Добрый вечер.
При подготовке оборудования к зиме, был снят, на ревизию, Блок розжига и контроль пламени Immergas SKG EN298.
Было принято решение создать на него схему, в сети на данный блок информации вообще не смог найти.
Производитель не поскупился нанести шелкографию на плату, поэтому включен поиск в PDF. Плата на гетинаксе, поэтому без надобности паяльником не лазте.

Кому будет интересно, с данной схемы можно вытянуть Контроль пламени, Ионизации, на реле. У меня на данный момент деталей нет, чтобы его собрать и погонять на котле.
Плата фазазависимая.

Единственно, не смог найти документацию на деталь SI1 (SI1 = PK6 R60095 (ON Semiconductor) 0307), переписал все что смог разглядеть.

Как всегда прикладываю все файлы: Схема *jpg 1000 dpi, DipTrace, PDF 720dpi  (с возможностью поиска внутри документа), печатная плата в Lay6, список деталей Excel 2010, сканы в PDF 800 dpi (из-за ограничения на форуме, поместил в следующее сообщение).

Фото платы
 

Скрытый текст

EN298.jpg.be8dd89b2081192ccfd9f1d9b61a4245.jpg1784078627_SkgEN298(1).thumb.jpg.c298233c084af24323f2290a838cd5f1.jpg1905903513_SkgEN298(2).thumb.jpg.23ed7c3695ad21572a53c106deb7a236.jpg717913961_SkgEN298(3).thumb.jpg.a26d280f193678f12ca3d38342648dbc.jpg2029217536_SkgEN298(4).thumb.jpg.9967b2a423ad0e07267e58cdfe0603d3.jpg

 

Immergas SKG EN298 плата.JPG

Immergas SKG EN298 схема.jpg

Схема подключения кролла.jpg

Immergas SKG EN298 схема DipTrace.rar Immergas SKG EN298 схема.pdf Immergas SKG EN298.lay6 Список деталей Immergas SKG EN298 Excel 2010.rar

3 Комментария


Рекомендуемые комментарии

При попытке изъять схему контроля пламени, пока, мне не улыбнулась удача. Как отдельная часть схемы не заработала. Поэтому я снял блок с котла, чтобы разобраться в чем есть проблема и узнать в какой последовательности и при каких условиях включаются/отключаются реле.
Буду дальше мучат узел, зацепки уже имеются.

При подаче питания 220В, если не горит лампочка авария, замкнут комнатный термостат и НЗ прессостат, включается реле К4, на его обмотку поступает DC=39.5V. Включается Вентилятор. После включения вентилятора, Замыкаются контакты НО прессостата. Через 15 сек.(TW) включается К1 DC=36V, газовый клапан 1 и трансформатор розжига, так же включается К5 DC=40V.
После имитации пламени, остается включенным реле К4 41,5В, К5 отключается. На К1 приходит 18В. На К2 приходит 36В. К6 включается через 5 сек.
На С6= 37В, на С13 = 42В. Если отсоединить имитататор во время горения, то блок не уйдет в ошибку, ГК отключается, через 10 сек. (TS) он сново начнет вырабатывать искру. Блок уходит в ошибку только тогда, когда идет выработка искры и если не было обнаружено пламя.

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Добавить комментарий...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...