Всем привет. У меня есть датчик на дым ИПД-3.1М питание 10-30В.Потребляемый ток в режиме ожидания примерно 2mA.При срабатывание ток ПОТРЕБЛЕНИЯ 40mA. Подскажите схемку,чтобы при срабатывание датчика давало обрыв цепи,или наоборот. Зарание спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites

На выходе датчика, наверняка, уже стоит транзисторный ключ. Вешай релюху и на NC или на NO контакты цепляй нагрузку... и будет тебе счастье :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Подскажите схемку,чтобы при срабатывание датчика давало обрыв цепи,или наоборот.
Некорректное задание! "Запрограммируйте" поточнее!

- "...или наоборот" - к чему относится?

- Хотите контролировать один датчик "на дым" или несколько в одном шлейфе?

- Датчик работает "сам по себе" или с пожарной панелью с полным контролем шлейфа?

Edited by biakss

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот паспорт. А там уже придумаешь. Команда на пульт о срабатывании подаётся увеличением потребляемого тока.

passport_SPD_3.1M_03RU.rar

В принципе логично.. При срабатывании загорается светодиод. Можно это использовать.

P.S. Обращаем внимание на толщину файла....

Edited by fant

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хм... Получается, что у тебя тут просто токовый датчик. В таком случае ты прав: светодиод использовать было бы логичнее всего (вместо него поставить транзисторный ключ). Но если не хочешь изменять схему самого датчика, то можно помудрить с какой-нить схемой охранной сигнализации, в которой присутствует шлейф и вместо шлейфа воткнуть датчик. В таком случае схема подлючения будет похожа на указанную в документации. Но в любом случае до датчика придется тянуть 3-х проводную цепь.

Если заинтересовал 2 вариант, то схемку можно использовать одну из этих http://cxem.net/guard/3.php Хотя я бы всё таки использовал 1-ый вариант

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наиболее простое решение от производителя - заменить ИПД-3.1М на ИПД-3.2М, который уже содержит встроенное реле с нормально замкнутыми контактами. Паспорт можно посмотреть на сайте производителя www.arton.com.ua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Второе решение от производителя: использовать модуль согласования МУШ-1 или МУШ-2, схемы подключения приведены в паспортах на извещатели ИПД-3.1М и в паспортах на модули, которые опять же легко найти на сайте производителя.

И еще одно важное замечание для Fantom- Omsk, если Ваш извещатель ИПД-3.1М в дежурном режиме, без оконечного резистора в ШС потребляет 2мА, а не 0, 85 мА, то его уже пора отправлять в ремонт. Наиболее вероятная причина-частичный отказ выходного полевого транзистора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вобще просто сделал =) Взял последовательно в цепь поставил рэле на 12В. При срабатывание реле тоже срабатывает =) а к контактам подцепил сиренку ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 Fantom- Omsk!

Надеюсь, что Вы схему запитали от 24 В и параллельно обмотке реле поставили диод.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребята, помогите разобраться. Попали ко мне некие печатные платы. На них установлены по 2 микросхемы - HCF4093 (триггер Шмидта) и HEF4520BT (двоичный счётчик). Подозреваю, что они от датчиков дыма, хотя может и ошибаюсь. Может видели что-то похожее?

e9a6778fee0c.jpg

07cbb342d9b2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень похоже.. Не хватает только диодов (илучатель - приёмник) и дымовой камеры.. Конструктив незнаком. Те что вскрывал , были на круглых печатках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Два диода на нижнем снимке - видимо, один светодиод, а другой - фотодиод. Круг - это контур камеры, в которой установлены эти диоды.

Вот похожая плата, правда там применена специализированная микросхема: http://www.bdi.spb.ru/arch/?id=12&a=93

Извиняюсь, пока писАл, уже ответ появился. Fant, а схемка на что-нибудь похожее имеется?

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 Bar_boss!

На этих же платах имеется маркировка! См. в верху с обраной стороны платы: 41m2-v04

Данное изделие - предыдущая версия "славноизвестного " дымового пожарного извещателя ИП 212-41М,

Схема этого изделия опубликована производителем в патенте № 2221278, который легко можно найти на сайте Роспатента.

В настоящее время ГК Рубеж г. Саратов производит извещатель с этим же названием , но по другой схеме.

Edited by bvv

Share this post


Link to post
Share on other sites

Огромное спасибо, судя по схеме именно то, что и искал!

Осталось найти, куда их применить :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 Bar_boss!

Лучше всего не пожлобничать и отдать эти изделия в ближайший клуб ЮНЫХ ТЕХНИКОВ. Лучшего применения этим блокам просто не будет.

