КТ_805 Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 (изменено) Возникла необходимость поставить дома УЗО. Проводка сделана не совсем удачно, т.как из четырех автоматов, на двух верхних висит вся квартира, а на остальных звонок...Хочу поставить вместо автомата на ноль УЗО,на фазе оставить автомат. Слышал что ввод напряжения должен быть на верхние клеммы УЗО,как быть в моем случаи, можно подключать УЗО на оборот,сверху нагрузка,а снизу ввод (см. рисунок)...? Изменено 18 ноября, 2010 пользователем КТ_805 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VINTAG68 Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Здесь посмотри http://electrik.info/main/school/182-kak-podklyuchit-uzo.html 0 ...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
varlam_dz Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 (изменено) Ваш щиток собран неправильно.В нулевой проводник ставить автомат не просто нельзя,а опасно .Полагаю в Вашем щитке раньше стояли пробки(вариант без глухозаземленной нейтрали),а потом их заменили на автоматы.Дело в том что при сработке автомата в нулевом проводнике фаза остается подключенной ко всем потребителям Вашей сети,это опасно.Нейтраль (рабочий ноль)должна быть посажена на отдельную шину,и не должна рваться (в проводке) выключателями (ставятся на разрыв фазы).Диф автомат можно поставить вместо ваших автоматов решив проблемму полностью одним махом исправив схему. Здесь посмотри http://electrik.info/main/school/182-kak-podklyuchit-uzo.html О...на фотке по ссылке подключение неправильное,перепутаны клеммы счетчика,двуполюсный автомат стоит до учета Изменено 18 ноября, 2010 пользователем varlam_dz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Артем Артемыч Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 узо можно стаить только одним способом, иначе он не будет работать .два провода ,фазу и ноль подаем на вход сверху и с выхода подключаем нагрузку.и узо заменяет не один а два автомата 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Alkarn Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 ...Хочу поставить вместо автомата на ноль УЗО,на фазе оставить автомат. Слышал что ввод напряжения должен быть на верхние клеммы УЗО,как быть в моем случаи, можно подключать УЗО на оборот,сверху нагрузка,а снизу ввод (см. рисунок)...? УЗО нельзя включить ни на 0, ни на фазу, через него должны проходить ОБА провода, и нулевой и фазный, это по принципу его работы. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
varlam_dz Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 (изменено) узо можно стаить только одним способом, иначе он не будет работать .два провода ,фазу и ноль подаем на вход сверху и с выхода подключаем нагрузку.и узо заменяет не один а два автомата УЗО автоматом не является и не заменяет их,наверно Вы имели ввиду дифавтомат.На самом аппарате нарисованна схема его подключения(как и на любом современном автомате) Изменено 18 ноября, 2010 пользователем varlam_dz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 ...УЗО автоматом не является и не заменяет их... На самом деле, вариантов может быть много. Бывают голые УЗО, бывают совмещенные с парой полноценных автоматов - у меня такое стоит. В любом случае, на корпусе автомата по маркировке можно определить... 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем Артемыч Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 На всякий слуяай цитата с http://www.elshick.ru/pages/16/30 -"Что такое Диф автомат? Дифференциальный автомат совмещает в себе функции двух устройств – УЗО и автоматического выключателя" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_K Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Дифференциальный автомат совмещает в себе функции двух устройств – УЗО и автоматического выключателя" Так у них и название другое - АД или АВДТ. Вообще-то без PE проводника не имеет смысла устанавливать УЗО. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 (изменено) и узо заменяет не один а два автомата УЗО, автоматы заменить не может, потому как от перегрузки и сверхтоков не защищает!!! Другое дело диффавтомат. Вообще-то без PE проводника не имеет смысла устанавливать УЗО. Имеет. ЗЫ Если четко знаете принцип работы диффзащиты, то с УЗО разобратся легко. А он простой! Расцепление происходит, при разнице токов на его линиях более величины уставки Изменено 19 ноября, 2010 пользователем o_l_e_g 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 19 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Всем спасибо за советы...Согласен, что щиток сделанный криво... Хочу поставить вместо автомата на ноль (левый верхний на фото) УЗО, автомат на фазе оставить, последовательно к нему подключить второй полюс УЗО. Проблема в том, что ввод на полюса УЗО должен быть как правило сверху, у меня на оборот ,снизу. Можно ставить наоборот, соблюдая при этом полюса фазы и нуля? 