243 Вольта Дома В Розетке! Норма!?


kot48260

Рекомендуемые сообщения

Приветсвую всех кто заходит на этот сайт!

Тема такая... на моей улице в одних домах пониженное напряжение в сети , а на другой половине улицы 240-245 вольт норма.

Вся улица парится!!!! У кого из-за пониженного холодильники горят, у других от повышенного стиралки да телевизоры с микроволновками.

Суть вся по ходу в том что раньше нашу улицу питал трансформатор 400ква, потом он сдох поставили 250ква, он по ходу не тянет.

Первые пол года у всех заниженное напряжение было.

Позже электрики по ходу накрутили цапфу, (регулировка вольтажа 6 положений обычно) и теперь где линия старая и ближе к концу стало вместо 170-180вольт стало 200-190вольт, а у тех кто напротив подстанции живет от 235вольт до 245 лично проверял.

Народ стал потихоньку стабилизаторы китайские покупать, но одно дело катёл отопления или телевизор зашитить достаточно на 500вт стабилизатора автомата стоит около 1500р, где как, а другое дело двухкамерный холодильник или стиралка там 2кв надо.

А если все сложить на дом примерно 5кв надо а это 8000р да и при пониженном счетчик быстрее крутится начинает.

Вот мне бы и хотелось узнать ваше мнение, может кто знает способ защиты от перенапряжения кроме покупки стабилизатора?

Может можно самому что собрать?

Пишите пож все у кого на эту тему есть соображения!!!!!

Сломать сломанное невозможно!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Судяпо Вашему раскладу трансформатор здесь не при чём. Это просто потери в лини подачи низкого напр. от самой подстанции до последней точки потребителя. А так же возможен фазовый перекос, т.е. неравномерное распределение нагрузок по 3 фазам. С этим надо бороться только коллективно, всем недовольным клиентам написать заяву в местную электросеть. Можно даже припугнуть иском в суд по поводу испорченной быт. техники. Так что пусть энергетики подымут задницу и установят и устранят причины таких перепадов напряжения. У нас в доме в вводном щите раз отгорела нейтраль. Последствия были плачевные для быт. техники и аппаратуры. Потом собирали подписи, потом суд... В итоге ущерб возместили, хотя и тянулась эта волынка почти год.

Ну не ту страну назвали Гондурасом...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Отгоревшая на вводе нейтраль-это самая что ни на есть беда трехфазных сетей с глухой нейтралью.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно даже припугнуть иском в суд по поводу испорченной быт. техники.

Это вряд ли подействует.

А вот сделать заявку следует. Обязаны отреагировать.

У "слабеньких" трансформаторов есть проблема распределения нагрузки... если одна из трех фаз загружена больше остальных, то на двух других напряжение становится выше. Отсюда 190 и 240В вытекают ;) .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Защита-то есть, например:

post-123377-0-84733900-1323358713_thumb.jpg

только если она отключит на час-два стиралку в процессе работы?

Один дальний знакомый судился с горэнерго по поводу сгоревшего холодильника и выиграл суд, компенсировали ему стоимость, но процесс тянулся 3 года.

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Один дальний знакомый судился с горэнерго по поводу сгоревшего холодильника и выиграл суд, компенсировали ему стоимость, но процесс тянулся 3 года.

Ну это если авария какая-то, то бесспорно. А насчет качества электроэнергии судится бесполезно... если конечно начать с заказа независимой экспертизы, да и то с другого города как минимум :) .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я сам работаю электромантерем на преприятии которое раньше обслуживало эту подстанцию, перекос есть! и не слабый, но он по 10кв приходит с тяговой, а вот насчет того что если на одной катушке напруга больше то на других вольтаж растет это мысль..... надо посчитать.

а судится дело дрянь, это в москве или на худой конец в рязани, а в городишке потипо моего не прокатит (рука руку моет).

Люди снимали показания вольтметра включенного в розетку с интервалом в пол часа в течении суток и с заявлением обращались в горсеть, ответ один исправим, ведутся работы, старое оборудование, менять денег нет за свет не платят, аварий небыло. Эх а ведь не даром раньше конденцаторная была, лет 7 не работает.

Я вот что подумал, а что если к примеру закамутировать контактор схемкой которая при скачке выше установленного отрубит контактор, а по истечению нескольких секунд или минут когда напр в норму придет, опять его запустит.

тут еще вот какая беда, напр. у нас всегда плавает немного это по 10кв так приходит но где напр. занижено скачки вверх не сильно заметны, а вот где и так 240 да еще говорят до 255-260 прыгает не на долго, доли секунды, но стиралкам хватает.

среди нас интересно есть начальники горсетей?

Сломать сломанное невозможно!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Способ есть, но не технический. По норме 198-242 В.

Сейчас номинальное считается не 220, а 230. Так что допустимо от 207 до 253.

Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

0,23 кВ на выходе всегда было нормально.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

kot48260, по "десятке" вряд ли будет напряжение на киловольт скакать, а т.к. трансформатор понижающий, то не более 5-15В по 0,4кВ. Все таки завышенное напряжение скорее всего является следствием загруженной другой фазы.

среди нас интересно есть начальники горсетей?

