Добрый день.
Путешествую по всемирной паутине, наткнулся на Реверс-Инженеринг Блока контроля факела ЛУЧ-1АМ, одного из первых вариантов, от пользователя @mvkarp, где он любезно поделился поделился схемой на данный девайс.
Данное устройства меня заинтересовало тем, что оно универсальное, судя по документации, может работать как с помощью Электрода (Ионизация), так и с помощью Фотодатчика.
Так-же построена схема на ОУ, что давала больше шансов на успех. Так-же на просторах сети нашел документацию от производителя на возможность проверки данного устройства  и его калибровка, что внушало еще больше надежды. За это производителю отдельный респект и уважение. В документации от производителя мне понравился вариант проверки прибора *на столе*, а именно, схемный вариант имитации Ионизации.

Поэтому было принято решение разработать печатную плату под данную схему. Плату старался сделать не более 100*100 мм, чтобы можно было ее заказать в Китае, так-же я как раз у себя смог найти корпус под данные размеры платы. Плату рисовал под свои детали. По подключаемой колодке она практически не отличается от оригинала, у меня только 10 pin, а от завода 13 pin. Пришлось сократить, так как у меня только такой есть разъем, да и корпус рассчитан только на 10 pin. 

К сожалению данный девайс, (ЛУЧ-1АМ) мне не попадался в руки и я его в живую не видел, сужу только по картинкам из сети. Картинок как все расположенно внутри блока я так и не смог найти в сети, могу только предполагать.
Так-же, данное устройство я пока не собирал и не тестировал, так как не все детали есть, да и нужно собирать заказ плат в Китае. Нужно еще парочку нарисовать плат и можно делать заказ.

Плата в 3D 
 

Скрытый текст

5cd130fd2d343_3D-1.thumb.gif.1e5ce00b890d90b7ec376d2cabaf3008.gif5cd130fed3689_-1(1).thumb.png.c5657dc50d456e6129047645693df7cb.png5cd13100050b8_-1(2).thumb.png.df046f6261317b761c002f3c8b25c4db.png5cd13100c9530_-1(3).thumb.png.440a1b3af2219b2bbfe5a7842a625811.png5cd1310187187_-1(4).thumb.png.10b216e0919bf441b5a01f97b1e9d8d7.png5cd1310231e68_-1(5).thumb.png.dc6bd0ae937b338359040fa69f8f00d8.png5cd13102dc486_-1(6).thumb.png.39b7452b4824cc84e118ada6e3b555b5.png

Приложил все файлы, что я смог найти по просторам сети, оригинальная схема в PDF.  Документация в PDF. 
Мои варианты схемы в *jpg 1000 dpi, DipTrace (печатная плата и схема), Gerber платы, Lay6.

Печатная плата ЛУЧ-1АМ 2.JPG

Печатная плата ЛУЧ-1АМ.jpg

Схема ЛУЧ-1АМ Mars.jpg

 

Руководство пользователя в PDF ЛУЧ-1АМ.rar

Схема и Плата в DipTrace ЛУЧ-1АМ.rar

Файлы от mvkarp ЛУЧ-1АМ.rar

ЛУЧ-1АМ.lay6

 

Gerber печатной платы ЛУЧ-1АМ.rar

7 Комментариев


Рекомендуемые комментарии

Платы изготавливаются, так что через месяц будут у меня, соберу и протестирую данный блок. Пока остается ждать.
Чутка по интригую народ, кому это интересно.
 

Скрытый текст

1919454307_-1(1).thumb.jpg.a6d7113990c84b8eafb332f291dcee75.jpg240553339_-1(2).thumb.jpg.e2f6ae69e496b810e2a19b3fba492796.jpg1970878810_-1(3).thumb.jpg.1c18a9584f75ad99d2bb0cba4d0ed7e9.jpg1239640719_-1(4).thumb.jpg.c83788398845570252f6878280d89f08.jpg1626357602_-1(5).thumb.jpg.48d66a218da024192525ceecd1b0870d.jpg959511800_-1(6).thumb.jpg.0ddc41b1dc59a53ffbe4230cc068de03.jpg1445959718_-1(7).thumb.jpg.ed7bcac95ff069b789b676d805d91b3e.jpg1338343758_-1(8).thumb.jpg.12affba4d8b379037d5c0e331f8e154b.jpg2050452979_-1(9).thumb.jpg.ea57e056fd0325af412d63eeff08ac7b.jpg1772159612_-1(10).thumb.jpg.fac24bb845893dd25c476f57f28a2e57.jpg

