  1. Добрый день. Попал ко мне данный блок на ремонт. История его, прорвала трубу над котлом и залила водой. Данный блок очень хорошо защищен на подобные случаи, плата вся покрыта с двух сторон лаком. Вода попала на разъем J3 (чутка покрылось налетом зеленым, но спиртиком и наждачкой все очистилось), так же попала вода на кнопку RESET (сбор ошибки) и создалась цепь для прохождения тока, блок пару дней находился все время в "Сбросе". Последствия, вылетел предохранитель F1=3.15A, два стабилитрона D3=EN Z43 (2W 43V), D10= D7 Z18 (2W 18V). Заменил предохранитель, данной модели стабилитронов у меня не было, поэтому поставил D3= 1N4747A+1N4749A, D10= 1N4739A+1N4739A. Если заменить только предохранитель, то блок просто молчит не подавай не каких признаков жизни. После замены все деталей, блок заработал и прошел все тесты. Искра стабильная, пламя видит, в аварию уходит, сбор ошибки происходит. Для сброса ошибки, НА СТОЛЕ, использовал батарейку (таблетку) на 3V. Важный момент, роль теплоотвода для стабилитронов выполняют их собственные выводы, поэтому я их так завернул. Теплой зимушки. Фото