Про Обслуживание Пожарной Сигнализации


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте специалисты

Я вот тут, хотел спросить про обслуживание пожарной сигнализации.

Откуда берутся эти перечни работ по обслуживанию.

Из головы или есть, какие-то специализированные документы.

Где их можно почитать.

И еще.

Какие замеры параметров обычно делают на пожарных панелях

Ну понятно, что проверяют аккумуляторы.

И делают запись об этом. По моему, каждый месяц.

Но нужно ли мерить напряжение шлейфа.

замер сопротивления, замер изоляции.

Скажем панель, Бентел (простая неадресная)

Я видел журнал по обслуживанию где каждый месяц записано напряжение на каждый шлейф датчиков, Ну выглядит это так: 1зона-24.5В, 2 зона -25В, 3 зона -24.3В и тд.

Другая же фирма этого не делала

Есть ли какой то стандарт перечня работ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Я работал на "пультах" охраны и скажу следующее: 1) Требования, перечни и т.д. и т. п."дают" сами пожарные - т.е. МЧС 2) Перечни... - у них-жеsmile.gif 3)В журнале обслуживания пишется, в основном, туфта, по причине нехватки времени (для "галочки" и прикрытия собственной попы) у облуживающего персонала. В большинстве случаев ремонтные и проф. работы начинаются только после каких-либо сбоев или неисправностей! Это относится к мало-мальски крупным городам, где на одином пульте "висит" несколько сотен, а иногда и тысяч объектов, да плюс охранка, где их ещё больше.

Изменено пользователем кортыш

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

obrazum

Есть типовые регламенты ТО и ППР. Кроме того, в паспортах на приборы автоматики, извещатели и проч. часто конкретно указывается порядок их обслуживания. На основе этого составляется регламент техобслуживания конкретной системы. Он обязательно утверждается Заказчиком. Это оч. важный документ, именно он разграничивает, что собсно входит в техобслуживание согласно договору, а что дОлжно оформлять как доп. работы за отдельную сумму денех. При наличии регламента в журнале регистрации работ по ТО и ППР могут быть просто ссылки на его пункты.

Изменено пользователем Кохов-Мохов
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

В Украине, например, с 01.01.10 введен в действие государственный стандарт: ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009. Системы пожарной сигнализации и оповещения. Часть 14: Правила по планированию, проектированию, монтажу вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию.

В котором 11 раздел посвящен техническому обслуживанию. Там же оговорена потребность вести эксплуатационный журнал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В Украине, например, с 01.01.10 введен в действие государственный стандарт: ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009. Системы пожарной сигнализации и оповещения. Часть 14: Правила по планированию, проектированию, монтажу вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию.

В котором 11 раздел посвящен техническому обслуживанию. Там же оговорена потребность вести эксплуатационный журнал.

Спасибо

Только в гугле в основном украинский вариант.

Может где то есть на русском?

Вообще интересно было бы почитать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только в гугле в основном украинский вариант.

Но там 2005 год, и текст совершенно другой. Перевод раздела могу представить, но весь текст - извините, собственность госстандарта...

11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

[/url]

Для обеспечения правильного функционирования системы необходимо проводить ее регулярную проверку и техническое обслуживание. Для этого необходимо заключить договор сразу после завершения, независимо от того, эксплуатируется это здание заказчиком или нет.

Обычно договор заключается между пользователем и (или) заказчиком и производителем, поставщиком или другой компетентной в этих вопросах организацией для проведения регулярной проверки, технического обслуживания и ремонта. Соглашением должны быть определены порядок доступа в помещения здания и промежуток времени, на протяжении которого оборудование должно быть приведено в работоспособное состояние после обнаружения неисправности. Рядом с ППКП на видном месте должны быть указаны название и номер телефона организации по техническому обслуживанию.

11.2 Проверка и техническое обслуживание

11.2.1 Плановое техническое обслуживание

Должен быть утвержден технический регламент по проверке и техническому обслуживанию. Выполнение этого регламента должно обеспечить долгосрочное правильное функционирование системы при нормальных условиях эксплуатации.

Пример такого технического регламента приведен в приложении А.11.2.1.

