  1. так я об этом и говорил выше, выравнивающие токи. с вашей сетью TN-C нужно аккуратно к этому вопросу подходить. на абок вы пишите, что мол частонники на другой ветке системы и та ветка в норме. это ничего не говорит, нужно ваш участок рассматривать. впринципе три шага описанных выше и все можно проверить. У частотника норма 30 млА тока утечки, я к примеру. Если его ток через оплетку кабеля "заземлиться", о этого хватит. а у вас сеть TN-C.
  2. как успехи с проектом? интересно бы связку со SCADA посмотреть, панель. как связка st -> ethernet выглядит? или по rs232? не все панели имеют, я бы попробовал визуализацию правильно, если не было и появились, то одна дорога
  3. полное название софта как звучит? не ?
  4. что за тип сети питания? 1.TN-C 2.TN-C-S 3.TN-S датчик не касается емкости? кабель, облетка повреждена. влага. проверил бы изоляцию кабеля на влагу и старение.(60 метров не нравится, может емкость высокой быть) Неверно "заземлен" rack и или емкость. Проверить заземления. сечения. исключение протекания уравнивающих токов сильноточных и измерительных цепей. если 1 и 2 тип сети это очень принципиально. с раздельной N и PE попроще. Сильный ток через емкость протекает, частотники рядом или завязаны гальванически. По схеме все красиво и верно, но не видно других устройств, других электрических соединений, сечений и выполнение РЕ. И как текут через РЕ токи не оценить. Посмотреть бы по-месту. Я бы попробовал экран кабеля отсоединить, затем поменять точку заземления. временно "заземлить" от другой точки. с другой стойки, цеха. заземлить экран у емкости. сам датчик заземлен? Отпишитесь при удачном исходе. Мне эта тема интересна, часто приходится сталкиваться с таким. причины всегда одни и те же: неверный монтаж неверно выполеное "заземление" вплоть до цеха, здания неисправные приборы, элементы
×
×
  • Создать...