Пусть Юность изучает ошибки Отцов и пытается сотворить что-то свое. Без оптоэлектроники и камеры дымового сенсора, как впрочем и корпуса изделия, Вы не сможете использовать эти изделия по их прямому назначению. Да и не самое лучшее схемотехническое решение используется в этом извещателе. Уж недостатки этого устройства мне известны не понаслышке - за три года судебного процесса по интеллектуальной собственности пришлось доконально изучить "шедевр" от КБ ПА. Так что если будут вопросы - готов ответить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, Вы правы, тем более, что пожарные системы - это далеко не мой профиль.

А что там за разборки были? Кто-то у кого-то схему "позаимствовал"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 Bar_boss!

Вас интересует история? Так она бывает разной, в зависимости от того, кто ее рассказывает.

Если судовой процесс длился 3 года, то Вы должны понимать, что в двух строчках эту историю не изложить - тут как минимум нужно страниц пять журнального текста.

Интересно то, что это был практически первый процесс по интеллектуальной собственности в России по пожарной автоматике. В результате которого реально не было выигравших и проигравших - обе стороны понесли определенные материальные потери.

Сторона, выигравшая дело, не добилась главной цели - выдавить другого производителя с рынка, а наоборот сама потеряла объемы продаж. В результате истец добился выплат от двух торгующих организаций по одной тысяче рублей и не смог предъявить ни каких санкций к другому производителю. Другая сторона, проглотив горькую пилюлю - согласившись с решением суда на третьем круге рассмотрения дела - показала общественности, что изделия создает на собственных технических решениях, защищенных множеством патентов. Причем, в течение первого полугодия рассмотрения этого дела, ответчик вышел на рынок с модернизированным извещателем, по совершенно иному техническому решению, добившись более высоких качественных результатов при тех же затратах.

Отрадно то, что после этого процесса существенно повысилась активность российских производителей компонентов и систем пожарной сигнализации и автоматики по защите своих технических решений. По классу G08B увеличилось не только количество патентуемых решений, но значительно расширилась номенклатура организаций и авторов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 belkazak !

Еще раз повторюсь: Лучше всего не пожлобничать и отдать эти изделия в ближайший клуб ЮНЫХ ТЕХНИКОВ. Лучшего применения этим блокам просто не будет.

Пожарные извещатели - это продукт, относящийся к категории - БЕЗОПАСНОСТЬ. Даже если Вам удастся добрать из склада изготовителя недостающие делали, то без знания технологии настройки и проверки изделие все равно не выпустить. Кроме того, должен действовать сертификат на данную продукцию. Если он уже прекратился, например в связи с переходом на новую систему стандартизации в России, то поезд уже ушел, причем навсегда не только в Росиии, но и в Беларуси. Таким образом, если Вам удалось приобрести эти "драгоценности", то для какой цели? Вы хоть задумывались над этим вопросом? Хотите организовать собственное производство подобной продукции - вперед на мины!

И будьте уверены, ни один мало-мальский производитель не поделится с Вами секретами производства! Электронный блок у этого вида изделий - самое простое, что можно легко изготовить!

Edited by bvv

Share this post


Link to post
Share on other sites

Производитель данного изделия в прошлом году перешел на новое схемотехническое решение с применением специализированной микросхемы. Сертификат, полученный ГК "Рубеж" в ноябре прошлого года распространяется уже на это модернизированное изделие. Именно это предприятие уже объявляло о присутствии на российском рынке контрофактной продукции. Судя по внешнему виду продукции, представленной на фотографиях - это незавершенка от производителя, который провел модернизацию и сертификацию под старое название нового продукта, а часть остатков предыдущего варианта изделия в виде набитых SMD-компонентами плат + оптоэлементы и переменник по бросовым ценам реализовались желающим. Интересно все таки - сколько было уплачено за эти "драгоценности". Ну не мог Аврум Мотелеевич Шпрехер просто так передать эти остатки в саратовский клуб юных техников...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Те платы, фото которых я приводил выше (сообщение 10)мне принёс знакомый, как уже потом выяснилось, он приобрёл их десяток в конфискате (магазин конфискованых товаров в Минске) только из-за смешной цены, не вникая, что это есть такое. Их там стоимость была ...60 BLR за плату - это порядка 0,02$ (2 цента!!!). Так что скорее всего партия плат, которую представил belkazak - из той же оперы. Упаковка по крайней мере - такая же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я понял belkazak удалил свои сообщения, так как запахло жаренным!

По сведениям от Bar_boss представленные образцы изделия - это часть продуктов, которые нелегально поставлялись из России в Беларусь и там реализовывались под действующий российский сертификат, так как в Беларуси отсутствует нормативный документ на дымовые пожарные извещатели. Ведь на этой территории признают российские сертификаты на подобную продукцию. Но не обошлось это действо без согласия со стороны руководства ГК "Рубеж", хотя они от этого быстренько открестятся.

Вести расследование по данным фактам я не собираюсь, но предупредить беларусских коллег, занимающихся легальным бизнесом ОПС просто необходимо...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.