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_K Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Можно ставить наоборот, соблюдая при этом полюса фазы и нуля? Нет. Вообще-то без PE проводника не имеет смысла устанавливать УЗО. Имеет. ЗЫ Если четко знаете принцип работы диффзащиты, то с УЗО разобратся легко. А он простой! Расцепление происходит, при разнице токов на его линиях более величины уставки Имеет только в плане противопожарной безопасности... в случае поражения электрическим током - не спасет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 (изменено) Имеет только в плане противопожарной безопасности... в случае поражения электрическим током - не спасет. Все с точностью до наоборот. Именно при отсутствии РЕ УЗО спасет от удара током, если есть заземление, вполне можно и без УЗО обойтись. Изменено 19 ноября, 2010 пользователем Alkarn 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joker-255 Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 оптимальный вариант в данном случае - это собрать схему подключения узо согласно рекомендациям изготовителя, вызвать представителя энергоснабжающей организации и в его присутствии сорвать пломбу со счётчика и подключить узо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_K Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Имеет только в плане противопожарной безопасности... в случае поражения электрическим током - не спасет. Все с точностью до наоборот. Именно при отсутствии РЕ УЗО спасет от удара током, если есть заземление, вполне можно и без УЗО обойтись. Каким образом? Если уставка рассчитана на (допустим)30мА, то при меньшем токе утечки УЗО не отработает (для человека такой ток опасен)! PE проводник как раз служит для снятия потенциала с (допустим) корпуса аппарата, а УЗО лишь сигнализирует об "утечке". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joker-255 Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 функция УЗО отключать, а не сигнализировать!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Имеет только в плане противопожарной безопасности... в случае поражения электрическим током - не спасет. Принцип работы Узо, для особо упертых...В картинках 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
risov Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 УЗО работает в техпроводной электропроводке-фаза, ноль, "земля".Если дом старый и разводка двухпроводная- УЗО-как мертвому припарки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 (изменено) УЗО работает в техпроводной электропроводке-фаза, ноль, "земля".Если дом старый и разводка двухпроводная- УЗО-как мертвому припарки. Для таких, как Вы, специально нарисована картинка...Внимательно изучите. УЗО в любом случае защитит от прямого прикосновения. А вот от косвенного, лучше при наличии РЕ- провода(утечка на заземленный кожух) Каким образом? Если уставка рассчитана на (допустим)30мА, то при меньшем токе утечки УЗО не отработает (для человека такой ток опасен)! Ток более 30 мА, считается опасным, 10 мА-чувствительным, именно он является порогом для УЗО, применяемым в особоопасных помещениях. Изменено 19 ноября, 2010 пользователем o_l_e_g 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_K Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 УЗО в любом случае защитит от прямого прикосновения Я прекрасно понимаю работу УЗО и то, что Вы хотите мне сказать, но увы сопротивление покрытия (пол например) или сопротивление тела человека не всегда низкое и соответственно не обязательно, что через тело человека протечет ток больше уставки на УЗО. В этом случае УЗО не отключится, а человека ударит током. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 19 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 (изменено) Померял напряжение между корпусом стиральной машины и заземлением (смотр. рисунок) оказалось порядка 115В! Ток утечки мультиметр показал 0... Когда контакт вилки соединен с заземлением напряжение на корпусе отсутствует... УЗО не будет срабатывать,когда контакт с землей в розетке будет хорошим? Изменено 19 ноября, 2010 пользователем КТ_805 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 (изменено) Я прекрасно понимаю работу УЗО и то, что Вы хотите мне сказать, но увы сопротивление покрытия (пол например) или сопротивление тела человека не всегда низкое и соответственно не обязательно, что через тело человека протечет ток больше уставки на УЗО. В этом случае УЗО не отключится, а человека ударит током. Ну не ударит, а пощиплет, эта цифра не с потолка взялась, током меньше 30 мА убить невозможно, и эффекта удержания не будет. Так что задача безопасности выполнена! ЗЫ Срабатывал, для интереса, УЗО "через себя" , абсолютно нечувствительно! Номер, прошу не повторять! Померял напряжение между корпусом стиральной машины и заземлением (смотр. рисунок) оказалось порядка 115В! Ток утечки мультиметр показал 0... Когда контакт вилки соединен с заземлением напряжение на корпусе отсутствует... УЗО не будет срабатывать,когда контакт с землей в розетке будет хорошим? Не будет, это напражение со средины еммкостного фильтра. Учи матчасть! Изменено 19 ноября, 2010 пользователем o_l_e_g 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 ЗЫ Срабатывал, для интереса, УЗО "через себя" , абсолютно нечувствительно! Да ладно,мяня дёрнуло в сыром помещении и выбило сразу я даже не успел понять в чём дело,правда УЗО 3х фазное было на 30 мА.Но гемороя с ним болше чем пользы,сети старые и от клацаний кмпьютерами и др. на офисе иногда его рубило,пришлось залезть внутрь и откусить диф.трансформатор,одна кнопка осталась рабочей. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joker-255 Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 исправное УЗО с уставкой 30 мА гарантировано сработает при токе утечки от 0,5 до 1 тока уставки! так что никого не убьёт насмерть. если гемороя много с УЗО - проверь правильно ли оно включено!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Принцип работы Узо, для особо упертых...В картинках Чтото схема мне не нравится,ведь силовая часть должна проходить суквозь УЗО а тут заземление может по этому не выбило? 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться