Схема срабатывает при размыкании нормально-замкнутого контакта, например термоконтакта электрокалорифера. При повторном замыкании контакта, остается в заблокированном состоянии.
Возврат в исходное состояние - кратковременным отключением питания.
Регулятор электрокалорифера с управлением 0... 10В .
Наименование:
Выходной сигнал: ШИМ, период около минуты.
2017 г.
Терморезистор имеет тепловую связь с симистором , т.е. если симистор нагревается, то выходной сигнал будет уменьшен.
Схема с Т2117 меньше других дает помехи. Включение синхронизировано, контроль четности полупериодов.
исправление 01.05.2020
исправление 04.06.2020
исправление 09.06.2020
Силовая часть трехфазного регулятора температуры
Используются драйвер симистора Т2117
Регулирование ШИМ (вкл/выкл), особенность в том , что
регулятор не только включается в нуле , но и выключается по четности,
тем самым обеспечивая низкий уровень помех.
2006 г.
Дополнение
R1, R6 - варисторы 420V
C4... C7 - пленочные 100V
C1 - пленочный, 440VAC, класс Х1
Мой первый блог.
Схема промышленного регулятора температуры для вентиляции, называется Pulser D , примерно 2006 г.
Особенности:
напряжение питания может быть 380 или 220В, I макс: 15 А, регулирование : ШИМ
Терморезистор распаян на выводе симистора, т.е. если симистор нагревается, то выходной сигнал будет уменьшен.