Jump to content
  • entries
    35
  • comments
    205
  • views
    15623

Контроль наличия пламени (Ионизация)

Yanshun

2714 views

Добрый день.
Понадобилась мне схема Контроля наличия пламени с помощью ионизации. Начал искать по сети схемы, их оказалось не так и много, но благо нашел несколько.
Большая благодарность пользователю I.Cherry  за предоставленную схему. 
Данную схему я с начало собрал навесным монтажом, чтобы убедиться в ее работоспособности. Схема маленькая и проблем не составила в сборке, даже ничего не пришлось подбирать.
Схема сразу заработала с вела себя очень стабильно. Пламя определяет мгновенно, главное чтобы котел был заземлен, вернее горелка.
У данной схеме есть один "недостаток" при замыкании электрода на корпус реле начинает трещать (щелкать), к сожалению избавиться от этого можно только не позволять замыкание электрода на корпус.
Схема является фазазависомой и не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому соблюдайте осторожность при эксплуатации.  
Прилагаю оригинальную схему и мою немного модифицированную. Печатную плату делал под "свою" схему, а навесным монтажом собирал оригинальную.
Печатную плату сделал в DipTrace и Lay6, так-же прикрепил Gerber и Pdf файлы.
Старался сделать максимально компактно и чтобы было удобно коммутировать. Реле вывел как с НЗ так НО, у каждого свои хотелки.
 Так-же сделал и 3D просмотр печатной платы.

Планирую сделать еще 3 варианта печатной платы для данной схемы: одна еще на реле и две на оптопаре.

5b09a143b6377_.gif.d0bc128e9e34e5fbb6707b5dec88a091.gif5b09a14dedc3f_.thumb.jpg.056dcd7c124ad9a7e32eb45457f0caed.jpg5b09a16107667_5pcb.thumb.JPG.4f3c5b45be2de9115437e1e86662ca61.JPG5b09a1629cbc1_5.thumb.jpg.e668857543b6864ffc48d5b3e458a04c.jpg5b09a168b86ea_5pcb2.thumb.JPG.2961a3f9bc2359c9d0347aabf715e011.JPG5b09a169bd4c1_5pcb3.thumb.JPG.6c08c3f74f771114429147a482f32dab.JPG5b09a17770f29_.png.73cffc511bfd227124f4b8c6f6528e8d.png5b09a7498a7d3_.jpg.35b1e9ec24007e068d44558ec0dcb4c9.jpg

3D 1Контроль наличия пламени на реле 5 ног.png

3D 2 Контроль наличия пламени на реле 5 ног.png

3D 3 Контроль наличия пламени на реле 5 ног.png

3D 4 Контроль наличия пламени на реле 5 ног.png

3D 5 Контроль наличия пламени на реле 5 ног.png

3D Контроль наличия пламени на реле 5 ног.png

3D анимация Контроль наличия пламени на реле 5 ног.gif

Контроль наличия пламени на реле.lay6

Контроль наличия пламени на реле DipTrace.rar

Контроль наличия пламени на реле Gerber.rar

Контроль наличия пламени на реле.pdf

  • Like 1


14 Comments


Recommended Comments

Добрый день.

Сделал еще один вариант печатной платы на другом виде реле.
Теперь коммутация выходов выросла в двое.
На пару миллиметров в ширь выросла плата. Один резистор пришлось поставить вертикально. Под реле пришлось тянуть две дорожки, поэтому зазоры получились минимальные. При изготовлении печатной платы на производстве, пробоя не должно произойти.

Контроль наличия пламени на реле схема.jpg

Контроль наличия пламени на реле плата 2.JPG

Контроль наличия пламени на реле плата.jpg

Контроль наличия пламени на реле шелкография низ.JPG

Контроль наличия пламени на реле шелкография.JPG

Информация о плате.png

3D 1.png

3D 2.png

3D 3.png

3D 4.png

3D 5.png

3D 6.png

3D анимация платы.gif

Контроль наличия пламени на реле DipTrace.rar

Контроль наличия пламени на реле Gerber.rar

Контроль наличия пламени на реле.lay6

Контроль наличия пламени на реле.pdf

Share this comment


Link to comment

Решил создать так-же печатную плату и на оптопаре PC817. Может когда-то мне и понадобиться.
Так-же решил не много изменить номиналы и объвязку Земли, скопировал с Bertelli (Блока розжига Immergas Victrix 20_27). 
Уменьшил не много плату, но появилась одна перемычка.

