Jump to content

Yanshun

Members
  • Content Count

    1474
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Everything posted by Yanshun

  1. @serglobo Доброе утро. Фото Вашей конструкции не поделитесь?
  2. Добрый день. Сделал схему на очередной модуль автоматики КСУМ-2П БВС 067.967 (Блок ввода сигналов) Фото модуля Печатная плата в Lay6, схема в *jpg 1000 dpi, Diptrace, PDF, список деталей в Excel 2010. Сканы платы в Pdf 800 dpi, разделил на два архива. КСУМ-2П БВС 067.967 (Блок ввода сигналов).lay6 КСУМ-2П БВС 067.967 (Блок ввода сигналов) схема.pdf Список деталей БВС Excel 2010.rar КСУМ-2П БВС 067.967 (Блок ввода сигналов) схема Diptrace.rar КСУМ-2П БВС 067,967 (Блок ввода сигналов ) сканы PDF 2.rar КСУМ-2П БВС 067,967 (Блок ввода сигналов ) сканы PDF.rar
  3. @MaratAM Добрый день. Значит скоро планируется статейка на Ваш вариант?
  4. @serglobo Здорово. На будущее, крепежные отверстия при креплении обязательно заденут сигнальные резисторы. Переходные отверстия, обычно, не делается прям в SMD контакте. При заказе в Китае, придется переделывать шелкографию, так как она задевает контактные площадки.
  5. Добрый день. Сделал схему на очередной модуль автоматики КСУМ-2П БЗС 067 976 (Блок задержки сигналов). Фото модуля Печатная плата в Lay6, схема в *jpg 1000 dpi, Diptrace, PDF, список деталей в Excel 2010. Сканы платы в Pdf 800 dpi, разделил на два архива. КСУМ-2П БЗС 067 976 (Блок задержки сигналов).lay6 КСУМ-2П БЗС 067 976 (Блок задержки сигналов) схема.pdf КСУМ-2П БЗС 067 976 (Блок задержки сигналов) схема DipTrace.rar Список деталей БЗС Excel 2010.rar КСУМ-2П БЗС 067.976 (Блок задержки сигнала) сканы в PDF.rar КСУМ-2П БЗС 067.976 (Блок задержки сигнала) сканы PDF 2.rar
  6. 3D модели для Diptrace прямоугольных светодиодов
  7. @sima8520 Теперь понял, думал, что экрспортировалась не правильно. Мне такая пойдет, спасибо. Моделька грузится молнеиносно. Так-же хотел добавить на счет "Бага в лицензии программы Diptrace" версии 2.4.0.2, а именно, если установка происходит данной программы первый раз на ПК, и не вводить ключ к программе, то по истечению срока 30 дней, программа у Вас останется и дальше работать в полной версии, у меня уже работает седьмой месяц. Разумеется обновлять программу нельзя, так как в третье версии разработчики обновили алгоритм лицензии, данный баг я им отсылал в саппорт очень давно.
  8. @sima8520 Добрый день. Большое спасибо за помощь, моделька села идеально и размеры четкие. Единственно, что моделька при просмотре в 3Д Серая, но для меня это не проблема.
  9. Добрый день. Не у кого нет случайно модельки для Diptrace реле JQ1a-12V-F?
  10. @сенька Конкретно в Вашем случае, датчик подключен по "паразитному питанию". Так-же советую заменить стабилитрон VD1 на 5,1В, чтобы не сжечь порт микроконтроллеру. Как сказал @войтов замените датчик на исправный и проверьте целостность проводов и будет Вас счастье. Так-же данный датчик не проверить мультиметром, никак. ds18b20-rus.pdf
  11. Добрый день. Решил я чутка переделать платку под свои светодиоды, нравятся мне очень прямоугольные светодиоды 5*2 мм. Платку пришлось увеличить в размерах, 100*40.6 мм, так как я делал еще зазоры между светодиодами 1 мм. Топологию и идею трассировки взял с оригинала. Трассировка платы в DipTrace, Gerber, Lay6. Возможно данный вариант платы кому-то пригодится. 3D просмотр платы Стерео индикатор уровня Gerber платы.rar Стерео индикатор уровня сигнала на PIC16F88 DipTrace.rar Стерео индикатор уровня сигнала на PIC16F88.lay6
  12. @lalov Здорово вышло. В Украине есть компания Торнадо изготавливают под любые напряжения и количество обмоток трансформаторы. Отличная, качество супер. Может изготовить от единицы до бесконечности.
  13. @musa56 На Континенте я так и не смог найти, видимо они не очень популярны.
