Наружная Электропроводка В Ванной И На Кухне


andrey_nado

Рекомендуемые сообщения

Мне нужно провести силовой кабель от щитка на кухню, мощность до 10 кВт. Маршрут кабеля проходит через туалет и ванную комнату. Вопросы:

1) Можно ли обойтись наружной проводкой? Кажется, по правилам это запрещено, но, возможно, в правилах оговорены условия, при которых всё-таки возможна наружная электропроводка в ванной и кухне?

2) Если ответ на вопрос 1 утвердительный, как нужно обеспечить безопасность кабеля и жильцов? Какие виды кабеля, коробов, гофрошлангов необходимо использовать?

Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Мне нужно провести силовой кабель от щитка на кухню, мощность до 10 кВт. Маршрут кабеля проходит через туалет и ванную комнату. Вопросы:

1) Можно ли обойтись наружной проводкой? Кажется, по правилам это запрещено, но, возможно, в правилах оговорены условия, при которых всё-таки возможна наружная электропроводка в ванной и кухне?

2) Если ответ на вопрос 1 утвердительный, как нужно обеспечить безопасность кабеля и жильцов? Какие виды кабеля, коробов, гофрошлангов необходимо использовать?

Спасибо.

И главное, что рублику где спросить выбрали правильно:D

Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности

за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Вопервых что значит силовой?

Кабель берете,в соответствии с заявленной нагрузкой,т.е сечением не меньше 4 квадрата,по поводу марки кабеля:1 вариант ВВГнг, 2 вариант NYM (Севкабель)

По поводу гофры лучеше использовать черную.

По поводу места - правильно :lol::) ,а я и не заметил :)

Изменено пользователем svarщk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Есть ПУЭ - правила устройства электроустановок, там всё чётко и без оговорок написано. Можешь рыть в НЭТе, но лучше взять определенный раздел и проштудировать (например в тех.библиотеке), что б не вышло как в анекдоте ...про голую бабу на Красной площади...

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

NYM-то не установочный, вроде. ВВГ- оптимальный вариант, ну или ПУНП- тоже самое. А кабель-канал разве не симпатичнее гофры?

Я гофру недолюбливаюbiggrin.gif- она не очень эстетична.

Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тут главное - безопасность.. Эстетика дело третье. Автор не будет по кафелю на виду бить кабель. Внизу по плинтусу, если имеется. В гофре. Если плинтуса нет, то стоит подумать о его сооружении и заодно провод спрячете.

P.S. У кабельканала есть одна неприятная особенность. Через некоторое время он становится совсем неэстетичным, особенно в озвученных местах..

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ПУНП- тоже самое.
:) Читаем СНИП,проводка для временных энергопотребителей,не приемлим !При вложности более 50% уже не работает как нужно
Я гофру недолюбливаюИзображение- она не очень эстетична.
Зато практична и надежна(прямое назначение для удобства монтажа и демонтажа)
особенно в озвученных местах..
Действительно так!Желтеет Изменено пользователем svarщk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кабель можно взять с двойной изоляцией, вложить в гофру и для эстетичности в кабель-канал...защита + эстетика...К тому же последнея редакция ПУЭ рекомендует устанавливать УЗО, или дифавтомат с диф. током 10 мА на линии, которые идут к сырым помещениям...

Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо за ответы, извините, что открыл тему не в том разделе.

Итак, резюмирую: транзитная проводка не запрещена, только нужно её поместить в гофру и/или кабель-канал.

Тогда ещё пара вопросов:

1) Всё-таки, какой тип кабеля нужно использовать? NYM, судя по описанию, годен для влажных и сырых помещений. Про ВВГ это не сказано.

2) Я хочу в будущем разместить в ванной водонагреватель. Можно ли уже сейчас поместить там (в ванной же) распределительную коробку по маршруту следования кабеля?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

К то вам мешает?Берете соответствующую по конструкции и устройству распределительный узел(влагозащищенный),я так понимаю раз он транзитный значит открытого монтажа?

Вообще ВВГнг по соответствию с нормами,если взят по цене то лучше НЮМ,он не на много дороже стоит НГ,а в воде работает отлично.Но лучше брать как я выше сказал Севкабель

Изменено пользователем svarщk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

К то вам мешает?Берете соответствующую по конструкции и устройству распределительный узел(влагозащищенный),я так понимаю раз он транзитный значит открытого монтажа?

То есть, допустимо установить распредкоробку в ванной? А где искать инструкцию? В СНИПах или к конкретному изделию?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы скажите, где конкретно хотите ставить, я вам скажу можно или нет,в СНиПе ничего не нужно искать,Покупаете распред коробку для влажных помещений,улиц,они с резиновыми заглушками и уплотнителем на крышке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В какой-то теме уже писал, что каждая буква ПТБ написана кровью, и это не я придумал! Имею собственный трагический опыт. Мужики, ЭТО НЕ ШУТКИ!!! К создателю темы: - обратитесь к опытому профессионалу, желательно к инспектору Энергонадзора или инженеру-пректировщику, если нет такой возможности, то проштудируйте ПУЭ. Не хочу обижать никого из корреспондентов данной темы и отнестись к моей эпистоле с пониманием!

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...