Контроль наличия пламени (Ионизация) Gazlux


Yanshun

6 215 просмотров

Добрый день.
Нашел еще один вариант Контроль наличия пламени (Ионизация) Gazlux Standard B-24
Схему (обновил сылку)нашел на просторах сети. Решил собрать ее навесным монтажом и проверить ее работу. Схема себя отлично зарекомендовала, пламя определяют мгновенно, стабильно его держит. На поджиг схема не реагирует, при замыкании электрода на корпус, схема отрабатывает как положено. За два часа тестирование отработала, как швейцарские часы. 
Схема рассчитана только на подключения оптопар.  Данное устройство не является фазазависимой. Печатную плату срисовывал с оригинальных плат, по фото найденных в сети, сделал два варианта.
Емкость конденсаторов С202/203 не снижать, иначе схема не будет работать. 

 У данной схемы есть одна особенность, когда пламени нет, светодиод горит. Когда пламя есть- светодиод тухнет. В этом и заключается особенность данной схемы.
На время тестирования я стабилитрон поставил на 12В, первой что попало в руки и конденсаторы С204/205 взял на 10мкф, что лежало на столе.
Схема в наладке не нуждается, собрана на исправных деталях и правильно, работает сразу. Дефицитных деталей не содержит, кроме высокоомных резисторов.

Сделал фото отсчет и снял видео работы данной схемы

Фото тестирования
 

Скрытый текст

SNC01683.thumb.jpg.393b90a522ab4c2425ab56f1efc57b5a.jpgSNC01684.thumb.jpg.3886807a97576b4555e25c86db87e343.jpgSNC01685.thumb.jpg.ab91971c05ea88a5eac98ff74d3fe747.jpgSNC01686.thumb.jpg.8e28bccc487e12f44d2fc40949d5cdbe.jpgSNC01687.thumb.jpg.66a038c18357d1eb3ccc894dc3e7b0d5.jpgSNC01688.thumb.jpg.9030cb01218023fdc080264d1259435e.jpgSNC01689.thumb.jpg.35d20d87b0aedde311daab9473aab57e.jpgSNC01690.thumb.jpg.d4b4ba47deaab6c67e7a8e3797eb87eb.jpg

 

Для сети.jpg

Контроль наличия пламени (Ионизация) Gazlux Standard B-24-C1 схема.jpg

Контроль наличия пламени (Ионизация) Gazlux Standard B-24-C1.JPG

Gazlux Economy B-18-T1 (Контроль наличия пламени) Ионизация вариант 2.JPG

Gazlux Economy B-18-T1 (Контроль наличия пламени) Ионизация.lay6

Gazlux Economy B-18-T1 (Контроль наличия пламени) Ионизация вариант 2.lay6

Контроль наличия пламени (Ионизация) Gazlux Standard B-24-C1 схема.pdf

Контроль_наличия_пламени_(Ионизация)_Gazlux_PNP.mp4

Gazlux Economy B-18-T1 (Контроль наличия пламени) Ионизация схема DipTrace.rar

8 Комментариев


Рекомендуемые комментарии

Решил я значит по эксперементировать со схемой, а именно поставить в цепь светодиода транзистор Q202 NPN, чтобы при обнаружении пламени светодиод загорался.
Эксперимент увенчался успехом, пламя стабильно определяет, при включении в сеть светодиод не вспыхнул. На замыкания электрода на корпус реакция правильная.
Единственная не задача, это когда изчезает пламя, светодиод тухнет в течении 2-3 сек., (при С204 10 mkF) многова-то, поэтому рекомендую снизить номинал С204 до 2,2 mkF, или подобрать экперементально, как Вам понравится.

Все файлы приложил, схема в Diptrace, PDF, фото и видео работы данного варианта.

Gazlux Economy B-18-T1 (Контроль наличия пламени) Ионизация схема NPN схема.jpg

NPN (1).jpg

NPN (2).jpg

NPN (3).jpg

NPN (4).jpg

Gazlux Economy B-18-T1 (Контроль наличия пламени) Ионизация схема NPN Diptrace.rar

Gazlux Economy B-18-T1 (Контроль наличия пламени) Ионизация схема NPN схема.pdf

Gazlux_Economy_B-18-T1_(Контроль_наличия_пламени)_Ионизация_схема_NPN.mp4

Ссылка на комментарий

@proba Доброе утро.
Вы правы на счет резистора,  только его нужно поставить на 10к-100к, параллельно  ножкам светодиода, тогда будет тухнуть в разы быстрее.
 

Изменено пользователем Yanshun
Ссылка на комментарий

Здравствуйте, схема фаза зависимая, так как собрал такую же, но это не проблема, проблема что не видит пламя сжиженного газа. Как можно решить проблему? 

Ссылка на комментарий

От вида топлива не как не зависит. Хоть керосинку зажгите. Проблема в чем то другом.

В 30.03.2019 в 20:08, proba сказал:

По фэншую   в этой цепи  должен быть резистор

89.jpg

Обычный составной транзистор "шиклаи", резистор тут как собаке пятая нога...

Ссылка на комментарий

Собрал данную схему вторым вариантом, где используется транзистор npn (Q202) и электролит 2.2мкф для ускорения затухания диода (рекомендации автора). Схема почти идеальная. Пламя определяет мгновенно. Отсутствие пламени фиксирует за полсекунды - секунда. Для тестов использовал обычную бытовую газовую горелку на сжиженном газе. Предварительно сопло горелки заземлил (иначе не работает). 

Почему почти:
1. После первого включения в сеть светодиод загорается на доли секунды. Если выключить питание и включить снова в течении 1 минуты, светодиод остается выключенным. Но стоит выключить питание и включить после 2-3 минут ожидания, то ситуация повторяется

2. Схема действительно фазонезависимая. Но при смене фазировки, схема начинает чувствовать пламя только после 10-15 секунд после подачи питания. Причем чувствительность датчика заметно снижается

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Добавить комментарий...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...