Контроль наличия пламени, Ионизация, на реле. Immergas SKG EN298


Yanshun

2 702 просмотра

Добрый день.
Вытянул я Контроль наличия пламени с блок розжига Immergas SKG EN298

Данная схема меня заинтересовала, потому что в роли коммутации сигнала используется реле. 
У данной схемы имеется два недостатка, а именно: первый, это то что используется реле на 48V, а они не дешевые и второй, это то что при включении в сеть или отключения из сети, иногда, на 0,5 сек. включается реле. А в остальном только положительные характеристики.

Схема питается от 220В АС. В качестве контроля пламени используется Электрод, пламя определяет мгновенно, за доли секунды, очень стабильно держит. Реакции на электроподжиг - нет.
При замыкании электрода на корпус - правильная, реле не включается.

За час работы схемы нагрев деталей не заметил, температура окружающей среды была +5, щупал пальцами детали, так как тепловизора нет.

Теперь сами файлы.
Схема. *jpg 800 Dpi, PDF, DipTrace.
 

Скрытый текст

762052568_ImmergasSKGEN298.thumb.jpg.e8e8445a41fc1f76843d2a1e584b8e26.jpg

Печатная плата, нарисовал чтобы была, так как у каждого свои хотелки и куда ее пристроить. Плата в Lay6, Gerber, DipTrace.
 

Скрытый текст

1491615116_ImmergasSKGEN2981.thumb.GIF.417ae31e4e840cdd991dcb3f0d074aa1.GIF866908012_ImmergasSKGEN2983.thumb.GIF.afa797f791f886e602ba0b09c9933079.GIF1539469969_ImmergasSKGEN298.thumb.GIF.5adec098961a75448b4102d5dee32d60.GIF

3D вид платы
 

Скрытый текст

57656202_ImmergasSKGEN298(1).png.b57156651e442247625971b3beda0bd5.png1686973650_ImmergasSKGEN298(2).png.0e5fdb7c8273f5c85730d8eaffae109c.png1637072584_ImmergasSKGEN298(3).png.6aaa4c4c56b485f9dedaa3cbe731071f.png702517592_ImmergasSKGEN298(4).png.6f27f93e112e6d62503a465ceea44206.png1313476919_ImmergasSKGEN298(5).png.bc2fc2eb5ae443a98712f76792e3b112.png796772874_ImmergasSKGEN298(6).png.785a8d07fdf41980a729d8424f7092cf.png585627480_ImmergasSKGEN298(7).png.284d8b64459691856bc8a82aa9830497.png1441519484_ImmergasSKGEN298(8).png.23c594c3fc79734821af3666be15dcd7.png

Тестирование схемы делал навесным монтажом. Подключал параллельно катушке реле светодиод и на контакты реле, чтобы видеть работу реле. Стабилитроны, ZY18/24 я не смог достать, поэтому поставил два 1N5359B.
В следующем сообщении прикреплю видео о работе данной схеме на котле.
 

Скрытый текст

SNC02450.thumb.jpg.e027bebcfba5fe70d2ce8f6b2db851b1.jpgSNC02451.thumb.jpg.5b67b1d4bdcfc66b5dc5c2b20cc11288.jpgSNC02452.thumb.jpg.0226156316e6ad2922a88183c0cca6a2.jpgSNC02453.thumb.jpg.627ec2e3ba4da3e5ba41439c366a58c2.jpgSNC02454.thumb.jpg.ac5fa0a806ef69fc822c0b1c3a80244a.jpg


Сами файлы. 
 

Immergas SKG EN298 контроль наличия пламени Ионизация+реле DIpTrace.rar Immergas SKG EN298 контроль наличия пламени Ионизация+реле Gerber.rar Immergas SKG EN298 контроль наличия пламени Ионизация+реле схема.pdf Immergas SKG EN298 контроль наличия пламени Ионизация+реле.lay6

1 Комментарий


Рекомендуемые комментарии

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Добавить комментарий...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...