Собственно сабж. Какой тип проводки лучше использовать в частном доме? Предлагают ВВГ, но хочу услышать ваши мнения, желательно аргументированные.

лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Собственно говоря правильно предлагают провода типа ПВС-а на проводку пускать нельзя он многожильный и современем начинает подгорать на контактах да и в р/коробке его не сварить не загильзовать нельзя а с ВВГшкой запросто. Проводку как собираешся делать(наружная или внутренняя).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Если я вас неправильно понял то извините, может вы имели ввиду скрытую или поверхностную?

А если вы правильно спросили то в дом будет внутренняя. т.е. осуществляет подачу электричества в здании? :) Или я чего-то не понимаю?

Изменено пользователем artsiom2008

лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

ВВГнг или NYM. Если для себя делать, я бы все же NYM наверное использовал бы, хотя с ним геммора больше, чем с ВВГ. Еще выбор зависит от того, как пойдет проводка, под штукатуркой, в кабель-каналах или еще как-то...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А в чем геммор заключается? И в чем различия? Как я понял NYM рассчитан на больший ток?

Если проводка пойдет под штукатуркой то что лучше?

Изменено пользователем artsiom2008

лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Разделка у NYM сложнее немного... Ну хотя кому как конечно.

Если проводка пойдет под штукатуркой то что лучше?

Да ложи ВВГ и не парься, все равно, если что и бывает, то в местах скруток и контактов. Главное потом в распредкоробках нормально сделай

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если я вас неправильно понял то извините, может вы имели ввиду скрытую или поверхностную?

А если вы правильно спросили то в дом будет внутренняя. т.е. осуществляет подачу электричества в здании? :) Или я чего-то не понимаю?

Все правильно наружная(поверхностная) это по стенам просто кто как привык тот так и называет.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

NYM, предпочтительнее, имеет слой затягивающий место возгорания, поэтому пожаробезопасен.

ЗЫ от сварочника, пытался поджечь, жилы переплавляет, наружная оболочка не загорается.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 года спустя...

4 года ждали Вашего дельного совета...Тем более,что вопрос стоял про марку провода,а не про соединение пайкой. Под пайку любой медный годится.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...
Тем более,что вопрос стоял про марку провода

Я в марках проводов путаюсь, да и суть не в этом. Когда приходилось прокладывать проводку в кабельных лотках, в деревянных домах, всегда использовал одножильный медный провод 0,75 для освещения и 1,5...2,5 для розеток. Кабели типа ВВГ весьма неудобны: занимают много места и количество жилок, в лотке, не всегда нужного количества.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

всегда использовал одножильный медный провод 0,75 для освещения и 1,5...2,5 для розеток.

Провод 0,75 кв.мм. с автоматом 16-25 А, при К.З. весело дымит. Так что, для такого сечения, автоматы номиналом не более 6-10 А. У вас так?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Провод 0,75 кв.мм. с автоматом 16-25 А, при К.З. весело дымит. Так что, для такого сечения, автоматы номиналом не более 6-10 А. У вас так?

Для освещения 6А это даже много, ведь провода освещения ещё и по фазам (у меня на даче 3 фазы) и "направлениям" распределены... на 1й этаж, на второй этаж, на веранду и т.д. Даже если дом небольшой и автомат 1 то 6 А вполне достаточно, ведь сейчас многие стараются использовать энергосберегайки, а то и светодиоды.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 А = 1300 Вт

херасе сберегайки...

И к чему это Вы написали? :(

Сначала надо читать и думать, а у Вас пальцы на клаве вперёд мозга бегут.:(

Изменено пользователем ViP
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

О чем собственно спор ? Все давно изобретено и в ПУЭ прописано. Кому интересно взял - прочитал , а так есть простые правила, соблюдая которые можно быть спокойным за безопасность своего жилища.

Автомат нужно ставить исходя из максимальной нагрузки на линию, с небольшим запасом. А вот провод закладывать нужно ещё и исходя из тока который потечет при КЗ. При сечении 0,75мм2 возможна ситуация , когда провод перегорит быстрее чем сработает автомат на отключение. Поэтому не рекомендуется использовать сечение менее 1,5 мм2 .

Кабель брать проверенных производителей, не экономящих на меди, марок ВВГ ВВГнг или NUM, для особо мнительных можно рекомендовать использовать кабели марок ВВГнгLS или ещё лучше ВВГнгFRLS.

Никогда не применять ПУНП ПУГНП , они не для стационарной проводки !

И не экономить на качестве используемых изделий, это может выйти очень дорого в будущем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Использую ВВГнг, если нет в наличии, то ВВГнгLS. Одно время работал с NYMом. Хороший кабель, но все зависит от завода. Пару раз попадался "плачущий" кабель. Цена выше, но он не на разницу лучше, чем ВВГ

Выше писали "6А на освещение - много". Не согласен, на себе чувствую: люстра 3х рожковая, 2+1, внутрянка новая - каждое 3-е перегорание лампы при включении выбивает 10А автомат в щитке...

Хотя может автомат такой попался...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

. Не согласен, на себе чувствую: люстра 3х рожковая, 2+1, внутрянка новая - каждое 3-е перегорание лампы при включении выбивает 10А автомат в щитке...

При перегорании лампы происходят процессы,не требующие Вашего согласия.Загоревшаяся при обрыве нити дуга тупо перекрывает межэлектродное пространство в колбе лампы,вызывая КЗ.Не даром один из проводков к цоколю лампы накаливания сделан тоньше другого.Он работает как предохранитель.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А мне многожильные больше нравятся.

Каждому своё, но многожильные провода/кабели проффи для эл.проводки не пользуют.

каждое 3-е перегорание лампы при включении выбивает 10А автомат в щитке...

Хотя может автомат такой попался...

А Вы хотели что б не выбивало? 6А это для просто нормальной работы освещения, а при кз и 25А вышибет.:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Использую ВВГнг, если нет в наличии, то ВВГнгLS. Одно время работал с NYMом. Хороший кабель, но все зависит от завода.

Хотя может автомат такой попался...

Аналогично ...
Каждому своё, но многожильные провода/кабели проффи для эл.проводки не пользуют.
Так и есть ,я если использую многожильный провод , то обязательно обжимаю его гильзами ГМЛ .
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так и есть ,я если использую многожильный провод , то обязательно обжимаю его гильзами ГМЛ .

А как Вы думаете, что лучше: обжатые и прижатые десяток тонких проводочков или прижатый 1 толстый? Не стоит изголяться. Изменено пользователем ViP
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У многожильных тоже класс гибкости бывает и он существенно влияет на качество соединения как и способы обжать ,фитинги, инструмент, руки в конце концов .. Влияет всё перечисленное и весьма существенно .. А вообще для силовых цепей лучше использовать жесткий одножильный кабель..Это моё мнение.. И далеко не только моё.. Особенно если не так часто выполняете подобные соединения.. Предсказуемее и наглядней всё.. В конце концов хорошо зажать болтом и гайкой .. Скрутить жеско на приличной длинне.. Спаять..

Уверяю , ни одной фирмовой ,качественно обжатой гильзе перечисленные способы не уступят, если не левой ногой делать.. А выполняются гораздо проще..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...      
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА 
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю 
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007. 
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :  
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв. 
×
×