Перейти к содержанию

Вопросы от начинающих по МК


Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 8,9т
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

10 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:

if (PIND&(1<<stepZ)) { massz[2]; }

Вот этим вы что хотели сделать?

Упоминание в коде имени переменной (а элемент массива - это по сути переменная) равносильно считыванию содержимого этой переменной. Поскольку считанное значение никак не используется - компилятор просто выбросит весь этот if и в других местах аналогично.

Ага, вот еще: в main нет главного цикла, а это значит, что main завершится. После завершения main прерывания запрещаются автоматически и наступает вечный цикл. Вы именно этого поведения программы добивались?

Изменено пользователем ARV

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если нажато две кнопки вывести massz[2], если одна то massz[0]. В main ничего нет, по крайней мере пока. Основная программа будет выполняться в ISR()

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

@Дмитрий Мамедиев , я вам конкретно написал: у вас в коде нет "вывести massz[2]" - что вы там ХОТИТЕ, я не в курсе, я вижу, что вы СДЕЛАЛИ. И про main я вам все написал четко и однозначно: нет цикла в main - нет никакой работы.

Изменено пользователем ARV

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

11 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:

Основная программа будет выполняться в ISR()

Основная программа должна выполняться в основном цикле. В прерывании должно быть все быстро, зашли зафиксировали ушли. И в коде своем пишите комментарии что вы хотите получить в каждой строчке своего кода. Так будет проще понять ход ваших злобных мыслей:D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:

а это?

Что "это" - я вам описывал ранее: это простое считывание элемента массива, никакого ВЫВОДА куда-либо чего-либо тут нет. 

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:

if(....){massz[2]}

это значит- если (что-то) то {взять ячейку 2 массива massz.....} дальше что делать? Ну как минимум например что то присвоить massz[2]=5;  ну или прочитать массив а=massz[2]. у вас нет действий, о чем говорит ARV

Изменено пользователем Demonrostov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:

бежать нужно

Успехов в спорте!

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:

разве не поставит

Поставит. Только massz[2] это не делает.

Между прочим, ваш код вообще не компилируется, поскольку инициализировать массив вашими выражениями нельзя.

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:

Как так то.

А вот так. В массиве хрантся ЧИСЛА. Не ДЕЙСТВИЯ, а ЧИСЛА. Установка или сброс бита - это ДЕЙСТВИЕ. Улавиваете разницу между действием и числом?

Я ведь вам рекомендовал литературу по языку Си почитать - все продолжаете упорно игнорировать советы?

Изменено пользователем ARV

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:

Пойду читать.

И Proteus поюзайте, там много полезностей есть. Много вопросов можно самому решить, особенно на стадии обучения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 платы UNO. Общая земля, подведена к внешнему БП. Есть междупортовые связи. Вопрос как правильно подключить питание..?? . К примеру, плюс 9 в звездой на оба VIN. Делал, почему то косячит((( И еще: как объяснить, что если никакого питания на вторую плату не завожу, а в первую втыкаю ЮСБ для заливки, то светодиод Power второй в течение 2-3 сек горит? Затем гаснет.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Принесли мне дисплей только что новый из китая. Подключил но на нем тоже ничего не отображается. Вообще как мертвый. И подсветка не горит даже. Что за нах?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:

Что за... ?

Что за дисплей и куда подключил? 

Изменено пользователем my504

戦う前に相手のベルトの色に注目

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С цоколевкой не напутал? Бывает, что сначала 15,16 выводы, затем 1...14. Ну и вообще, стыдно должно быть: это же элементарно, проследить цепь подсветки, померить питание....

П.с. полярность подсветки...

Изменено пользователем КЭС
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...