Перейти к содержанию

Охранная Панель Pc-585


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте ув. форумчане. Есть ли специалисты по централям DSC? Меня интересует PC-585 4-х шлейфная, со светодиодной клавиатурой PC1555RKZ на 8 зон. Проблема такая: при подаче питания на прибор, сразу включается выход сирены, коды не воспринимает. Столкнулся я с таким прибором впервые, подначитался информации... Нужен русскоязычный паспорт для этого прибора. Подсказали мне одну вешь: есть код, который запрещает сброс на заводские установки. Можно ли его обойти? Как? Кто сталкивался с программированием? Нужно ли прибор программировать полностью? Прошу отозваться тех, кто сталкивался!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Клавиатура не воспринимает коды - разъясните!

Она вообще не реагирует на нажатие кнопок или после набора кода выдает длинный сигнал?

Для сброса панели на заводские установки проделайте следующее:

1.Отключите питание и аккумулятор.

2.Отключите все провода от Zone 1 и PGM1

3.Замкните перемычкой Zone 1 и PGM1.

4.Подайте сетевое питание.

5.Когда загорится индикатор Zone 1 - панель сброшена на заводские установки.

6.Отключите сетевое питание.

7.Восстановите все цепи.

И будет вам счастье, если только инсталятор не заблокировал панель от сброса на заводские установки.

Тогда панель на запчасти, клавиатуру по назначению.

В приложении инструкция на русском языке.

585rus.pdf

Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Возможно у Вас заблокировалась клавиатура(из-за ввода неправильных кодов),через 1 час она должна сама разблокироваться(если причина в этом).Проверьте шлейфы,какме датчики у Вас подключены?с нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми контактами?

Панели DSC рекомендуется программировать без подключённых линий,вместо них вставить резисторы,и уже полсле программирования(если всё нормально)отключить питание,подключить зоны,подключить сетевое питание,затем аккумулятор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Всем спасибо за совет. Модератору отдельное спасибо на инструкцию на русском языке, сравнил я с той, что сам нашел-полное соответствие. Попробую сбросить на зав. установки, если пойдет, перепрограммирую. В общем отпишусь...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Джавид Вы так и не указали какие у Вас датчики и сколько зон....

Как Вам помочь не зная ,что программировать?

Так сброшена ,ли панель на заводские установки?

И ещё один совет подключите параллельно с сиреной резистор 1 Ком.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Джавид, вы задаёте вопросы, но не отвечаете на подсказки!

В частности, я у вас спрашивал выше - "Клавиатура не воспринимает коды - разъясните!"

Пользователи форума не будут додумывать, что у вас произошло.

Может, чтобы не разводить бодягу, закроем тему?

Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо всем за советы и подсказки! Просто нет времени попасть к людям, у которых стоит централь 585-я, да и толком они не обяснили в чем собственно проблема. А пока что я провел сбор информации, та что теперь можно идти и пробовать разбираться с прибором. Я вам всем обязательно отпишусь и сообщу о результате своего похода! Очень всем благодарен!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...