Реле пока не впаивал, буду ориентироваться на включения светодиода, установленному параллельно реле. Проверял по частям, пока ничего не бахнуло :bomb:
Резисторов на 1М8 у меня в Dip корпусе не оказалось, поставил SMD, пока заказ в пути. Подстроечники вместо 47к поставил 50к, вместо 22к поставил 20к (построечники выставлены в среднее положение). Так как необходимых номиналов не было.  Также и разъемы сетевые тоже в пути, поэтому буду запитывать от внешнего БП.
Микросхему, на время тестирования, посадил в кроватку. Если все пройдет успешно, запаяю ее, это обязательно нужно сделать.
На 0,5 мм нужно подвинуть ближе к кренкам радиаторы, или на оборот. Чутка ножки под углом вошли в посадочное место.
Из-за того, что на плате много конденсаторов, пусковой ток приличный.
Плату от флюса пока не вымывал, так как все нужно тестировать и еще придется паять.

Также R2, R3, C7-C9 подбирается под конкретную нагрузку, чтобы данная цепочка не включила нагрузку, так как через нее будет происходит ток утечки. Если Вам лень это делать, тогда просто не распаивайте данные элементы на плате.

Буду надеяться на успех. 

Изменено пользователем Yanshun
Ссылка на комментарий

Добрый вечер.
Сделал два мини замера на столе. Замерил напряжения на ножках ОУ, при не подключенном датчике и при КЗ.
Вот такие результаты получились.
 

Схема КЗ по входу датчика.jpg

Схема ЛУЧ-1АМ Mars первый запуск.jpg

Все замеры относительно GND 

Ссылка на комментарий

Добрый вечер.
Сегодня погонял данный блок на реальном котле.  

Тестирование проводилось только с помощью датчика Ионизации. Так как на данный момент у меня нет фоторезистора ФД -1. Заказал с али фоторезисторы на разное сопротивления, попробую ими поиграться.


Результаты просто отличные, пламя определяет мгновенно, очень быстро (просто не реальная скорость, на данный момент самый быстрый обнаружитель.). Стабильно его держит. На КЗ правильная реакция.
Фото и видео отсчет пока не делал, так как нужно еще разобраться, как его правильно калибровать и настраивать. Видно, что  он нуждается в настройке, из 10 удачных обнаружении 1 не видит. Настрою и будет божественная игрушка.
На искрообразование, поджиг, реакция правильная.

Сделал схему подключения задней панели, под свою версию печатной платы.
 

