Недавно контору где я работаю подсобным рабочим перевели на трехфазное питание ибо одной фазы уже было мало, а так же прокинули 3 провод, чтоб в евро розетках было заземление.

Теперь схема подключения выглядит примерно так.

Вопрос. Нужна ли перемычка отмеченная красным цветом?

Просто электрик который устанавливал трехфазный щит ее поставил, а другой электрик который непосредственно подключал питание на щит эту перемычку выкинул, кто из них прав?

Мне просто любопытно.

Желательно развернутый ответ, а не просто нужна/не нужна

Заранее спасибо.

post-91280-0-59220500-1320500334_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Читай ПУЭ, если до этого сеть разошлась на TNC-S, соединять N и PE категорически нельзя. Если нет, входит РЕN проводник, то опять же читайте ПУЭ, как оборудуется ВРУ и ГЗШ с последующим разделением на на TNC-S.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Т.е ее отсутствие в данный момент нежелательных последствий не внесет?

если до этого сеть разошлась на TNC-S

До этого идет 4-х жильный кабель 3 фазы и ноль.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Имеете в виду заземляется ли где то магистральный ноль, кроме как на подстанции?

Не могу знать. В той части которая мне видна - нет, дальше кабель уходит под землю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет, только ток выравнивания фаз по этому фидеру. Отсюдо и требование к сечению, не менее PEN проводника.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ток хлынет если только на протяжении всего фидера не будет ни одного повторного заземления, величина тока будет зависит от распределения нагрузги по фазам, а ваше защитное заземление спасет вас и соседей от пренапряжения. на практике же всегда на первой и на всех последних опорах ответвлений есть повторное заземление, так что не все так страшно будет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Ток хлынет если только на протяжении всего фидера не будет ни одного повторного заземления, величина тока будет зависит от распределения нагрузги по фазам, а ваше защитное заземление спасет вас и соседей от пренапряжения. на практике же всегда на первой и на всех последних опорах ответвлений есть повторное заземление, так что не все так страшно будет

Не знаю как у вас, в нашем городе на повторное заземление "кладут", потом еще не известно чем это грозит....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Недавно контору где я работаю подсобным рабочим перевели на трехфазное питание ибо одной фазы уже было мало, а так же прокинули 3 провод, чтоб в евро розетках было заземление.

Теперь схема подключения выглядит примерно так.

Вопрос. Нужна ли перемычка отмеченная красным цветом?

Просто электрик который устанавливал трехфазный щит ее поставил, а другой электрик который непосредственно подключал питание на щит эту перемычку выкинул, кто из них прав?

Мне просто любопытно.

Желательно развернутый ответ, а не просто нужна/не нужна

Заранее спасибо.

Извиняюсь конечно с опозданием, давно не заходил, автору и всем в помошь -

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...