а в чём собственно вопрос?
-
Прямого перевода нет, примерный диапазон чтоб в ГОСТ по дыму попасть я указал, есть ещё вариант,купите ГОСТовский извещатель ( а лучше несколько), и зафиксируйте показания люксметра когда они начнут срабатывать, впринципе тогда и люксметр не нужен будет, покупные будут вроде эталона. Хотите совсем точных измерений, езжайте во ВНИИПО (ну или к другим органам по сертификации у кого есть аттестованный дымовой канал).
-
Возьмите метровую штангу, с одной стороны фонарик, с другой люксметр. Поставили в камеру, настроили яркость фонаря так, чтобы когда дыма в камере нет люксметр показывал 100 люкс. Начинаете потихоньку дым пускать, люксы начинают падать, смотрите когда ваши датчики сработают. Люксы к ГОСТовским дб/м сильно точно не привяжешь, но примерный диапазон составляет 1,5-4,5% т.е. показания на люксметре будут от 98,5 до 95,5. И это всё при условии активной циркуляции дыма в камере вентиляторами.
-
Не обязательно, есть система с позиционной адресацией извещателей относительно ППКП, т.е. 1-й извещателе в шлейфе имеет первый адрес, 3-й извещателе в ШС имеет третий адрес. Контроллеров нет, стандартная КМОП логика и немного хитрый алгоритм последовательной работы.
-
ППК-2 думаю ещё много где стоят
-
Цифровые мультиметры не показывают сопротивление диодов в обратном включении. А у вас как получается?
-
сделайте мультикритериальный извещатель на аналоговой схемотехнике займите мозг