  14. Добрый день народ. Не могу найти в сети 3D модельку светодиода прямоугольного LED 2x5mm, для Diptrace. Нужно три цвета: зеленый, желтый, красный. Буду Вам очень признателен за новодку
  15. Добрый день. Путешествую по всемирной паутине, наткнулся на Реверс-Инженеринг Блока контроля факела ЛУЧ-1АМ, одного из первых вариантов, от пользователя @mvkarp, где он любезно поделился поделился схемой на данный девайс. Данное устройства меня заинтересовало тем, что оно универсальное, судя по документации, может работать как с помощью Электрода (Ионизация), так и с помощью Фотодатчика. Так-же построена схема на ОУ, что давала больше шансов на успех. Так-же на просторах сети нашел документацию от производителя на возможность проверки данного устройства и его калибровка, что внушало еще больше надежды. За это производителю отдельный респект и уважение. В документации от производителя мне понравился вариант проверки прибора *на столе*, а именно, схемный вариант имитации Ионизации. Поэтому было принято решение разработать печатную плату под данную схему. Плату старался сделать не более 100*100 мм, чтобы можно было ее заказать в Китае, так-же я как раз у себя смог найти корпус под данные размеры платы. Плату рисовал под свои детали. По подключаемой колодке она практически не отличается от оригинала, у меня только 10 pin, а от завода 13 pin. Пришлось сократить, так как у меня только такой есть разъем, да и корпус рассчитан только на 10 pin. К сожалению данный девайс, (ЛУЧ-1АМ) мне не попадался в руки и я его в живую не видел, сужу только по картинкам из сети. Картинок как все расположенно внутри блока я так и не смог найти в сети, могу только предполагать. Так-же, данное устройство я пока не собирал и не тестировал, так как не все детали есть, да и нужно собирать заказ плат в Китае. Нужно еще парочку нарисовать плат и можно делать заказ. Плата в 3D Приложил все файлы, что я смог найти по просторам сети, оригинальная схема в PDF. Документация в PDF. Мои варианты схемы в *jpg 1000 dpi, DipTrace (печатная плата и схема), Gerber платы, Lay6. Руководство пользователя в PDF ЛУЧ-1АМ.rar Схема и Плата в DipTrace ЛУЧ-1АМ.rar Файлы от mvkarp ЛУЧ-1АМ.rar ЛУЧ-1АМ.lay6 Gerber печатной платы ЛУЧ-1АМ.rar
  16. @Vantuzzz Понял. Косичка на проводах отличное решение, эстетично и правильно, помехи гасится будут.
  17. Не большое дополнения к Ошибкам на дисплее
  18. @Vantuzzz Доброе утро. Благодарю за фоточки. А где я там еще накосячил?
  19. Доброе утро. Наблюдал за платой ночью, такие результаты. Выставил я температуру 40 градусов на плате в режиме отопления. Очень понравилась работа модулятора, на лампе накала, когда вокруг темно, отчетливо видна регулировка высоты пламени, лампочка как-бы дышит, ПИД-регулировка (помимо Пид, есть еще какая-та регулировка, очень стабильно держит пламя ). Чувствительность к изменению температуры датчика очень хорошая и оперативная. Так-же есть нюансы: во первых в режиме отопления данной автоматике крайне необходим Комнатный термостат, сейчас объясню почему. Выставил я значит на ночь, приблизительно, ориентируясь по светодиодам, температуру на плате 40 градусов и вот в чем особенность, плата стабильно держала всю ночь эти 40 градусов РАБОТАЯ, так и не разу не перешла в режим наблюдения за температурой. Стабилизация температуры выше всех похвал, но для экономных людей, где газ дорогой, автоматика может хозяев вогнать в минус не кислый. Для некоторых это может быть не достатком, а для некоторых большим плюсом, потребности у всех разные. Так-же при отапливании очень больших помещении, автоматика будет работать практически круглосуточно, имеется в виду горелка, если еще и выставили градусов 75. Рекомендация : Автоматика мне очень понравилась, со своей задачей справляется на Ура. Особенно работа модулятора, шикарная. Единственный серьезный недостаток автоматики, это то что Нейтраль все время, когда котел подключен к электросети, на корпусе котла. Что мне очень нравится в ранних версиях документации на котел, это то что там хоть не много, но пишут важную информацию работы котла, в современных вариантах такого уже не встречается.
  20. При работе платы. Во время тестирование платы, выставил Р1 максимальную мощь, на модулятор при этом поступало 16,8В. Во время розжига на модулятор поступало 3В, стартовая мощность, потом плавно подымалась до максимальной, на сколько мы выставили Р1. При нагреве терморезистора загораются светодиоды постепенно температуры. Модулятор стабильно держит высоту пламени, минимальное значение на нем, какое я смог зафиксировать 1В. Правда между повторами розжига выдержка не большая, я бы сказал, что ее вообще нет. Во время работы, плата всегда показывает текущую температуру, в режиме отопления. На пару суток оставлю плату на стенде, пусть тестируется. Буду за ней наблюдать, пока не могу выяснить в чем ее не исправность. Слабое место, это переменники, но они регулируется на отлично. Наблюдаю.
