0;
		tx_len_16_bit = len_16bit;
		tx_data_16_bit = data;
		SPI1->CR2 |= SPI_CR2_TXEIE; 
}

На рис 4, видно что длительность увеличилась, но все еще меньше чем конец SCK

SPE0DFF1SPE1.jpg.5a2e75d89cdbf14aee26adafe3019d1c.jpg

Поэтому, все равно есть лишняя передача.

Как только длительность этого импульса выходит за пределы крайнего клока минимум на больше чем 0,25 мкС, все начинает работать правильно.

Как я понял, что бы все работало правильно, изменение DFF не должно начинаться и заканчиваться пока идет клок сигнал (И как видно вкл и откл модуля на это не влияет)

На рисунке 5 показано, когда модуль начинает правильно работать:

5d023bd9b8429_.jpg.035e172ac5d0de29ca9950a64a33db93.jpg

Как видно пропала лишняя передача.

 

В 11.06.2019 в 10:39, ruhi сказал:

тогда один такт СПИ значит = 8000/256 => 32 мксек - и получается 0,25мкс больше чем в десять раз меньше чем длительность бита на СПИ-ай?

Не понял вопроса ?

В 11.06.2019 в 10:39, ruhi сказал:

Какая все таки частота СПИ-ая: что /256? 8МГц?

8Мгц - это внешний кварц который установлен на отладочной плате.

72 Мгц - это частота с которой работает контроллер (с 8 Мгц частота через PLL увеличивается до 72 Мгц) 

/256 - это предделитель выставленный для SPI

Частота работы  SPI 281.25 Кбит/с

Изменено пользователем john2103
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, john2103 сказал:

Не понял вопроса ?

ну да, как то я коряво сформулировал, но вы все ответили! Вот такую работу с осцилографом я очень люблю и уважаю!

Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...