Контроль наличия пламени на PC817 схема.jpg

Контроль наличия пламени на PC817 Плата 2.jpg

Контроль наличия пламени на PC817 Плата.JPG

Контроль наличия пламени на PC817 дорожки.JPG

Контроль наличия пламени на PC817 шелкография.JPG

Информация о плате.png

3D PC817 2.png

3D PC817 3.png

3D PC817 4.png

3D PC817 5.png

3D PC817 6.png

3D PC817.png

Animation 3D.gif

Контроль наличия пламени на PC817 Gerber.rar

Контроль наличия пламени на PC817 плата.lay6

Контроль наличия пламени на PC817.pdf

Контроль наличия пламени на PC817 DipTrace.rar

Share this comment


Link to comment

Закончил я рисовать последнюю версию печатной платы Контроль наличия пламени на CNY17.
Теперь есть вариант на каждый случай.

Контроль наличия пламени на CNY17 схема.jpg

Контроль наличия пламени на CNY17 Плата 2.JPG

Контроль наличия пламени на CNY17 Плата.jpg

Контроль наличия пламени на CNY17 дорожки.JPG

Контроль наличия пламени на CNY17 Шелкография.JPG

Ashampoo_Snap_2018.05.27_16h10m09s_001_Информация о плате.png

3D 2.png

3D 3.png

3D 4 (2).png

3D 4.png

3D 5.png

3D.png

Animation 3D.gif

Контроль наличия пламени на CNY17 DipTrace.rar

Контроль наличия пламени на CNY17 Gerber.rar

Контроль наличия пламени на CNY17.lay6

Контроль наличия пламени на CNY17.pdf

Share this comment


Link to comment

Приветствую! У меня тоже возникла необходимость контролировать наличие горения, наткнулся на данную статью. Спасибо, очень пригодится. Есть только вопрос - почему не сделать ее для работы от блока питания (или как в моем случае - от бортовой сети автомобиля)? Еще не пробовал ее собрать, но возникает вопрос по заземлению?... Может был у Вас опыт работы данной схемы от 12 вольт? 

Share this comment


Link to comment

@Petrovich_1969 Добрый вечер.
Как показала практика использования Контроля пламени (ИОНИЗАЦИЯ) рекомендуется использовать 220В, это гарантия безотказности работы устройства и правильная работа..
Есть у меня проект на 24В ЛУЧ-1АМ (Ионизация/Фотодатчик). Иногда бывает ложные срабатывания, а так отличный вариант. 

Если Вам нужно контроль пламени на реле, то рекомендую взять схему от Immergas SKG EN298 правда реле нужно на 48В, это вариант лучше. Но все равно нужно 220В, от этого не куда не деться. 

В моем блоге есть еще несколько вариантов, но они все на 220В.

Выбирайте, создавайте, пробуйте.

Share this comment


Link to comment

Спасибо за оперативный ответ, но возникает вопрос, в современных нагревателях (проточных и отопления) для питания электроники применяются два элемента типа D (это 373 по советским меркам). Как в них реализована данная функция ионизационного контроля пламени. То что готовые устройства есть - я сам их ремонтировал (электроклапаны, термопары на выходе и т.д.) Схема представляет из себя коробку, залитую компаундом и понять как там что нет возможности. Но она работает только от 3-х вольт и никакого сетевого подключения там нет, разве только заземление через подводящий водопровод...

Share this comment


Link to comment

@Petrovich_1969 Действительно в колонках газовых используется две пальчиковые батарейки на 1,5В для питания схемы колонки. 
Но контроль пламени все равно использует высокое напряжение, используется повышающий трансформатор, это которые ко мне попадали. 
К сожалению у меня не хватает знаний, как сделать ионизацию от низкого напряжения, при этом чтобы она работала корректно.

Крайне не рекомендую использовать заземление через водопровод, иначе будет электрическая коррозия металла, из-за блуждающий токов.
Колонкам не нужна земля, у них она своя.
 

Share this comment


Link to comment

После полутора часов ковыряния в сети нашел схему от 12 вольт. Не знаю можно-ли здесь выкладывать ссылки на сторонние ресурсы, но могу выложить если это позволяют правила форума. Схема конечно только детектирует пламя и сигнализирует звуком о его наличии, но можно и доработать выходной каскад и поставить реле на управление клапаном...

Share this comment


Link to comment

Постараюсь, если не забуду. Пока идет работа над самим автономным обогревателем в машину, а уж потом будут эксперименты по обвязке автоматикой и сигнализациями...

Share this comment


Link to comment

А нафига в авто обогреватель с пламенем... вы ж не собираетесь греть салон газовой горелкой?

Целесобрезнее использовать бортовые 12в для питания обогревателя (при необходимости 12в легко превращаются в 220в) 

Share this comment


Link to comment

@Petrovich_1969 Добрый вечер.
Может воспользоваться оптическим способом обнаружения. Как запасной вариант.
Например модулем с али, у него как раз при обнаружении пламени, логическая единица на выходе.

Share this comment


Link to comment

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×