Повышающий Тороидальный Трансформатор Для Гаража

9 сообщений в этой теме

Зимой в гараже очень затруднительно использовать мощные потребители. Какие-то упыри греют, видимо, погреба, или ещё какие-то места. В общем напруга на линии падает до 180-200 вольт. А у меня компрессор, сварочник. За свет плачу честно и регулярно. Компрессор качает с нуля до 4-х атмосфер и тухнет...(при положенныхъ 8-ми). В общем, встал вопрос высосать из линии остатки и поднять напругу до положенных 220. Понимаю, что выход в стабилизаторах напряжения, коих сейчас море. Но, когда понимаешь, что в них тот-же тор, но регулируемый моторчиком, встаёт желание намотать его самому. Инфа по этому поводу тоже есть в инете, но её мало. От чего взять железо, как расчитать(не менее 3000 Вт), каким проводом мотать. Опытные радиолюбители, помогите.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

напряжение просадишь еще больше. бери токоизмерительные клещи и ищите упырей, а после перераспределяйте нагрузку

одним потребителям фазу А ,другим фазу В ,третим фазу С

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если напруга падает на линии, стабилизатор не поможет.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
От чего взять железо, как расчитать(не менее 3000 Вт), каким проводом мотать. Опытные радиолюбители, помогите.

расчет автотрансформаторов - строится по другому принципу. они значительно меньших габаритов.

не нужно брать мощность железа - для автотрансформатора - одинаковой мощности с нагрузкой.

возьмем чисто практическую сторону.

пример.

напряжение входное 180 вольт. требуется на выходе 220 вольт. ток нагрузки - 10 ампер.

итого разница - 40 вольт. ток соответственно на вольтодобавку - 10 ампер.

итого мощность магнитопровода - около = 40 вольт * 10 ампер = 400 ватт. делаем с запасом = будет 500 ватт.

вот теперь первичную обмотку 180 вольт - расчитываем на ток = (500 ватт\180 вольт) = около 2,7 ампера. = берем ток в первичке 3 А.

а вот вольтодобавочную обмотку - на дополнительных 40 вольт - берем провод на полный ток нагрузки - 10 ампер.

все не так сложно как кажется.

НО. как тебе и посоветовали выше - если сеть слабая - автотрансформатор не спасет, а только еще больше ухудшит ситуацию.

нужно сначала разобраться с равномерностью нагрузки по фазам.

лучше измерить ток - в распределительном щите.

а только потом уже думать что еще можно придумать - если не получилось ничего.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Услышав Ваши ответы,кстати спасибо всем, всё больше и больше понимаю, что гемор по намотке транса не стоит тех 3-5 тысяч рублей, что стоит стабилизатор. Благо фирм сейчас масса (от китайских до российских (точнее, китайских, собранных в России). А насчёт посадить линию...хочу пояснить, что я плачу за свет в СВОЁМ гараже и хочу, что-бы у МЕНЯ было 220 в. Тот упырь, который 10-ти киловатным водянным тэном греет погреб или гараж пусть тоже пострадает. У нас в кооперативе около 2000 гаражей, искать виновного с тестером у меня нет ни времени, ни желания. Кто-то может возмутиться, тогда на...й спрашивал? если можешь купить стабилизатор. Отвечаю. Последний ответ с вариантами расчёта очень понравился. Можно попробовать, тем более, что я сейчас вышел в отмуск, есть время. Но хочется более подробной информации, как ребёнку, на пальцах, можно со ссылками.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Но хочется более подробной информации, как ребёнку, на пальцах,

тады как ребенку - на пальцах поясняю.

заходишь в Яндекс.

просишь найти - "расчет автотрансформатора"

можно со ссылками.

добрый дядюшка Яндекс вывалит тебе 80 тысяч ссылок - по расчету и намотке автотрансформатора.

сам понимаешь - зарядить их сюда проблематично.

получится в итоге - таже хрень что написал я - только долго, муторно и мутно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

To ZAPAL. Спасибо за приведённую Вами методику расчёта автотрансформатора, я думаю что она интересна

многим, в частности мне. Правда у меня несколько другая ситуация, в сети 235-255 В, в связи с этим такой

вопрос: как лучше поступить? Дополнительную обмотку подключить синфазно и подать сеть на крайние клеммы,

а снять напряжение с общей и с точки соединения, или доп. обмотку включить противофазно соответственно

изменив подключение.

С уважением pazak.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Дополнительную обмотку подключить синфазно и подать сеть на крайние клеммы, а снять напряжение с общей и с точки соединения
ИМХО так правильнее, да и мотать меньше придётся: в вашем случае при включении первички к сети, её придётся на повышенное напряжение мотать.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу