Блок регулировки разрежения на прессостатах


Yanshun

3 212 просмотра

Добрый день.
Понадобилось мне сделать автоматическую (ручная тоже должна быть опция) регулировку разрежения котлом Е1/9. 
Несколько лет назад, как всегда зимой, вышел из строя на котле блок регулировки разрежением. Подвели к котлу и поставили перед фактом, чтобы через час он был в работе, а на улице -10. Снял с котлов, настенных двух, прессостаты и сварганил игрушку, так появилась первая версия  данного устройства, она и по сей день исправно работает.
 

Скрытый текст

1503321067_.thumb.png.d311400ec4130eba25c486397138d9dd.png

 Все было хорошо, жил не тужил. Месяц назад сгорел (трансформатор) второй блок управления разрежение Р25.1.1, на втором котле. Подвели к котлу, как и в прошлый раз, чтобы сделал как и на первом котле. Тут мне повезло, так как времени было много, пару месяцев, начал думать над схемой, более совершенную, так как нужно несколько вариантов иметь в запасе.
Так появилась данная схема, вторая версия данного устройства. Цель была, как и прежне, чтобы была возможность автоматического регулирования и ручного. Показания текущего разряжения снимались с  Тягонапоромера. Так как мне нужно одно значение разрежения, проблем со составлением схемы у меня не возникло.

Также огромная благодарность форумчанину, разрешения на его упоминание я не спрашивал, за некислый подгон, безвозмездно, реле и колодок Finder, целая коробка. Выручила она меня кардинально.

Поэтому было решение сделать схему на реле Finder, так появилась данная схема.
Что умеет устройство:
1. Имеет световую индикацию Сеть, Открыть, Закрыть.
2. Возможность работать, как в автоматическом режиме, так и в ручном.
3. Защита от включения двух сразу реле.
4. Защита контактов прессостата, так как нагрузка вся проходит через реле.
5. Калибровка прессотатов на нужное значения с помощью колесика с цифровой шкалой.  Она практически соответствует действительность,  но все же рекомендуется выставлять значение по тягометру эталонному.
6. Поддержание в автоматическом режиме необходимого значения разрежения (Только одно настроенное значение).
7. Защита от скачка напряжения до 270В/380В.
8. Очень простая наладка и калибровка устройства.
9. Высокая точность поддержания разрежения, применены очень качественные  прессостаты, ели достали их. Точно такие-же прессотаты работают на котлах уже 15 лет.
10. Легкость сборки и хорошая взаимозаменяемость компонентов.

Фоточки собранного девайса. 
 

Скрытый текст

2049764683_(1).thumb.jpg.7499cc0cd6579aa65cc6f2b8df4c3736.jpg178912912_(9).thumb.jpg.90746471dbf98dd0d5f49164b7e07bfb.jpg237641503_(10).thumb.jpg.f0f06c5252393748f24a5adc0004c656.jpg1644567854_(12).thumb.jpg.e11670de54f971fd5f71e262b64ea33c.jpg936812845_(14).thumb.jpg.bd9c93997dde0a063fa7396629c35fb1.jpg270042360_(15).thumb.jpg.e0fa44e3e7f61b4a6e62aec935fcdd9a.jpg1659398388_(16).thumb.jpg.c49a70ff89894d6f1af730ff452a0122.jpg459507426_(17).thumb.jpg.7c60f957817bcca5d7629fff81c71a20.jpg2043812577_(18).thumb.jpg.bdb7d9621ebe67e20a8d747c4312b582.jpg1428580460_(19).thumb.jpg.3db8c45297b14a644db8acde5363c3c0.jpg

Все прекрасно разместилось в старом корпусе от регулятора Р25.1.1, максимально использовал все, что там было. Свой экземпляр настроил на поддержания 75 Па.
Также приложил схему в Spl7.
 

Теплой зимушки.

Схема контроля разрежения.JPG

Схема контроля разрежения.spl7

8 Комментариев


Рекомендуемые комментарии

Еще парочку фоток.
Тестирования работы и нагрев компонентов.
Забыл упомянуть, что при разном положении прессостата установленное значение на цифровой шкале прессотат может плавать. Дзен - вертикально положение.
Также при высоких/низких температурах мембрана может чутка менять свои упругие свойства. Не опускайте температуру прибора менее +5 и более +40 градусов.
Также прессотаты нужно держать подальше от вибрации.
 

Скрытый текст

1937138873_(20).thumb.jpg.eaecf32d712f55ac7daef792fa0d705f.jpg161275803_(21).thumb.jpg.d364d6233d7bbfdbc672864b448516c3.jpg924737387_(22).thumb.jpg.06c42337ab840a894214d0fb7a086fd6.jpg

Скрытый текст

SNC02297.thumb.jpg.94828b82fd4a3bc912dc51d285870621.jpgSNC02298.thumb.jpg.f361d4cdb58c4687df3aeae4d8608d09.jpgSNC02301.thumb.jpg.e491e4765d9e954d297866961617f733.jpgSNC02302.thumb.jpg.ec52569e90575bd16316162a81d4570b.jpgSNC02303.thumb.jpg.5dc20008cdbd1e99372a6cbe0c93fd60.jpgSNC02304.thumb.jpg.363b569b5d760f8b1320a9cafdf9c653.jpgSNC02305.thumb.jpg.e0a5eadc80d2a4053d0090f8d36c431a.jpg

 

Изменено пользователем Yanshun
Ссылка на комментарий

Позвольте вопрос - под значком "земли" на схеме что понимать? Действительно заземляющий проводник, или всё-таки нейтраль от сети 220В?

