Рекомендуемые сообщения

Всем доброго времени суток!

Ситуация такова. На охране есть С2000М, к нему подключен С2000-СП1 и С2000-Ethernet. С2000-СП1 находится рядом с C2000М, а С2000-Ethernet находится в соседней комнате, так же в этой комнате есть С2000, что и куда от него идет просмотреть не представляется возможным, предположительно он отвечает за пожарку. На складе есть C2000-Ethernet и C2000-4, к C2000-4 идет считыватель Proximity карт, на двери геркон. Смысл как я понимаю такой: картой ставим на охрану ШС C2000-4, при размыкании геркона на двери С2000-4 через ПИ C2000-Ethernet шлет сигнал на C2000-Ethernet у охраны, который по RS485 отдает на С2000-М, а тот в свою очередь замыкает реле на С2000-СП1.

Поскольку охранкой занимались другие, они после себя информации о структуре не оставили. Нужно было запрограммировать новые proximity карты, но при подключении к C2000-M по RS232 к ПК провод питания C2000-M вылетел из клеммы, тем самым угробив весь пульт (ЖК дисплей и клавиатура перестали реагировать). Таким образом вся конфигурация была утеряна, сейчас необходимо заново сконфигурировать пульт C2000-M. В этот раз подключение произошло без происшествий, однако при поиске устройств в программе pprog.exe я обнаружил только C2000-M к которому подключился и его соседний C2000-СП1. Вопрос состоит в том, что должен ли ПИ C2000-Ethernet передавать поисковый сигнал на приборы на складе, тоесть должны ли они отображаться при подключении ПК к пульту C2000-М?

Так же в связи с необходимостью сделать новые карты, пульт C2000-4 ранее был переведен в режим программирования и была запрограммирована мастер карта, ею были запрограммированы остальные карты, могло ли это действие повлиять на то что другие приборы не видятся на ПК?

Изменено пользователем Jaska
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

При программировании С2000М необходимо отключить интерфейсную линию от С2000М, а комп через, например, С2000USB, подключаете к С2000М. После программирования отключаете комп от прибора, подключаете линию интерфейса и всё (только проверьте совпадение адресов приборов - те, что Вы прописали при программировании и те, которые прописаны в приборах) Что бы увидеть все приборы, отключите линию интерфейса от С2000М и подключитесь компом к линии интерфейса - Вы увидете все приборы. Почитайте внимательно инструкцию на С2000М. И Болид оказывает техподдержку довольно качественно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Что вы понимаете под интерфейсной линией? Их две - RS232 по которому подключаю ПК и RS485 по которому подключаются приборы. Какую надо отключать? Ко всему прочему, C2000USB у нас нет и не предвидится. Программирую я напрямую по RS232, при этом не вижу приборы которые расположены на складе, похоже вся проблема заключена в C2000Ethernet, доступ к нему получить не удалось (он находится в антивандальном шкафу, а ключи получить не удалось). Все равно ситуацию путает прибор С2000 который подключен непонятно куда, при том он смонтирован сзади трансформаторной будки, сами понимаете туда лезть не очень хочется. Инструкцию прочитал много раз, пока читаешь все понятно, приезжаю на объект - возникают проблемы. Техподдержка - разочаровала.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

C2000 должна работать в режиме ПИ/РЕЗЕРВ

Войдите в меню программирования (нажмите клавишу "PROG").

Введите пароль установщика.

Выберите пункт меню "НАСТРОЙКА" клавишами "t" и "u" и "ENTER", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".

Выберите пункт меню "RS232" клавишами "t" и "u" и "ENTER", либо для быстрого перехода нажмите клавишу "5".

На индикаторе отобразится выбранный режим работы. Для изменения режима нажмите "ENTER".

Выберите новое значение режима клавишами "t" и "u" и подтвердите выбор нажатием клавиши "ENTER".

