Контроль наличия пламени, Ионизация, на реле. Immergas SKG EN298


Yanshun

1162 views

 Share

Добрый день.
Вытянул я Контроль наличия пламени с блок розжига Immergas SKG EN298

Данная схема меня заинтересовала, потому что в роли коммутации сигнала используется реле. 
У данной схемы имеется два недостатка, а именно: первый, это то что используется реле на 48V, а они не дешевые и второй, это то что при включении в сеть или отключения из сети, иногда, на 0,5 сек. включается реле. А в остальном только положительные характеристики.

Схема питается от 220В АС. В качестве контроля пламени используется Электрод, пламя определяет мгновенно, за доли секунды, очень стабильно держит. Реакции на электроподжиг - нет.
При замыкании электрода на корпус - правильная, реле не включается.

За час работы схемы нагрев деталей не заметил, температура окружающей среды была +5, щупал пальцами детали, так как тепловизора нет.

Теперь сами файлы.
Схема. *jpg 800 Dpi, PDF, DipTrace.
 

Скрытый текст

762052568_ImmergasSKGEN298.thumb.jpg.e8e8445a41fc1f76843d2a1e584b8e26.jpg

Печатная плата, нарисовал чтобы была, так как у каждого свои хотелки и куда ее пристроить. Плата в Lay6, Gerber, DipTrace.
 

Скрытый текст

1491615116_ImmergasSKGEN2981.thumb.GIF.417ae31e4e840cdd991dcb3f0d074aa1.GIF866908012_ImmergasSKGEN2983.thumb.GIF.afa797f791f886e602ba0b09c9933079.GIF1539469969_ImmergasSKGEN298.thumb.GIF.5adec098961a75448b4102d5dee32d60.GIF

3D вид платы
 

Скрытый текст

57656202_ImmergasSKGEN298(1).png.b57156651e442247625971b3beda0bd5.png1686973650_ImmergasSKGEN298(2).png.0e5fdb7c8273f5c85730d8eaffae109c.png1637072584_ImmergasSKGEN298(3).png.6aaa4c4c56b485f9dedaa3cbe731071f.png702517592_ImmergasSKGEN298(4).png.6f27f93e112e6d62503a465ceea44206.png1313476919_ImmergasSKGEN298(5).png.bc2fc2eb5ae443a98712f76792e3b112.png796772874_ImmergasSKGEN298(6).png.785a8d07fdf41980a729d8424f7092cf.png585627480_ImmergasSKGEN298(7).png.284d8b64459691856bc8a82aa9830497.png1441519484_ImmergasSKGEN298(8).png.23c594c3fc79734821af3666be15dcd7.png

Тестирование схемы делал навесным монтажом. Подключал параллельно катушке реле светодиод и на контакты реле, чтобы видеть работу реле. Стабилитроны, ZY18/24 я не смог достать, поэтому поставил два 1N5359B.
В следующем сообщении прикреплю видео о работе данной схеме на котле.
 

Скрытый текст

SNC02450.thumb.jpg.e027bebcfba5fe70d2ce8f6b2db851b1.jpgSNC02451.thumb.jpg.5b67b1d4bdcfc66b5dc5c2b20cc11288.jpgSNC02452.thumb.jpg.0226156316e6ad2922a88183c0cca6a2.jpgSNC02453.thumb.jpg.627ec2e3ba4da3e5ba41439c366a58c2.jpgSNC02454.thumb.jpg.ac5fa0a806ef69fc822c0b1c3a80244a.jpg


Сами файлы. 
 

Immergas SKG EN298 контроль наличия пламени Ионизация+реле DIpTrace.rar Immergas SKG EN298 контроль наличия пламени Ионизация+реле Gerber.rar Immergas SKG EN298 контроль наличия пламени Ионизация+реле схема.pdf Immergas SKG EN298 контроль наличия пламени Ионизация+реле.lay6

 Share

1 Comment


Recommended Comments

Как и обещал еще парочку фото и видео работы схемы. То что не влезло в первое сообщение.

Скрытый текст
Скрытый текст

SNC02460.thumb.jpg.b5b35d9be7c57afd79084167066cf6dc.jpgSNC02461.thumb.jpg.e959676dc091af3d63b96d80ff28db4e.jpgSNC02462.thumb.jpg.d078f53c62007d87d0d63b498c6578b7.jpgSNC02463.thumb.jpg.f55733f07c4b9e8dc4b8b0c27a2cd11a.jpgSNC02464.thumb.jpg.7a8f0086e725522bf310b065d222cdba.jpg

 

Link to comment

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...