  21. Добрый день. Подготовил описание процесса запуска. Запуск платы на столе 1. Выставляем в минимальное положение регуляторы ГВС и Отопления. Р2 и Р3 2. Так как Р4, выбор режимов, не имеет микрофиксации, нужно на плате маркером со стороны дорожек поставить метки положения режимов. 3. Отключаем все датчики со всех разъемов, будет постепенно их подключать, чтобы проверить Контроль ошибок. 4. С помощью выбора режимов выбираем выставляем положение 0 (Отключение котла, режимов). 5. Подключаем 220В на разъем CN3 выводы 3 (ФАЗА) и 4 (Нейтраль). Плата фазазависимая, это очень важно. Если не правильно подключили, ничего страшного, в будущем просто переверните сетевую вилку. 6. Загорелся зеленый светодиод №10 (Сетевое напряжение). 7. С помощью Р4 выбираем один из режимов, я выбирал Зимний. 8. Начал мигать Красный светодиод №5 (Перегрев отопительной воды). 9. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Устанавливаем перемычку на разъем CN4 выводы 1 и 2. 10. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов (Зимний). Начал мигать красный светодиод №9 (Сбой датчика отопительной воды). Если выставить режим 0 и после подать питание на плату, потом выбрать режим Зиний, будет мигать светодиод №9, потом крутнуть до режима 0 и выбрать Летний режим, то будет мигать сетодиод №7 (Недостаточное давление отопительной воды). Если сразу выбрать Летний режим, после подачи питания на плату, то будет мигать только светодиод №7, как бы мы не крутили Р4. 11. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Устанавливаем перемычку на разъем CN2 выводы 1 и 2. 12. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов. Теперь какой бы из режимо мы не выбрали, будет мигать красный светодиод №9. 13. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Подключаем датчик отопления, терморезистор на 10к, к разъему CN2 выводы 3 и 5. 14. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов. Начал мигать красный светодиод №8 ( Сбой датчика ГВС), какой бы из режимов мы не выбрали. 15. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Подключаем датчик ГВС, терморезистор на 10к, к разъему CN2 выводы 4 и 6. 16. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов. Не один из светодиодов, кроме сетевого не загорелся, в лююом из режимов. Реакция на датчики осталась. 17. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Подключаем неоновые лампочки вместо исполнительных устройств. Объвязка платы Турбо, чтобы проверить как можно больше. Лампа накаливания от фонарика на 12В, вместо модуляционной катушки, на разъем CN2 выводы 11 и 12. Подключение неоновых лампочек на 220В вместо насоса и вентилятора, на разъем CN1 выводы 6 и 7 насос, CN1 выводы 8 и 9 вентилятор. Подключение неоновых лампочек на 220В вместо газового клапана на разъем CN5 выводы 2 и 5. Подключение неоновых лампочек на 220В вместо трансформатора розжига на разъем CN5 выводы 3 и 4. 18. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов. Не одна и подключеных лампочек не должна загореться. Светодиоды все молчат, кроме сетевого. 19. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Устанавливаем перемычку комнатного термостата разъем CN1 выводы 1 и 3. 20. Включаем платы в сеть, выбираем один из режимов. При выборе летнего плата молчит, в этом режиме работает только ГВС. Выбираем Зимний режим. Сразу загорелся светодиод №12 Режим отопления и Светодиод №4 с информацией о текущей температуре теплоносителя. Если вытянуть сетевую вилку и сново включить и выбрать Зимний режим, то светодиоды №4 и №12 могут включится с запозданием на 10 сек. Так-же включился Насос. 21. Накручиваем температуру отопления Р3, чутка. Включился вентилятор. После 10 сек. начал мигать светодиод №6 (Отказ в выводе дыма). Насос и вентилятор остались включеными. Ошибку можно сбросить с помощью выбора режима RESET или обесточив плату. Прождал я более 5 мин. в ожиданиие, что вентилятор выключится, но этого не произошло, странный алгоритм работы конечно. Выставил Р4 в 0 и сразу он отключился, насос остался на вибиге. 22. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Подготавливаемся к имитации прессостата. Замыкаем контакты 1 и 2 разъема CN3, на данном разъеме сетевое напряжение 220В. После включения вентилятора замыкаем контакты прессотата, через 3-5 сек., если раньше то отключится вентилятор, размыкаем прессостав, включается сново вентилятор и пробуем сново. Если вовремя замкнули прессостат, то включается газовый клапан с блоко розжига и на модуляционную катушку подается напряжение. Горят все лампочки. 