  1. 1 point
    Доброе утро. Закончил установку данного блока в котел Junkers ZW23-1KE, родная автоматика вышла из строя когда на нее "подали" две фазы, ноль оборвался. Восстанавливать родную автоматику я отказался сразу. Данный блок является фазозависимый, если не правильно подключить фазу с нулем, блок запустится и произойдет розжиг, но пламя он не увидит. Искра будет иди, 5-7 сек., хотя процесс розжига произошел и уйдет в ошибку. Достаточно развернуть вилку сетевую на 180 градусов и все будет работать как надо. Запуск Блока розжига происходит замыканием Термостата разъема J1 контактов 3 и 7. Длительность искрообразования идет 5-7 сек., как только блок увидет пламя искра сразу прекращается, обнаружения пламени происходит практически мгновенно. С начало идет искра, через 0,5 сек. открывается газовый клапан. Данный блок контролирует только одну ошибку, наличие пламени, в случае перегрева он прекратит горение, т.к. защитный термостат разорвал контакт, но как только он его с ново замкнет, процесс розжига возобновиться. Помните об этом. В случае если блок уйдет в ошибку по пламени, повторно он не запустится, попытка всего одна. Сброс ошибка производиться в ручную и если даже обесточить устройство блок сам не сбросит ошибку. К блоку подключал с помощью штырьков от разъема ПК, так как таких разъемов у меня небо, а выкручиваться как-то надо было. Котел полностью запущен и работает.
×
×