Схема подключения ионизации ЛУЧ-1АМ.JPG

Схема подключения ФР1-3 ЛУЧ-1АМ.GIF

Изменено пользователем Yanshun
Ссылка на комментарий

Добрый день.
Наконец удалось достать фоторезисторы ФР-1-3 на 68к и 150к, хотел достать еще разных номиналов, но удалось только их.
Данные резисторы производят до сих пор ОАО "Алмаз" 
Резисторы реагируют на только ИК-излучения газового пламени длиной волны от 1,8 до 2,2 λ макс, мкм.
Бывают на сопротивление (темневое) от 47кОм до 330кОм с погрешностью +-50%. Темневое - не засвеченный фоторезистор ИК-излучением.
На лампы дневного света или светодиодные фоторезистор не реагирует, но если поднести к лампе накаливания, расстояние 10-20 см, то сопротивление сразу начнет уменьшатся. 
Таким образом очень легко проверять работоспособность фоторезисторов.
Например: взял я резистор (на корпусе написано 150кОм ), выставил на мультиметре Режим сопротивление и подключил ФР-1-3. На мультиметре появилось значение (темневого сопротивления) 220кОм, включаю лампу накаливания на 200 Ватт (моя тестовая) и подношу фоторезистор на расстояние 15 см, сопротивление сразу изменилось до 100кОм (грубое значение), закрывая пальцем фоторезистор, видно как изменяется сопротивление, приближая или отдаляя от лампы накаливания будет меняться сопротивление. Таким образом мы проверили цел ли датчик или нет.
ФР-1-3 очень не любит когда нагревается выше 60 градусов по Цельсию, начинается испарятся светочувствительное напыление, это может произойти и за день, а может и за пару месяцев. Поэтому охлаждение датчика, это очень важно, а иначе в магазин за новым.
Данные фоторезисторы установлены (на сколько смог узнать) в датчиках ФД-02 и ФДА (а на этот датчик можно поставить реле и будет полностью контроль пламени, если удаться его раздобыть сделаю на него статью, очень хорошое решение вышло).
spr-c695.jpg.42acc3ab692b357e62b43c0c5a76fefa.jpg931443879_.png.7ec4427d45fc8579d563c7f9b711eb32.png

 

"Ионизация" (имитировал с помощью перемычки). Подал питание на плату, взял кусочек провода, один конец подсоединил к разъему №9, а второй держал в руках. При соединении второго конца проводника к разъему №10, ничего не происходит, но как только я отсоединяю от разъема №10 - происходит вспышка светодиода реле, на доли секунды. Если с частотой  20 Гц соединять и размыкать перемычку, то реле будет включено постоянно, как только прекратятся поступать импульсы на датчике, то реле сразу отключится.

Такие результаты:
1. Принцип работы схемы рассчитан на "Замыкании/Размыкании", то есть пульсации на стороне датчика. 
2. Разобрался, за что отвечает резисторы RP1 и RP 2.
a) RP1- отвечает за  задержку, сколько будет открыт транзистор VT1. У меня нет прибора, чтобы замерить минимальное и максимальное время. На глаз, примерно от 0,3 до 1 сек.
б) RP2 - отвечает за задержку закрытия VT1.

На реальном пламени пока не тестировал, скоро займусь этим.

1910850487_-1-3.png.4128a31a8a6b02c8bf7cb3dd76dcc4ac.png822653949_-1-3.jpg.9a97e20633820e5ad7941752334dd8dc.jpg759531160_-1.JPG.3275f85b30ee6fd20a0c9b81d5a107fd.JPG

ФР1-3.pdf
ФР-1-3.pdf

 

Изменено пользователем Yanshun
Ссылка на комментарий

Сегодня погонял на котел, настенном, прибор на датчике Ионизация (Электрод).
Результат на данный момент, полный провал. 
При включение в сеть, на 1 сек. включается реле, такого быть не должно. При загорание пламени, реле включается на 1 сек. и выключается, такого так же не должно быть.
Регулировка переменников не к чему положительному не приводит.
На выходных попробую последовательно Электроду подключить разные сопротивления, если положительного результата не будет, Ионизацию окидываю. Интересно, как на заводском устройстве она работала?
Не поддается мне Ионизация на низком напряжении.
Так же на выходных погоняю на котле способ контроля пламени на Фотодатчики, если результат будет отрицательный, значит схему в мусорку. Буду браться за следующую, благо есть запасная.
Пока вот такие не утешительные результаты.

Фото.

Скрытый текст

SNC02246.thumb.jpg.eeb8b38f78cf63a6113e013d5f114f20.jpgSNC02247.thumb.jpg.bf98132da0d3e93a0aca5ceeda324682.jpgSNC02248.thumb.jpg.c4402e025157c9c3deb04f42284f71de.jpgSNC02249.thumb.jpg.eaaacdec62b909890ef18959f22ecd8d.jpg

 

Ссылка на комментарий

Добрый день.
На выходных погонял ЛУЧ-1АМ на разных котла (Настенный с Атмосферной (инжекционной) газовой горелкой (24кВт) и Котлом Е1/9 (1МВт)), контроль пламени осуществлял, как с помощью Электрода, так и с помощью Фотодатчика ФР1-3. 
Схема оказалась полностью рабочей, дело в том, что я подходил к данным  тестам не с той стороны.
А именно, схема контролирует ТОЛЬКО пульсацию газового пламени.
 

