Господа у меня вот такой вопрос. Скажите а реле на отключение вентиляции в пожарной панели ставят на открытый или на закрытый контакт.

Если на закрытый, то она всегда под током. Понятно что это как бы опасный отказ и правильнее было бы ставить так. Но с другой стороны срок службы реле уменьшается. В некоторых панелях я видел ставят на открытый. Правильно ли это. Нет ли каких то Гостов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

попробуй поставить возле вентиляции другое реле и сухие контакты подключи к вентиляции,а запитать его с прибора через сухие котакты низким наприжением

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Понятно. Я так и делаю. Вопрос в другом. Но это реле через сухие контакты подключается постоянно к панели. То есть появляется тревога и реле становится под питание, разрывая цепь. Или наоборот, оно всегда по напряжением и при аларме с него снимается питание. Есть ли тут какие нибудь требования. Может кто нибудь знает

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Да реле постоянно находиться под питанием,при сработке отключает вентиляцию.Делал так в банке категории А,при приемке никаких претензий не возникло.

...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

смотря какой требуется порядок отработки

обычно используется устройство УК-ВК выбирается нужный ампераж

устройство не должно ложно сработать при пропадании питания пожарной системы

тоесть если при пожаре требуется замкнуть цепочку то эти выводы должны быть подключены на нормально открытые контакты , а система должна подавать питание на релле только в случае пожара для замыкания контактов релле

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо Василий

С другой стороны на железной дороге есть такое понятие как опасный отказ.

По этому красный свет светофора горит от постоянно находящегося под током реле.

Реле испортилось, значит загорел красный и поезд встал.

То есть, лучше пусть красный, чем зеленый на занятый путь.

Так и здесь по моему уж лучше пусть вентиляция отключиться без причины, чем она не отключиться при пожаре.

Обратная сторона медали, это меньший срок службы реле, постоянно находящегося под током.

Но есть ли какой то стандарт подключения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

при обучении в ВДПО преподаватель это обьяснял.

был случай из моей практики при использовании реле меньшего номинала и нормально открытого контакта при постоянно закороченой цепочки пластинки релле ктоторые отвечают за цепочку припаялись и реле вышло из строя !!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...

что на отключение вентиляции, что на заслонки пожарных кранов использую только нормально запитаное реле + УК-ВК.

Не нужно путать системы пожаротушения и дымоудаления продуктов горения с инженерным и технологическим оборудованием общего назначения здания(сооружения).

При собственной аварийной ситуации технические средства обеспечения пожарной безопасности должны вывести свои органы управления инженерным и технологическим оборудованием в такое состояние, чтобы это во-первых не мешало нормальному функционированию объекта, во-вторых своей аварией не создавало дополнительных факторов, усугубляющих пожароопасность и способствующих распространению огня, в третъих давало бы возможность управления инженерными сооружениями либо от штатных органов их управления, либо в ручном режиме.

Учитывая то, что приточная вентиляция создаёт избыток кислорода в помещениях при отключенной вытяжной, а работающая вытяжная вентиляция при неработающей приточной создает некоторое разряжение воздуха, и тем самым снижает содержание кислорода в помещениях, правильнее было конфигурировать оборудование противопожарной защиты таким оразом, что при его аварии приточная и вытяжная вентиляции, являющиеся инженерными сооружениями общего назначения здания(сооружения) соответственно были приведены в состояния "отключено" и "включено". Кроме всего, создание некоторого разряжения внутри помещения в случае отказа противопожарной автоматики способствует тому, что в случае задымления помещений, при вскрытии эвакуационных путей, в зоны прилегающие к ним поступает свежий воздух из вне, отбивая продукты горения в глуб помещений и к системам вытяжной вентиляции, чем освобождаются эвакуационные пути от этих продуктов и создаются более благоприятные условия для проведения эвакуационных мероприятий в местах наибольшего скопления людей.

При случае разъясните это лжепреподавателям ВДПО. Если что-то им будет непонятным, то пусть обращаются к профессионалам, но только не порят отсебятину. Из-за них гибнут люди!

Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...

Доброе утро, уважаемые форумчане.

Помогите пожалуйста советом..., какое реле поставить на размыкание системы питания подпора воздуха???что бы подпор выключался при срабатывании сигнализации...

система строится на С2000АСПТ

Понимаю, что вопрос дилитантский)))))но не судите строго..., я только учусь... :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 6 месяцев спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5  
×
×
  • Создать...