23. После 5 сек. начал мигать светодиод №4 (Отказ зажигания.) Сбрасываем ошибку RESET или обесточиванием платы. 24. После того, как мы убедились в исправности Турбо, переводим плату на Атмо, чтобы было легче дальше тестировать плату. 25. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Устанавливаем перемычку на разъем CN2 выводы 8 и 9. Так-же сразу устанавливаем перемычку на разъем CN3 выводы 1 и 2. 26. Включаем платы в сеть, выбираем зимний режим. Реле вентилятора в Атмо режиме не включается, так и должно быть. Загорелись лампочки пошла попытка розжига, после не удачно попытке, автоматика попыталась через 10 сек. сново розжется и только сейчас выпала в ошибку розжига. 27. Отключаем плату от сети, выставляем Р4 в 0. Подготавливаемся к эммитации пламени с пощью диода. Во время розжига подключаем иммитатор, загорается Желтый светодиод №13 (Наличие пламени). Если у Вас выпала ошибка розжига, не отчаивайтесь, просто разверните сетевую вилку на 180 градусов, не забываем, что плата у нас фазазависмая. ВНИМАНИЕ : Способ отбора ионизационного тока связан с расположением нулевого контакта в электрической розетке, поэтому недопустимо неправильное подсоединение котла к электросети. Расположение контактов в розетке должно быть в соответствии с нормой CSN 33 2180. В противном случае котел не будет функционировать. Если разорвать имитато пламени, то плата попытается сразу повторно розжется. 28. Можно покрутить Р1 и понаблюдать, как меняется яркость лампочки на модуляторе. 29. Кстати если забыть убрать имитатор пламени, то светодиод о наличии пламени будет гореть, но сам газовый клапан и модулятор будет отключены. А тут фоточки разные
  22. Добрый день. Сделал еще одну схему на модуль БАЗ 067 962 (Блок аварийной защиты) ИЗМ.07. Печатная плата в Lay6, схема в *jpg 1000 dpi, Diptrace, PDF с возможностью поиска компонентов, список деталей в Excel 2010. Сканы платы в Pdf 800 dpi. Фото модуля. КСУМ-2П БАЗ 067 962 (Блок аварийной защиты).lay6 КСУМ-2П БАЗ 067 962 (Блок аварийной защиты) схема.pdf КСУМ-2П БАЗ 067 962 (Блок аварийной защиты) схема DipTrace.rar Список деталей БАЗ Excel 2010.rar КСУМ-2П_БАЗ_067_962_(Блок_аварийной_защиты)_Сканы_PDF.rar
  23. Добрый день. Заметил такой "подарок" от производителя интересный, связанный с работой модуляционной катушки. Плата настроена на одноконтурный котел в режиме отопления, без ГВС. Подключаю датчики на плату, на столе, за место место Насоса, Вентилятора и Газовой арматуры ставлю неоновые лампочки. Вместо модуляционной катушке подключаю лампу накаливания на 24В. Включаю в сеть плату, все регуляторы выкручены в минимум, на дисплее OFF. С помощью режима выбираю Летний, плата молчит (верно), переключаю в Зимний, выставляю температуру отопления, допустим +70. Плата молчит, окружающая температура +25, антизамерзание не включится. Замыкаю контакты комнатного термостата, запускается исполнительные "механизмы", начали загораться лампочки. Дальше буду описывать только работу лампочки-модулятор катушки. Пошел процесс розжига, включается стартовая мощность горелки, обычно выставлено 50% с завода, помним что заместо модулятора у меня лампочка. На модулятор поступает +9В, лампочка загорелась в пол-накала, потом плавно опустилась до +1В, грубое значение, потом начало плавно разгораться, с микрофиксации каждые 0,3В (на доли секунды), чтобы автоматика смогла понять когда нужно остановить модулятор и так до +21В. После того как температура начала приближаться к заданной, модулятор начинает уменьшать пламя и старается удержать выставленную температуру вплоть до минимального значения модулятора. Если все-таки продолжился рост температуру, то прекращается работа автоматики/котла. Вот тут как раз самый "подарок от производителя" и проявляется. После окончания набора температуры, Режим отопления (ГВС мне не интересен), когда плата выключилась и перешла в режим наблюдения за температурой, напряжение на модуляционной катушке остается +21В, к сожалению такого быть не должно. Если перейти в Летний режим, то напряжение сразу-же снимется с модулятора. Вот такой подарок от производителя. Сколько мне плат не попадались в руки, все себя ведут аналогично. Да уж, DIMS-TH01 они переплюнуть не смогли данной платой.
×
×
  • Create New...