Ссылка на комментарий

@Mike_Solo Доброе утро.
Это нейтраль 220В, но корпус устройство обязательно должен быть занулен, на видимый контур заземления. 

Поэтому не строит путать местами Фазу с Нейтралью. Для проверки на столе этот пункт не важен.

Изменено пользователем Yanshun
Ссылка на комментарий

Добрый вечер.
Для тех, кто будет использовать данное устройство с МЭО от 100W до 300W, для защиты контактов реле можно установить цепочку из конденсатора и резистора, скопировал с Р25.1.1, там данная цепочка защищала силовые ключи. 

Защита реле.JPG

Ссылка на комментарий

Добрый день.
Отработала автоматика отопительный сезон, просто отлично. Все четко, не одного ложного срабатывания, точное поддержание заданного значения, оперативное реагирование на изменения. 
Все компоненты в идеальном состоянии, резисторы, на светодиоды, даже чутка не изменили в цвете. Все это работала 24/7 весь отопительный сезон.

Отличная игрушка получилась.

Ссылка на комментарий

Я тоже раньше защищал контакты также сейчас вот так P4KE440CA, Защитный диод двунаправленный, 400Вт, 440В, [DO-41] так дешевле

Ссылка на комментарий

@Yanshun, поздравляю!

Но Вы не обмолвились, как часто в Вашем случае, с реальными нагрузками котла, отрабатывали МЭО шиберов дымососа?
На энергетических котлах допускается не чаще, чем 6 дерганий в минуту.
Учитываем, что котлы работают в стабильном режиме, газ, воздух не меняются, разрежение примерно стабильное. Тогда дискреты уместны.

У меня динамическая нагрузка достаточно маломощных котлов дЕ-25/14 и ДКВР 10-13. И разрежение, вслед за газом и воздухом, несколько плавает. Тут дискретами не обойтись.
Датчики разрежения - с интегрированием. Зона нечувствительности (впрочем, этот параметр Вы выдерживаете настройкой прессостатов.

А вообще - решение интересное. Простое. Для критических случаев - вполне! Плюсик, конечно!

Ссылка на комментарий

@mvkarp Добрый вечер.
На счет частоты включения МЭО, Вы правы об этом я не сказал потому, что котел у меня на 1МВатт, без модуляционной горелки, (у котла две мощности 40% и 100% - Клапан Малого горения и Клапан Большого горения), так же я могу, после клапанов стоит пробковый кран, им настроить горелки. 
Ответ на Ваш вопрос о частоте включения МЭО, при первом пуске котла, МЭО выставляются в "исходное" (какое настроенное ) положения, происходит розжиг горелки, параметры чутка изменились, все исполнительные механизмы отреагировали на это изменения. Идет прогрев котла (от 2 до 5 мин.), во время прогрева параметры потихоньку начинают изменятся, один раз за весь прогрев. После прогрева включается включается Клапан большого горения, все исполнительные механизмы отреагировали на это изменения. В течение часа, в моем случае так настроен котел для "мягкого режима", котел выходит на номинальную мощность, с прогревом котла параметры начинают "уходить" и МЭО отрабатывает их. 
В моем случае, при первом пуске (Продувка+Прогрев котла = 5 мин.), на холодную, МЭО отрабатывает 4 раза.
Выход на номинальную мощность котла (1 час) МЭО отрабатывает не более 10 раз.

Так что, в моем случае, МЭО включается не более 2 раз в  1 мин. и то, только при выходе котла на номинальную мощность. Не которые могут заметить упоминание мощности 40% и 100%, мощность ведь изменяется. 100% мощностью котлы мы пользуемся только тогда, когда температура опускается более   -10 градусов (это 1-2 недели за весь отопительный сезон), все остальное время котел настроен на 40% и все параметры стоят, как вкопанные.

На счет инерции срабатывания датчиков, у данных прессостатов  порог срабатывания 10 Па, а этого мне с головой хватает, чтобы не перегружать МЭО, да и стрелка (Тягонапорометра) у меня во время работы котла "дышит" +-3 Па.

Также у меня похожая "автоматика" (первая версия) Регулятора разрежения установлена на втором котле с Модуляционной горелкой МДГГ-75 и автоматикой Альфа-М. Там так же за все время работы МЭО не более 3 раз 1 мин. (Прогрев котла и Выход на номинальную мощность, после этого все параметры устаканиваются) включается и отработала уже два отопительных сезонов на ура.
Фото
 

Скрытый текст

1148252716_(1).thumb.jpg.dddae40d9f61446f682dc0d4759eb994.jpg1375848005_(2).thumb.jpg.d75e8281e3d50c828b8a737efbb9fc19.jpg1404770222_(3).thumb.jpg.c5a9ee906be6bcef175ee8f35cf541e8.jpg508362941_(4).thumb.jpg.73bf49a434ba3de87a4d8c6fbace6c6c.jpg498563637_(5).thumb.jpg.8d609346b746357d8ddc6a7ca5997816.jpg408706825_(6).thumb.jpg.7927f36a0fe487dc97734a42023377da.jpg1093445136_(7).thumb.jpg.c52b3d6491b756f1779900ede1dab317.jpg2067843506_(8).thumb.jpg.e79adb02671489ef468743fc5085adf0.jpg

Если что-то упустил, напомните, дополню.

Изменено пользователем Yanshun
Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Добавить комментарий...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...