Блок регулировки разрежения на прессостатах
Добрый день.
Понадобилось мне сделать автоматическую (ручная тоже должна быть опция) регулировку разрежения котлом Е1/9.
Несколько лет назад, как всегда зимой, вышел из строя на котле блок регулировки разрежением. Подвели к котлу и поставили перед фактом, чтобы через час он был в работе, а на улице -10. Снял с котлов, настенных двух, прессостаты и сварганил игрушку, так появилась первая версия данного устройства, она и по сей день исправно работает.
Все было хорошо, жил не тужил. Месяц назад сгорел (трансформатор) второй блок управления разрежение Р25.1.1, на втором котле. Подвели к котлу, как и в прошлый раз, чтобы сделал как и на первом котле. Тут мне повезло, так как времени было много, пару месяцев, начал думать над схемой, более совершенную, так как нужно несколько вариантов иметь в запасе.
Так появилась данная схема, вторая версия данного устройства. Цель была, как и прежне, чтобы была возможность автоматического регулирования и ручного. Показания текущего разряжения снимались с Тягонапоромера. Так как мне нужно одно значение разрежения, проблем со составлением схемы у меня не возникло.
Также огромная благодарность форумчанину, разрешения на его упоминание я не спрашивал, за некислый подгон, безвозмездно, реле и колодок Finder, целая коробка. Выручила она меня кардинально.
Поэтому было решение сделать схему на реле Finder, так появилась данная схема.
Что умеет устройство:
1. Имеет световую индикацию Сеть, Открыть, Закрыть.
2. Возможность работать, как в автоматическом режиме, так и в ручном.
3. Защита от включения двух сразу реле.
4. Защита контактов прессостата, так как нагрузка вся проходит через реле.
5. Калибровка прессотатов на нужное значения с помощью колесика с цифровой шкалой. Она практически соответствует действительность, но все же рекомендуется выставлять значение по тягометру эталонному.
6. Поддержание в автоматическом режиме необходимого значения разрежения (Только одно настроенное значение).
7. Защита от скачка напряжения до 270В/380В.
8. Очень простая наладка и калибровка устройства.
9. Высокая точность поддержания разрежения, применены очень качественные прессостаты, ели достали их. Точно такие-же прессотаты работают на котлах уже 15 лет.
10. Легкость сборки и хорошая взаимозаменяемость компонентов.
Фоточки собранного девайса.
Все прекрасно разместилось в старом корпусе от регулятора Р25.1.1, максимально использовал все, что там было. Свой экземпляр настроил на поддержания 75 Па.
Также приложил схему в Spl7.
Теплой зимушки.
8 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.