Да, я видео позже сниму, просто навесной монтаж уже разобрал, все детальки помещу на плату и тогда засниму как всё работает, но где-то неделе через 2, так как уезжаю в командировку. Боюсь неуспею собрать всё в кучу к отъезду. Данная схема ещё по ходу не любит наводок и навесного монтажа, по этому может и ведёт себя как то неадекватно порой 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Пока не уехал и выдались несколько часов времени собрал схему на плате и испытал на газовой плите, до этого испытывал зажигалкой. Заметил следующее: 

1. Схема видит пламя даже если не присоединять минус схемы к горелке, при этом если соединить минус схемы и  горелки напрямую , то схема перестаёт видеть пламя, а при соединении через диод- выдаёт и пламя и аварию.

2. Если электрод сильно поместить в пламя, то в дополнение к реле пламя срабатывает  и реле авария. Для нормальной работы электрод Я поместил чуть выше и по касательной к пламени.

Схему прогнал минут 15 гасил пламя, зажигал по новой схема пламя видит хорошо. Если трогать сам электрод - срабатывает авария. Возник вопрос: каким образом лучше отладить схему так, чтоб при появлении аварийной ситуации отключалось реле пламя. Может номиналы кондёров подъуменьшить либо с резисторами в коллекторе первого транзистора поиграться, может ещё где-то  что-то  поизменять даже не соображу. 

Изменено пользователем Kazantip67
Ошибки
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Изначально эта схема работала на зерносушилке, при появлении сигнала аварии отключались клапана подачи газа и включалась циклограмма продувки топки и разгрузки зерновой шахты. Поэтому, наличие сигнала "пламя" роли не играло. Вам можно применить для аварии реле с нормально замкнутыми контактами и включить их последовательно с контактами реле "пламя". Тогда цепь будет разомкнута как при отсутствии пламени, так и при аварии.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

IMG_5548.thumb.JPG.2f95c67dbe399b328fa8810e52a58b58.JPG

Прогнал ещё раз схему подключив контакты реле как на схеме минут 20, отработала схема как положено. При наличии пламени реле аварии не включалось, а светодиод параллельно его моргал в такт пламени. При замыкании электрода срабатывало реле аварии. При пропадании пламени реле пламя отключалось. Я считаю, что схема рабочая и главног не требует напряжения сети 220 В, только 24 вольта и всё.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Kazantip67 Добрый вечер.
Раз Вам режим схемы работы устраивает, значит все хорошо. К сожалению для меня данная схема не подходит, уж больна она чувствительна ко всему.
Я пока остановился на двух схемах, правда они на 220В рассчитаны,  третью схему пока не собирал и не тестировал. У меня есть проект и на 24В, правда пока не тестировал ее, но скоро и до нее доберусь.

Буду ждать когда Вы установите данную схему в железо и будете пользоваться устройством, хотел узнать как будет себя вести комплексное оборудования и удобно ли будет пользоваться им.

Корпорация Mars

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В железо Я установить бы рад скорее, но боюсь с этим чуть подзадержусь, потому что где она должна стоять тот агрегат не готов, да и место где он будет размещаться тоже ещё в проекте. На 220 В Я как то не хочу собирать не из-за боязни, а из-за того, что остальная система запитана будет от 24 х вольт. Мне будут  интересны ещё варианты на 24 В если они будут тут озвучены, Я думаю всем заинтересованным это тоже будет интересно. По приезду домой сниму видео работы устройства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Собрал схему, заработала сразу. То что мне надо. Интересный момент, при подаче питания клапан газа открывается на несколько секунд, достаточных для розжига если розжига не было клапан закрывается. Пламя чувствуется отлично, только надо отрегулировать положение электрода. При введении в пламя полностью, происходит авария. Надо держать электрод на границе пламени.

 

Изменено пользователем Talyan
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

Ребят, а такой вопрос: как данную схему переделать на 12 В (уменьшить резисторы в 2 раза?)? И возможно ли использовать ОУ вместо транзисторов? Просто на данный момент это устройство не автономно. Нужно подводить питание 220 В, и т.д. Хотелось бы сделать автономное устройство.

 

Изменено пользователем Zelrus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

посоветуйте как правильнее реализовать датчик ионизации для "ардуино"?

одного транзистора не хватит если подключать к выводу ADC на атмеге?

я у себя реализовал топорный метод, и вроде как работает...

подал напряжение через резистор 1 мегаом от +5 на аналоговый вход атмеги и к нему же подключил датчик ионизации, у меня во время горения пламени напряжение падало на 0,1-0,15 вольт, этого и хватало для регистрации горения пламени...

теперь планирую перевести схему на ESP8266, но та ADC менее чувствителен... вот думаю мож транзистором немного усиливать разницу напряжения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если коротнуть электрод без пламени, то напряжение на нем просядет гораздо заметнее. Но не означает наличие пламени. Наличие пламени регистрируется по переменному напряжению на электроде. Горит пламя и модулирует ток утечки через электрод, звуковой частотой. Как угольный микрофон :D.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

Ребята подскажите ,как эту схему на 24 в перевести на литий ионую банку ,и сделать как карманный тестр ?Релюхи возьму 5в от ардуино ну и елементы резисторов нужно пересчитать....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У других схемах подмешивают к сигналу фазу ....Потому и работает устройство если подключить диод вместо электрода ....Чтобы устройство на батарейках также заработало нужно в сигнал подмешать сигнал с генератора..... Видео роботы 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
В 01.06.2018 в 20:13, Kazantip67 сказал:

П/////////////////

Как я понял, на коллекторе оконечного транзистора выдаётся единичный импульс. Я прав?

Можно ли перерасчитать схему на 12 вольт?

Изменено пользователем Falconist
Оверквотинг
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×