Скрытый текст

 


Объясню подробнее, настенный котел с атмосферной (инжекционной) газовой горелкой, помещаем в камеру сгорания Контрольный электрод и во время розжига (когда загорается газовоздушная смесь) ЛУЧ-1АМ на 1 сек. увидел пламя и после выключил реле (я ставил последовательно электроду разные сопротивления 110кОм, 560кОм, 1МОм, 1,5МОм, это что я смог найти у себя, ЛУЧ-1Ам их и не заметил), это происходит потому, что нет пульсации пламени, пламя ровно горит в камере сгорания. Если внести электрод в камеру сгорания, когда горелка уже горит, то ЛУЧ-1АМ пламя не увидет (если Вы только случайно во время внесения электрода не коснетесь корпуса, тогда на 1 сек. включится реле).
С Фотодатчиком ФР1-3 все аналогично. Он также реагирует только на вспышку, во время розжига, можно проверять зажигалкой на расстоянии 20 см. от датчика, включится реле 1 сек.
Отсюда делаем вывод, что данная схема полностью не подходит для котлов с Атмосферной (инжекционной) газовой горелкой. А к ним относятся все настенный и очень много напольных газовых котлов.
 

Скрытый текст

Но, а теперь переходим к самому интересному, Горелки с принудительной подачей воздуха. Именно для таких горелок и предназначалась данная схема.
На контрольном электроде я не проверял, так как у меня нет его и достать его нет возможности, поэтому дальше буду описывать работу только на Фотодатчике ФР1-3, на электроде было бы работа аналогичная.
Итак взял я два датчика на разное Темневое с Засвеченное состояние (220кОм/100кОм и 150кОм/70кОм ). Чем мощнее горелка, тем  на большее сопротивление нужно подбирать сопротивление.
На моей горелке (название не смотрел, мощностью 1МВт), на запальнике лучше всего показал Фотодатчик в засвеченном состоянии от 60 - 80 кОм на расстоянии 40-50 см., пламя на запальнике было очень маленьким и голубым (большое количество воздуха и большое разрежение), а вот при установки Фотодатчика ФР1-3 на большое засвеченное состояние (100-120 кОм), ЛУЧ-1АМ  теряет контроль пламени, то увидет, то не увидет. Но когда загорится основная горелка (40% мощности), мои экземпляры ФР1-3 на, засвеченное состояние ИК-излучением, 70 кОм и 100 кОм, увидели и стабильно держали контроль пламени.
Заснять весь процесс на видео не удалось, так весь свет я выключил (мощные лампы накаливания у меня мощные и много), чтобы проверить только пламя на горелки.
Тест проводился в течении 20 мин. на минимальной мощности горелки 20% (выставленно в ручную), за все это время ЛУЧ-1АМ справился отлично, пламя не терял.
Пламя в моей горелке колбасит хорошо, поэтому датчикам ФР1-3 очень легко его видеть.
В топках, где пламя горит статически, данный контроль скорее всего не сможет видеть пламя, данной схеме нужно именно гулящее пламя. Также я тестов не проводил, если топка раскалится до красна, как себя поведет данный контроль, ведь будет засветка.

Скрытый текст

644026085_-1-3(2).thumb.jpg.0c883ea5953aa6a6d7491313bbeb1f81.jpg


При всех вышесказанных плюсах, только одну проблему я не смог победить, а именно, при первом включении в сеть ЛУЧ-1АМ, на 1 сек. включается реле, к сожалению такого быть не должно. Также на 1 сек. включит реле, если замкнуть электрод на корпус или ноги Фотодатчика между собой (поправочка, реле включится на 1 сек. только когда произойдет РАЗМЫКАНИЕ замкнутого состояние входа на ЛУЧ-1АМ ).

Пока данную схему отложу, так как появилась еще одна, нужно ее также погонять. Она похожа на эту, думаю, что потренеровавшись еще и на ней, тогда смогу больше понять эту. Обе от одного производителя.

 

Изменено пользователем Yanshun
Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Добавить комментарий...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...