Любую аккумуляторную батарею необходимо заменять через промежуток времени, не превышающий срок, рекомендуемый производителем.

Необходимо обратить внимание на то, чтобы после проверки все оборудование было снова в работоспособном состоянии, таком же, как и до проверки.

11.2.2 Предотвращение ложных тревог во время плановой проверки

Важно обеспечить, чтобы работы по техническому обслуживанию не вызвали ложной пожарной тревоги. Если во время проверки используют связь с пунктом приема пожарной тревоги, то важно перед началом проведения проверки уведомить этот пункт.

Если передача сигналов на пункт приема пожарной тревоги отключается на протяжении проверки, то на ППКП должна отображаться визуальная индикация об этом состоянии. Если эта индикация не осуществляется автоматически, то для оповещения пользователей должна быть установлена предупредительная табличка об отсутствии связи с пунктом приема пожарной тревоги.

Примечание. ППКП, соответствующий ДСТУ ЕN 54-2, должен выдавать автоматическую визуальную индикацию о неисправности передачи, если эта передача невозможна из-за повреждения ППКП, тем не менее эта индикация может не осуществляться, если передача невозможна вне здания, где установлена система пожарной сигнализации (например, из-за нарушения линии связи между устройством передачи пожарной тревоги (позиция Е, ДСТУ ЕN 54-1) и пунктом приема пожарной тревоги (позиция F, ДСТУ ЕN 54-1)).

Если любая проверка системы может привести к срабатыванию звуковых оповещателей, то персонал, находящийся в помещениях, должен быть предупрежден об этом заранее.

11.2.3 Предотвращение нежелательной активации во время плановой проверки

Важно быть уверенным, что проведение технического обслуживания не служит причиной нежелательной активации оборудования противопожарной защиты.

Если имеется подключение к другому оборудованию противопожарной защиты, тогда линию подключения или другое оборудование на время проверки необходимо отключить, за исключением случаев, когда надо проверить и это оборудование.

Если система будет автоматически управлять противопожарными дверьми или другим подобным оборудованием, то необходимо предупредить людей, находящихся в здании, о возможных последствиях проверки.

<A name=_Toc218415032>11.3 Внеплановое техническое обслуживание

Плановое техническое обслуживание, указанное в 11.2, предназначено для поддержания системы в рабочем состоянии при нормальных условиях. Однако могут возникнуть обстоятельства, которые нуждаются в особом внимании и консультации обслуживающей организации.

К таким обстоятельствам можно отнести:

a) любой пожар (который выявлен автоматически или человеком);

B) любой случай ложной тревоги;

c) расширение, перепланировку или ремонт помещений;

d) изменение назначений помещений или вида деятельности на площадях, контролируемых системой;

e) изменение уровня шума окружающей среды или ослабление звука как причину для изменения требований к звуковым оповещателям;

f) повреждение системы, даже если неисправность сразу не будет очевидной;

g) любые изменения в дополнительном оборудовании;

h) использование системы до окончания строительных работ и до полной передачи здания в эксплуатацию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все наши отечественные ГОСТы в области пожарной безопасности, разработанные на их основе НПБ, ППБ и Своды Правил, прописаны в НСИС ПБ-2(38) от 2009года.

Архив RAR весит 502Мгб. Распространение платное. Существует рабочий кряк.

Изменено пользователем Black-мур

Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт

Основные положения.

1.1 Настоящий руководящий документ устанавливает требования к организациям и порядку проведения работ по техническому обслуживанию и планово - предупредительному ремонту (далее ТО и ППР) систем*, установок и средств (далее - установок) пожарной автоматики организациями - членами Международной Ассоциация (далее МА) “Системсервис”, а также другими специализированными организациями, имеющими лицензию органов управления Государственной противопожарной службы МВД России ( далее - ОУ ГПС ) на каждый данный вид деятельности.

1.2 ТО и ППР установок пожарной автоматики, в соответствии РД 009–01-96, должно быть организовано на каждом объекте** (далее – заказчик) с момента ввода этих установок в эксплуатацию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял). 
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5  
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
×
×
  • Создать...