Что именно интересует?

________________________

Странно :o , у нас 220 и считается номинальным... а 230 обязано быть на предохранителях в ТП.

Изменено пользователем Denis_K
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я про трансформатор и писал. Стандартный выход... 0,23 и 0,4 кВ.

Все таки завышенное напряжение скорее всего является следствием загруженной другой фазы.
Не всегда.У нас на заводе,один из ТМГ-400 10/0,4 пришлось менять из-за завышенного до 260 вольт напряжения на одной фазе.И проблема была как раз в самом трансформаторе.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бытовая техника летит не от приложенных 240В, а от выбросов, которые могут быть незаметны стрелочником-вольтметром, а цифровиком - тем более. Выброс может длитья милисекунды и достигать 300 и более В (например при КЗ на другой фазе), а ввиду того, что современная быт.техника напичкана электроникой с импульсными ИП - она тут же выходит из строя.

Есть автоматы, ставящиеся на рейку в щит. Они срабатывают при достижении действующего напряжения 265В моментально. Квартира остаётся обесточеной, зато техника цела. Включать естест-но надо вручную.

Ну не ту страну назвали Гондурасом...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я вот что подумал, а что если к примеру закамутировать контактор схемкой которая при скачке выше установленного отрубит контактор, а по истечению нескольких секунд или минут когда напр в норму придет, опять его запустит.

устройство защиты от перенапряжения, статья Нечаева ж. Радио №10 1996 г. стр. 49.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я про трансформатор и писал. Стандартный выход... 0,23 и 0,4 кВ.

Все таки завышенное напряжение скорее всего является следствием загруженной другой фазы.
Не всегда.У нас на заводе,один из ТМГ-400 10/0,4 пришлось менять из-за завышенного до 260 вольт напряжения на одной фазе.И проблема была как раз в самом трансформаторе.

Явновыраженная ошибка нетрезвого намотчика :D

Ну не ту страну назвали Гондурасом...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Фиг его знает,состояние намотчика,но трансформатор "щупали" разными приборами два дня (бригада из "Мосэнерго" щупала).Потом заменили.А до этого 25 лет стоял.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Возможно кз витки по первичке, держал как нагрузку, соответственно вторичное больше. Но чаще всего сталкивался с неравномерной нагрузкой по фазам на 0,4.

Тем более, что Мосэнерго масла не доливает, когда 25 мая все отключилось...или не меняет, то же ведь может подмыкать...

Изменено пользователем puma
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Такаяже фигня у тёщи,поставил трансформатор по посту 9 только добавил релле которое в случае нормы откидывает трансформатор,два года нормально пашет у-во.До этого стиралка потухла,купил модуль за 1200гр.,коллективные писанины до сраки,-ага сделаем :angry:

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ребят, а фигли нам ругаться на эту неправильную подчу электроэнергии. Ихние долбанные счётчики "Мерркурии" выдерживают все эти выбросы напряжений, а наша домаашняя бытовуха -нет. отсюда вывод - простопочаще их убивать.Схемка нехитрая, могу выложить...

Ну не ту страну назвали Гондурасом...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На словах... Заряжаеем от напряжения 220В (через диод ес-сно) некий чемодан с кондденсаиорами на 10000 и бодее микроФарад. Конденсаторы должны быть не менее чем на 300В, все это понимают. Через диод и некий шунт в виде лампочки или нагревательного прибора, чтобы ток заряда не был болшИм. Затем подносим к счётчику катушку, намотанную проводом 0,6...1 мм, и имеющую примепно 50 витков. Катушка голая, без каких-либо сердечников, очень похожая на катушку металоискателя или размагничивателя электронных трубок старых телеков. Вобщем диаметром не менее 20см. Остаётся только резко разрядить этот чемодан конденсаторов в эту катушку. При непосредственном поднесении к электроннрому прибору - он подобноым электромагнитным резким импульсом убивается. Если не весь - то частично. У электронного "Меркурия" просто погасло ЖК табдо. А электроэнергию естес-но он через себя пропускал , но без учёта.

Изменено пользователем Муравей 69

Ну не ту страну назвали Гондурасом...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Совсем не неадо, сам плачу столько, сколько накрутил, сколько потребовалось. Есть некие люди, которых жаба душит отдавать долги, сделанные за пол-года-год. Долги немалые, т.к. всё это время обогревались электричеством. Глворю же, делал это 1 раз (бесплатно). Уговорили чтоб "стрЕльнул", а там пусть сами разбираются. Но вроде как прокатило, заплатили в 3 раза меньше как за среднее потребление.

Это был тот варант, не касаюющийся даннонй темы. А по теме, если все жители, у которых начнут "накрываться приборы учёта" время от времени, - местная электросеть всё же поднимет зад для исправления проблем с перенапряжением. "Меркурии" везде меняются за счёт электросети.

Можно бороться с несправедливостью коллективными жалобами (как правило бесполезно), можно ставить всяческие причендалы (стабилизаторы, автоматику защиты за СВОЙ счёт), а можно каждый день вообще покупать новый холодильник. Каждому - своё.

Изменено пользователем Муравей 69

Ну не ту страну назвали Гондурасом...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...