Для работы в режиме "КОМПЬЮТЕР" потребуется задать адрес пульта. Для работы в режиме "ПИ/РЕЗЕРВ" необходимо задать задержку перехода в активный режим из режима преобразователя интерфейсов при отключении персонального компьютера (параметр "ВРЕМЯ ВОССТ" в меню "55 RS232"). Задержка задается в секундах в диапазоне от 0 до 255 секунд. Заводское значение этого параметра - 80 секунд. Чтобы не ждать 80 сек установи время 20 сек.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что-то я не совсем понял - у Вас два ПКУ (С2000 и С2000М) подключены? "1.1.2 К пульту могут быть подключены приемно-контрольные приборы "Сигнал-20", "Сигнал-20" серия 02, "Сигнал-20П" и "С2000-4", контроллеры двухпроводной линии "С2000-КДЛ", клавиатуры "С2000-К" и пульты "С2000-КС" в режиме клавиатуры, релейные

модули "С2000-СП1" и блоки контрольно-пусковые "С2000-КПБ", блоки индикации "С2000-БИ", "С2000-ПТ" и "С2000-БИ исп. 01", информаторы телефонные "С2000-ИТ" и устройства оконечные системы передачи извещений "Фобос 3" "УО-Орион", приборы управления пожаротушением "С2000-АСПТ" и "Поток-3Н", контроллеры управления доступом "С2000-2". Приборы и пульт объединяются в систему через интерфейс RS-485. К одной линии RS-485

разрешается подключать только один пульт!"

А ещё лучше, набросайте схему соединений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот приблизительная схема post-126765-075142300 1283747565_thumb.jpg

to Припоев

Вряд-ли они подключены к одной линии, цитата из инструкции мне знакома. Вся схема - рабочая была до тех пор пока не вышел из строя С2000-М. Сейчас нужно только настроить и по идее все должно заработать.

to sergvl

Как можно определить клавиатура ли это или нет??

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В программе PPROG создайте конфигурацию С-2000М и залейте в него. По интерфейсу RS-232 не работал, программировал через С-2000USB по RS485. Отключаю все приборы по RS485 от С-2000М, подключаю комп через С-2000USB к С-2000М, заливаю прошивку. Затем подключаю комп через С-2000USB к линии RS485 (не подключая С-2000М) нахожу все приборы, меняю, если надо, адреса и т.п. Затем линию подключаю к С-2000М и всё. Для чего стоит C2000Ethernet в данном случае не понимаю. Возможно, оборудование склада Вы не видите программой именно из-за него. А насчёт техподдержки со стороны Болида - обращался к ним много раз и в течении суток приходили ясные и полные ответы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Недавно проверил и ... по rs232 С2000М меняется только прошивка а при программировании выдаёт ошибку, по rs485 программируется без проблем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

to Припоев

Программируется то все нормально, понять не могу почему pprog.exe не видит приборы на складе. C2000-Ethernet работает в режиме ПИ. Между охраной и складом приличное расстояние (около 300м), сами понимаете для передачи информации по RS485 на такую дистанцию необходим ПИ, вот в качестве него и выступает C2000-Ethernet, который передает инфу по витой паре.

to sergvl

Какая версия прибора у вас?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня С2000 была версия 2.03 сейчас парепрошил на 2.04 но дело не в том, RS485 поддерживает на прямую с С2000 1200 метров, у меня пока 900 метров и нет никаких проблем. Можно выбросить С2000 Ethernet и работать на прямую по 485 только не забудь объединить минус питания у всех приборов если они питаются от разных источников питания.

Если у тебя правильно запрограммированы С2000 Ethernet с обоих сторон то они должны работать, почитай дополнительно инструкцию на С2000 Ethernet и как настраивать С2000 для работы с С2000 Ethernet.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбрасывать C2000-Ethernet я не буду по нескольким причинам, но на будущее запомню что можно и так, спасибо!! Я все-таки грешу на C2000-ethernet который находится на охране, он в ящике и доступа к нему не было.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...