У вас на 16в - 6 витков, примерно 3в/виток. Домотайте 2 витка - будет около 20в. Я в своих блоках на такое и рассчитывал.

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Давайте уточним. Даже при питании 3842 от внешнего источника на выходе 7.2В стабильно. И вроде вам это нравится. На скриншоте рассчетов (на предыдущей странице) выходное напряжение - 37В. Какое именно вам нужно? Если второе - то у вас кака в цепи ОС. Если первое - то доматывать нужно ого-го сколько (получается, что в самопитании  должно быть в 2 раза больше, чем на вторичке).

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

подстроечник накрутил так что на выходе стало 7В при этом питался ШИМ с внешнего питальника все работало хорошо, если накрутить подстроечный на максимум то получается выходного максимум 33В то есть не дотягивает до расчетных 37В, подстроечный счас стоит 68кОм

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если тот резистор, который 4к7 - не совсем 4к7, то такое может быть. Тогда подстроечник нужен 75к или больше.. А еще лучше (для более точной регилировки) - постоянный 56-62к последовательно с подстроечником 20к (или 68к и подстроечник 10к). Хорошо, а если при питании от внешнего питалова выставить на выходе максимум (пусть и 33В), а потом включить самостоятельно (с самопитанием, пусть и через лампочку) - запустится?

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все вопросы давно бы были сняты за 10 минут  при использовании ГЕНЕРОТТОРА - все бы было проверено и измерено (работа ТПИ и его напряжения, работа вторичного выпрямителя и цепей стабилизации и т.п.), а так - " ...эта музыка будет вечной..."

 

Зачем что-то крутить вообще - рассчитать ДВА резистора около 431-й - детский сад на калькуляторе или в уме даже.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, KomSoft сказал:

запустится?

да я чего то уже и на 33В выйти не могу, заменил подстроечный на 220кОм чтобы был больше диапазон, так вот включаешь БП с питанием ШИМ извне он запускается и выдает примерно 7В начинаешь крутить подстроечный изменяя ОС напряжение начинает расти и растет до 20В далее то ли срыв генерации толи еще что но напряжение становится нестабильным трансформатор начинает "псыкать" и лампа включенная в разрыв стока полевика и транса начинает моргать но только стоит чуть убавить подстроечным как все приходит в норму то есть стабильное напряжение не хочет подниматься выше 20В хотя запаса подстроечного еще полно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А обмотка самопитания при этом отключена? Может с нее прет слишком много в микру при повышении выходного.

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

отключение и питания с резистора и с обмотки самопитания ничего не дало только сместился порог зажигания лампы теперь она вспыхивает не на 20В а на 24В

Изменено пользователем dimanaviator
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

 Приветствую всех , дабы не плодить новые темы решил спросить тут.
 Подскажите как переделать схему на UC3842/3845 под биполярный транзистор,( остались транзисторы от телеков: Кт838а , 2sc5802, J6810a  , а вот мосфетов в прямой доступности нет)
 Достаточно ли будет "выходного тока" микросхемы 1А для управления транзистором? или нужен будет какой-то согласующий каскад?
 как рассчитать номинал резистора между базой транзистора и 6 ногой микросхемы.
 Планируется собрать зарядник : 75вт (15в 5А), трансформатор ТПИ-4-3 , 30кгц. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, svart83 сказал:

как переделать схему на UC3842/3845 под биполярный транзистор,

Гугль подаст ... были ТВ, в которых ставились опционально и те и другие ... насколько помню - в "немцах" этим баловались.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Цитата

 как рассчитать номинал резистора между базой транзистора и 6 ногой микросхемы

в импульсе до 10а может раскачатся кт838 микрою uc3842... резистотор расчитывается по закону джоуля-ленца-ома... в зависимости от напряжения питания микры... и напряжения Vbe при токе коллехтора Ic = 10a... вытянет 30кГц транзистор? не помню, на какой чистате работали мп-3? ток базы Ib = 1a... или через gdt  с коэффициентом Ктр хде то 1/5 при питании от 15в микры... стремное дело затеял...

Изменено пользователем ummagumma

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

Собрал еще один блок, запустил через лампу она вспыхнула и потухла и появилось выходное напряжение а секунд через 5 загорелась полностью то есть КЗ, вскрытие показало пробитый полевик, в чем может быть дело? И выживает ли при такой ситуации UC3842?

по этой схеме, трансформатор намотан на EI-33 31 виток первички и по 4 витка самопитание и выходная, расчет на 100 кГц, нужно выходное напряжение 16В

схема питальника.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, dimanaviator сказал:

выживает ли при такой ситуации UC3842?

60 на 40. )
Но если пробит сток-затвор, однозначно - нет.

5 часов назад, dimanaviator сказал:

вскрытие показало пробитый полевик, в чем может быть дело?

В чем угодно, вплоть до неверного монтажа. Запитать шим_ку от внешнего блока питания и посмотреть для начала форму импульсов на затворе. Далее можно запитать и силовой ключ от БП с ограничением по току. Но без осцилка обойтись будет нелегко.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, dimanaviator сказал:

по этой схеме, трансформатор намотан на EI-33 31 виток первички и по 4 витка самопитание и выходная, расчет на 100 кГц, нужно выходное напряжение 16В

Измените в расчете "макс. допуст. напряжение на ключе", уменьшив его до 500в.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

32 минуты назад, Геннадий сказал:

Измените в расчете "макс. допуст. напряжение на ключе", уменьшив его до 500в.

при таком изменении требуется перемотка транса так как изменяются моточные данные по первичке, проще заменить полевик, есть 4N60 может его попробовать, хватит ли 4А?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Исходите от индуктивности а не от бумажки) пики напряжения будут зависеть не только от расчёта - но и снабера - пока его настроит - можно ещё пару штук низковольтовых спалить) также зависят и от нагрузки - проще использовать снабер без потерь, имхо. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, BAFI сказал:

Исходите от индуктивности а не от бумажки

индуктивность первички получил как и в расчёте 400 мкГн

ну чуть выше, 420 мкГн если быть точным

такой расчет

3842.png

Изменено пользователем dimanaviator
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Давайте посчитаем) у вас первичк 31 виток - вторичка 4 - терь 31/4 =7.7 округлим) терь напряжение на выходе 16 вольт = 8*16 = 128 вольт - обратка, терь макс напряжение сети 250 *1.414 +128 = 481 вольт, лучще взять 600-т вольтовый- но - многое ещё будет зависеть от снабера) в общем при настройки - подавайте по немногу нагрузку и его настраивайте по ослику. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если есть возможность, запитайтесь от латра или регулируемого БП от 120 примерно вольт и смотрите выбросы осциллом на ключе, плавно поднимая питающее напряжение.
После проверки импульсов на затворе, ессно.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...